防火阀、排烟防火阀与排烟阀介绍

第四十五章防火阀、排烟防火阀、排烟阀(口)第一节概述防火阀、排烟防火阀、排烟阀(口)是建筑物通风、空气调节系统和机械排烟系统的重要组件。我国从1995年开始,陆续颁布了有关该类产品的标准:GB15930-1995 《防火阀试验方法》、GB15931-1995 《排烟防火阀试验方法》、GA481-2004 《排烟阀(口)》。一、术语和定义1.防火阀安装在通风、

2021-02-08
[说明]防火阀 排烟阀安装说明、工作原理、联动说明

[说明]防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室

2024-02-07
(强)防烟防火阀,防火调节阀,排烟防火阀,排烟阀功能及作用介绍

1、FH-FVD2防火阀功能特点:平时常开,熔断器动作温度70℃。当风管内气流温度达到70℃,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭。阀门关闭时,输出关闭信号。手动关闭,手动复位开启。2、FH-FVD1防火调节阀功能特点:70℃熔断器动作,阀门自动关闭。手动关闭。输出关闭信号,联锁相关通风设备。手动开启。手动调节阀门开启角度。3、防烟防火阀用途:适用于有防烟

2024-02-07
消防防排烟阀规范

消防防排烟阀规范篇一:消防验收规范(防排烟篇)建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇)1.1 设备及配件进场 1.1.1 一般规定1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。2 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设

2019-12-28
防火阀基础知识及规范

防火阀术语防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到28

2024-02-07
防火阀工作原理

防火阀工作原理、作用以及安装要求防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达

2024-02-07
防火阀和排烟防火阀的区别

防火阀和排烟防火阀的区别技术咨询电话【】山东奥德利环保空调厂家为您提供防火阀与百叶风口组合而成的防火风口1)、对防火阀与防排烟系统的风道阀门概念比较模糊,总结如下:a、防火阀类:该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启,火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类:由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火

2024-02-07
防火阀,排烟阀如何选择

防火阀,排烟阀如何选择防火阀包括:1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.防

2024-02-07
防火防排烟风阀(风口)检查试验记录(一)

防火/防排烟风阀(风口)检查试验记录(一)GD3050311-1

2024-02-07
防火阀说明书(中文)2011.12.05 21

UNION AIR-CONDITIONING B.多叶排烟口/多叶送风口(带控制箱)功能特点:①手动打开,手动复位;③打开操作门手动阀门打开;④带状态信号触点,带联锁信号触点;⑤执行器扭力为15N,可控阀门面积≤1m2;⑥△P=300Pa时,H≤700(Nm3∕(h﹒m2);⑦也可增加熔断器2次动作关闭阀门;⑧装饰风口可选择与装潢协调。电气原理图(十三)注:

2024-02-07
防火排烟阀说明

防火排烟阀说明

2024-02-07
防火阀 排烟阀安装说明

防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;

2024-02-07
防火阀 技术说明

防火阀技术说明对于70度和280度的防火阀,都有DC24或AC220的。阀门的控制装置可以采用双微动开关,动作时同时输出两路信号,强电信号连锁空调通风设备;弱电信号传至控制室。也可以像5楼所说通过控制室再去控制连锁设备。而对于强电信号输出,其输出信号是一个无源电解点信号,只是阀门动作后接通回路,而阀门本身并不带电输出信号。所有的阀门控制装置都是不带电的,电源

2024-02-07
消防排烟防火阀接线方法详细讲解70561

名词解释防、排烟系统:建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统:采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。排烟系统:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。机械加压送风:对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。机械排烟:采用排烟风机将烟气排

2024-02-07
防火、防排烟阀(口)说明

防火、防排烟阀(口)说明1.防火、防排烟阀(口)执行的标准《防火阀试验方法》GB19530-1995《排烟防火阀试验方法》GB19531-1995《排烟阀口》GA481-20043.1阀体必须为不然材料制作;3.2转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并需转动灵活;3.3易熔件应得到消防部门的认可批准;3.5阀门叶片全开启时,局部阻力系数为0.57。选自国家标准图

2024-02-07
防火阀 排烟阀安装说明

防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;

2024-02-07
常识防火阀和排烟防火阀的设置方法

常识防火阀和排烟防火阀的设置方法集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]防火阀和排烟防火阀的设置方法、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。(一)防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在、空调系统的送、回路上,平时呈开

2024-02-07
防火阀 排烟阀安装说明、工作原理、联动说明

防火阀 排烟阀安装说明、工作原理、联动说明

2024-02-07
防火阀和防烟阀

问题:1.防火阀和防烟阀的区别,他们在材料上是不是不同?2.防烟阀是不是对密闭性有更高的要求?3.当探测到火灾发生后,在消防连动控制中,他们是怎样动作的。4.我只知道防火阀是自动控制的,那防烟阀呢?在设计中,是不是必须要用到防烟阀啊?大家一起来讨论一下1)、对防火阀与防排烟系统的风道阀门概念比较模糊,总结如下:A、防火阀类:(平时开启,火灾时关闭),以切断烟

2024-02-07
DL-Ⅵ-3三型二次动作说明书(排烟防火阀)

DL-Ⅵ-3三型二次动作执行机构使用说明书您使用了国家高新技术企业生产的产品,等于选择了可靠,谢谢!请在使用前和使用中仔细阅读本说明书!一、产品功能及适用范围本机构安装在排烟防火阀上,温感器为280℃。本机构为半自动,复位时用手动,动作时,可用手动、电信号指令动作打开阀门,排烟温度上升到280℃后温感器动作自动关闭阀门。平时本机构为逆时针复位,顺时针动作。常