防火阀、排烟防火阀与排烟阀介绍

第四十五章防火阀、排烟防火阀、排烟阀(口)第一节概述防火阀、排烟防火阀、排烟阀(口)是建筑物通风、空气调节系统和机械排烟系统的重要组件。我国从1995年开始,陆续颁布了有关该类产品的标准:GB15930-1995 《防火阀试验方法》、GB15931-1995 《排烟防火阀试验方法》、GA481-2004 《排烟阀(口)》。一、术语和定义1.防火阀安装在通风、

2021-02-08
消防验收规范防排烟篇样本

建筑工程消防设施施工及验收规范( 防排烟系统篇)1.1 设备及配件进场1.1.1 一般规定1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件, 进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。2 设备安装前, 应进行开箱检查, 并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。3 设

2021-01-04
排烟防火阀

排烟防火阀排烟防火阀,消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。1.用途(1)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(

2024-02-07
防火阀基础知识及规范

防火阀术语防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到28

2024-02-07
全自动排烟防火阀规格整理

全自动排烟防火阀规格整理

2024-02-07
防火阀和排烟防火阀的区别

防火阀和排烟防火阀的区别技术咨询电话【】山东奥德利环保空调厂家为您提供防火阀与百叶风口组合而成的防火风口1)、对防火阀与防排烟系统的风道阀门概念比较模糊,总结如下:a、防火阀类:该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启,火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类:由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火

2024-02-07
阀门样本

一、调节阀系列First、series regulating valve1、型号编制说明The model description:P普通型M密闭型P Normal type M Airtight typeD电动Q气动S手动D Motor-driven Q Pneumatic S Manual风阀高度H Air valve height H风阀宽度W Air

2024-02-07
消防验收规范(防排烟篇)(DOC)

建筑工程消防设施施工及验收规范(防排烟系统篇)1.1 设备及配件进场1.1.1 一般规定1 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。2 设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。3 设备就位前

2024-02-07
防火阀排烟阀排烟口系列

防火阀、排烟阀、排烟口系列二、防火系列产品结构表1 2、防火阀系列产品规格表1、自垂翻板式防火阀㈩F一1(建标T356—2)FHF一2鄗丫—?(建标T356一?)2、防火阀吓H一1(FD)FFH一6(FD)3、防火调节阀FF㈠一2(FVD)FF㈠一7(FVD)4、防烟防火调节阀FF㈠一3(SFVD)FF㈠一8(SFVD)5、小型防火调节阀FF㈠一4(FVD

2024-02-07
DL三型二次动作说明书排烟防火阀样本

DL-Ⅵ-3三型二次动作执行机构使用说明书您使用了国家高新技术企业生产的产品, 等于选择了可靠, 谢谢! 请在使用前和使用中仔细阅读本说明书!一、产品功能及适用范围本机构安装在排烟防火阀上, 温感器为280℃。本机构为半自动, 复位时用手动, 动作时, 可用手动、电信号指令动作打开阀门, 排烟温度上升到280℃后温感器动作自动关闭阀门。平时本机构为逆时针复位

2024-02-07
防火阀 排烟阀安装说明

防火阀排烟阀安装说明、工作原理、联动说明1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;

2024-02-07
排烟防火阀原理

安装在中央空调风道系统中,工作原理是籍易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多

2024-02-07
防火阀、排烟防火阀

(一)防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70摄氏度时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280摄氏度时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起

2024-02-07
全自动排烟防火阀(精)

全自动排烟防火阀(精)

2024-02-07
消防排烟防火阀接线方法详细讲解70561

名词解释防、排烟系统:建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统:采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。排烟系统:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。机械加压送风:对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。机械排烟:采用排烟风机将烟气排

2024-02-07
防火阀、排烟阀、排烟口系列

防火阀、排烟阀、排烟口系列二、防火系列产品结构表1 2、防火阀系列产品规格表1、自垂翻板式防火阀㈩F一1(建标T356—2)FHF一2鄗丫—?(建标T356一?)2、防火阀吓H一1(FD)FFH一6(FD)3、防火调节阀FF㈠一2(FVD)FF㈠一7(FVD)4、防烟防火调节阀FF㈠一3(SFVD)FF㈠一8(SFVD)5、小型防火调节阀FF㈠一4(FVD

2024-02-07
常识防火阀和排烟防火阀的设置方法

防火阀和排烟防火阀的设置方法、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。(一)防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在、空调系统的送、回路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的

2024-02-07
常识防火阀和排烟防火阀的设置方法

常识防火阀和排烟防火阀的设置方法集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]防火阀和排烟防火阀的设置方法、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。(一)防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在、空调系统的送、回路上,平时呈开

2024-02-07
(50)防火阀一览表——来自图集

(50)防火阀一览表——来自图集

2024-02-07