电力系统继电保护误动实例分析

国网电视讲座电力系统继电保护动作实例分析2—电力系统继电保护动作实例分析2 (电流差动及110V线路部分)景敏慧2013.5.302013530例21. 220kV线路光差保护两侧TA类型不同误动例22.故障电流暂态直流分量引起光差保护误动例24.故障线路重合闸时非故障线路误动例25.线路单相接地光差动保护误跳三相第四章配电线路继电保护动作实例分析第一节弱电

2020-01-17
万力达继电保护整定实例定版

线路保护整定实例降压变电所引出10kV 电缆线路,线路接线如下图所示陈圧变电所已知条件:最大运行方式下,降压变电所母线三相短路电流I d3)max 为5500A ,配电所母线三相短路电 流Id2.max 为5130A 配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流I d 33)max 为820A 。最小运行方式下,降压变电所母线两相短路电流l d2)min 为3

2021-01-20
继电保护-短路电流计算

继电保护-短路电流计算

2021-03-21
600MW发变组继电保护整定计算实例

第二节GE发电机变压器组继电保护整定计算实例.某厂2X600MW发电机变压器组计算用参数#2主变参数表表3、主变参数表表7、#01起/备变参数表表& #1励磁变参数表表5、500kV系统参数表.G60发电机纵差保护发电机中性点CT TA2 25000/5 星形接线G60—I发电机中性点CT TA3 25000/5 星形接线G60—II 发电机出口CT TA6

2021-02-25
10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例系统情况:两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变

2024-02-07
继电保护事故处理技术与实例

第一部分第一节继电保护事故的类型继电保护事故的原因是多方面的,有设计不合理、原理不成熟、制造上的缺陷、定值问题、调试问题和维护不良等原因。当继电保护或二次设备出现问题以后,有时很难判断故障的根源,只有找出事故的各院,才能有针对性的加以消除,所以找到故障点是问题的第一步。继电保护的分类对现场的事故分析处理是非常必要的。但是分类的标准不易掌握,因为对于运行设备和

2024-02-07
0908C09课程案例-继电保护专业存在的典型问题及分析

职业教育机电一体化专业教学资源库课程案例课程名称:风电机组安装与调试编制人:课程组邮箱:zhanghx@电话:编制时间:2015.5编制单位:南京工业职业技术学院继电保护专业存在的典型问题及分析1.课程案例基本信息2.课程案例1)基础技术资料管理工作不到位由于缺乏继电保护专业技术人员, 大部分风电企业基础技术资料的编制与管理不能很好地满足风电机组的运行要求。

2024-02-07
继电保护案例分析

继电保护案例分析

2024-02-07
继电保护事故案例及分析

继电保护事故案例及分析

2024-02-07
电流二次回路两点接地对继电保护的影响

电流二次回路两点接地对继电保护的影响摘要:随着近些年来我国电气化设备的不断增多,对电力的依赖性不断加强,同时也极大的促进了我国电力系统的不断升级。在电力系统运行过程中由于继电保护二次回路问题引发的一系列故障也逐渐引起了人们的重视。如何对这些故障问题进行解决,保证电力系统的稳定运行已经成为现阶段研究的重点。本文阐述电流互感器二次回路两点接地产生的原因及危害,结

2024-02-07
继电保护整定计算例子

煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则第一章一般规定第一节短路电流的计算方法第1条选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算:利用公式(1)计算两相短路电流时,不考虑短路电流周期分量的衰减,短路回路的接触电阻和电弧电阻也忽略不计。若需计算三相短路电流值,可按公式(2)计算:短路点至变此时可根据变压器的容量、)查出。( 第2条两相短

2024-02-07
电力系统继电保护典型故障分析案例

电力系统继电保护典型故障分析案例线路保护实例一:单相故障跳三相某220kV线路发生A相单相接地故障,第一套主保护(CKJ-2)发出A相跳闸令,第二套主保护(WXB-101)发出三跳相跳闸令。原因分析:由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选

2024-02-07
继电保护整定计算实例

1、如图所示网络,AB 、BC 、BD 线路上均装设了三段式电流保护,变压器装设了差动保护。已知Ⅰ段可靠系数取1.25,Ⅱ段可靠取1.15,Ⅲ段可靠系数取1.15,自起动系数取1.5,返回系数取0.85,AB 线路最大工作电流200A ,时限级差取0.5s ,系统等值阻抗最大值为18Ω,AB 线路Ⅱ段动作电流为:AI II op 1803156815.11=

2024-02-07
_电力系统继电保护动作实例分析000_

and prospects of intelligent dispatch with Chinese characteristics[J].Automation of Electric Power Systems,2009,33(17):16-20.[3]特高压“十二五”规划上报电力“高速公路”启动[EB/OL].[2012-4-28].http://www

2024-02-07
10kv系统继电保护整定计算与配合实例_secret

10kV系统继电保护整定计算与配合实例系统情况:两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变

2024-02-07
5-2短路电流计算方法及实例.

3-5、如图所示网络,在位置1、2和3处装有电路保护系统参数为:E ?=115/√3kV ,X G1=10Ω , X G2=5Ω , X G3=5Ω , L 1=L 2=20km , L 3=10km , L B −C =50km , L C −D =50km , L D −E =80km ,线路阻抗0.4Ω/km , K rel Ⅰ=1.2 , K rel

2024-02-07
电流继电保护实例

电流继电保护实例The final revision was on November 23, 20203-5、如图所示网络,在位置1、2和3处装有电路保护系统参数为:E =115/√3kV ,X G1=10Ω , X G2=5Ω , X G3=5Ω , L 1=L 2=20km , L 3=10km , L B−C =50km , L C−D =50km ,

2024-02-07
1电力系统继电保护配置-线路保护(tm)

1电力系统继电保护配置-线路保护(tm)

2024-02-07