微机保护整定计算举例(DOC)

微机继电保护整定计算举例珠海市恒瑞电力科技有限公司目录变压器差动保护的整定与计算 (3)线路保护整定实例 (6)10KV变压器保护整定实例 (9)电容器保护整定实例 (13)电动机保护整定计算实例 (16)电动机差动保护整定计算实例 (19)变压器差动保护的整定与计算以右侧所示Y/Y/△-11接线的三卷变压器为例,设变压器的额定容量为S(MVA),高、中、低

2020-07-13
2三段式电流保护的整定及计算

2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式:式中:Iact——继电器动作电流Kc——保护的接线系数IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。K1rel——可靠系数,一般取1.2~1.3。I1op1——保护动作电流的一次侧数值。nTA——保护安装处电流互感器的

2019-12-23
继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全1、负荷计算(移变选择):cos de Nca wmk P S ϕ∑=(4-1)式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ;∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算Nde P P k ∑+=max6.04.0 (4-2) 式中 P m

2019-12-21
电流保护整定计算例题

例1: 如图所示电力系统网络中,系统线电压为115kV lE =,内部阻抗.max=15s Z Ω,.min =12s Z Ω,线路每公里正序阻抗1=0.4z Ω,线路长度L AB =80m, L BC =150m, rel 1.25K =Ⅰ,rel 1.15K =Ⅱ,试保护1的电流I 、II 保护进行整定计算。解:1. 保护电流I 段保护整定计算(1) 求

2020-06-23
三段式电流保护整定计算(答案)

4、下图所示网络,其中各条线路均装设三段式电流保护。试整定线路AB装设的三段式电流保护(计算三段式电流保护中各段动作电流、动作时限并校验灵敏性)。sIIIs .sxmin.sx已知:线路AB正常运行时流过的最大负荷电流为230A; B、C、D母线处发生短路故障时的最大及最小短路电流分别为Ak509.1)3(max.=KBI、Ak250.1)2(min.=KB

2024-02-07
三段电流保护整定实例

三段电流保护整定实例

2024-02-07
继电保护整定计算公式

继电保护整定计算公式汇编为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正:一、电力变压器的保护:1、瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。(1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/

2024-02-07
段式电流保护的整定及计算

段式电流保护的整定及计算TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式:式中:Iact——继电器动作电流Kc——保护的接线系数IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的

2024-02-07
三段式电流保护整定计算(答案)

4、下图所示网络,其中各条线路均装设三段式电流保护。试整定线路装设的三段式电流保护(计算三段式电流保护中各段动作电流、动作时限并校验灵敏性)。sIIIs .sxmin.sx已知:线路正常运行时流过的最大负荷电流为230A; B、C、D母线处发生短路故障时的最大及最小短路电流分别为A k509.1)3(max.=KBI、A k250.1)2(min.=KBI,

2024-02-07
过电流和速断保护的整定计算公式

过电流和速断保护整定值的计算公式过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值max ,rel w re op L re re i opK K I I I K K K I == 式中 op I —继电保护动作电流整定值(A );rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;w K —接线系数,相电流接线时,取1

2024-02-07
10kv线路保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇编为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正:一、电力变压器的保护:1、瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。(1)重瓦斯动作流速:~s。(2)轻瓦斯动作容积

2024-02-07
变压器的电流保护及整定计算

变压器的电流保护及整定计算

2024-02-07
三段式电流保护整定计算

三段式电流保护整定计算

2024-02-07
零序电流保护的整定计算

零序电流保护的整定计算一、变压器的零序电抗1、Y/△联接变压器当变压器Y侧有零序电压时,由于三相端子是等电位,同时中性点又不接地,因此变压器绕组中没有零序电流,相当于零序网络在变压器Y侧断开(如图1所示)。图1:Y/△联接变压器Y侧接地短路时的零序网络2、Y0/△联接变压器当Y0侧有零序电压时,虽然改侧三相端子是等电位,但中性点是接地的,因此零序电流可以经过

2024-02-07
过电流和速断保护的整定计算公式

过电流和速断保护整定值的计算公式过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值max ,rel w re op L re re i opK K I I I K K K I 式中 op I —继电保护动作电流整定值(A );rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2;GL 型继电器一般取1.3;w K —接线系数,相电流接线时,取1;两

2024-02-07
电流整定计算方法

第一节短路电流的计算方法第1条选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算式中Id(2)——两相短路电流,A;∑R、∑X——短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω;Xx——根据三相短路容量计算的系统电抗值,Ω;R1、X1——高压电缆的电阻、电抗值,Ω;Kb——矿用变压器的变压比,若一次电压为6000V,二次电压为400、690、120

2020-06-17
三段式电流保护整定计算答案

一继电保护灵敏系数灵敏性是指在电力设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。灵敏系数应满足有关设计规范与技术规程的要求,当不满足要求时,应对保护动作电流甚至保护方案进行调整。灵敏系数K m为保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电

2024-02-07
(完整版)三段式电流保护的整定及计算

第1章输电线路保护配置与整定计算重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则。难点:保护的整定计算能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。学时:4学时主保护:反映整个保护元件上的故障并能以最短的延时有选择地切除故障的保护称为主保护。后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。辅助保护:为补充

2021-03-07
过电流和速断保护的整定计算公式

过电流和速断保护整定值的计算公式过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值max ,rel w re op L re re i opK K I I I K K K I == 式中 op I —继电保护动作电流整定值(A );rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2;GL 型继电器一般取1.3;w K —接线系数,相电流接线时,取

2024-02-07