三段电流保护整定实例

三段电流保护整定实例

2020-07-05
三段式电流保护的整定及计算范文

第1章输电线路保护配置与整定计算重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则。难点:保护的整定计算能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。学时:4学时主保护:反映整个保护元件上的故障并能以最短的延时有选择地切除故障的保护称为主保护。后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。辅助保护:为补充

2021-03-25
三段电流保护整定实例

三段电流保护整定实例

2024-02-07
三段式电流保护整定计算实例

三段式电流保护整定计算实例:如图所示单侧电源放射状网络,AB 和BC 均设有三段式电流保护。已知:1)线路AB 长20km ,线路BC 长30km ,线路电抗每公里0.4欧姆;2)变电所B 、C 中变压器连接组别为Y ,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB 的最大传输功率为9.5MW ,功率因数0.9,自起动系数取1.3;4)T1变压器归算至被保护

2024-02-07
三段电流保护整定实例资料

三段电流保护整定实例资料

2024-02-07
三段式电流保护整定计算实例

三段式电流保护整定计算实例:如图所示单侧电源放射状网络,AB 和BC 均设有三段式电流保护。已知:1)线路AB 长20km ,线路BC 长30km ,线路电抗每公里欧姆;2)变电所B 、C 中变压器连接组别为Y ,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB 的最大传输功率为,功率因数,自起动系数取;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5

2024-02-07
三段电流保护实验报告

Beijing Jiaotong University电力系统继电保护实验报告三段电流保护实验姓名:学号:班级:电气1103实验指导老师:倪平浩一、电力系统继电保护实验要求①认真预习实验,保证在进实验室前,要掌握继电保护实验基础知识,熟悉继电保护实验环境。要有一份详细的预习报告,预习报告必须认真写,须包含自己设计的实验电路。不得有相同的或者复印的预习报告。如

2024-02-07
三段式电流保护整定计算举例

三段式电流保护整定计算举例

2024-02-07
三段电流保护整定实例PPT课件

三段电流保护整定实例PPT课件

2024-02-07
35kV线路三段式电流保护整定计算

35kV高压进线线三段式电流保护和整定计算对 35~63kV 线路,可按下列要求装设相间短路保护装置:1) 对单侧电源线路可采用一段或两段电流速断或电流闭锁电压速断作主保护,并应以带时限过电流保护作后备保护。当线路发生短路,使发电厂厂用母线电压或重要用户母线电压低于额定电压的 60%时,应能快速切除故障。2)35kV线路相间短路的电流保护35kV线路继电保护

2024-02-07
继电保护三段电流保护实验实验报告

北京交通大学Beijing Jiaotong University继电保护三段电流保护实验实验报告姓名: ****学号: *******(1005班)指导老师:倪**课程老师:和***实验日期: 2013.5.29(8--10)目录一、实验预习 (1)二、实验目的 (1)三、实验电路 (1)四、实验注意问题 (2)五、保护动作参数的整定 (2)六、模拟故障观

2024-02-07
三段电流保护整定实例

三段电流保护整定实例

2024-02-07
三段式零序电流保护整定

三段式零序电流保护整定

2024-02-07
三段式电流保护整定计算(答案)

4、下图所示网络,其中各条线路均装设三段式电流保护。试整定线路AB装设的三段式电流保护(计算三段式电流保护中各段动作电流、动作时限并校验灵敏性)。sIIIs .sxmin.sx已知:线路AB正常运行时流过的最大负荷电流为230A;B、C、D母线处发生短路故障时的最大及最小短路电流分别为Ak509.1)3(max.=KBI、Ak250.1)2(min.=KBI

2024-02-07
三段式电流保护整定计算答案

4、下图所示网络,其中各条线路均装设三段式电流保护。试整定线路AB装设的三段式电流保护(计算三段式电流保护中各段动作电流、动作时限并校验灵敏性)。sIIIs .sxmin.sx已知:线路AB正常运行时流过的最大负荷电流为230A; B、C、D母线处发生短路故障时的最大及最小短路电流分别为Ak509.1)3(max.=KBI、Ak250.1)2(min.=KB

2024-02-07
三段电流保护整定实例

三段电流保护整定实例

2024-02-07
完整版三段式电流保护的整定及计算

完整版三段式电流保护的整定及计算

2024-02-07
三段式电流保护的整定及计算

电流三段式保护整定_例题

线路AB(A 侧)和BC 均装有三段式电流保护, 它们的最大负荷电流分别为120A 和100A,3) 3) AB 电源振荡时, 流过A 侧开关最大电流为A I k 1770)402015(31150002)3(max .=++⨯=[注:计及两侧电源相位差为180时振荡电流为最大。] 所以:A I op 2040177015.1=⨯=Ω=-⨯⨯=-=19.82

2024-02-07
三段电流保护整定实例PPT课件

三段电流保护整定实例PPT课件

2024-02-07