防雷接地规范常用

1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同扁钢的焊接必须进行三面焊接;③焊接处焊缝应饱满,要有

2019-12-12
(完整版)防雷施工规范(通用)

防雷工程施工规范编制:2014年01月1.0 目的:对防雷工程的施工进行指导、控制,确保防雷工程实施质量符合规定要求。2.0适用范围:本规范适用于实施的防雷工程中的浪涌保护器、接闪器、接地引下线和接地装置等工程。3.0定义:3.1 有关质量方面的术语依据GB/T19000—2000的定义。3.2 浪涌保护器:其目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件,它至

2024-02-07
防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2)2概述 (3)3施工流程 (4)4技术措施 (4)5主要施工方法 (4)6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)1变电站接地的施工要求1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接触电位差满足要求。1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引下

2020-01-11
防雷接地施工及验收规范

防雷接地施工及验收规范《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m处设置断接卡。设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线

2024-02-07
防雷接地规范标准

防雷接地规范标准目录第一章总则 (3)第二章防雷分类 (3)第三章措施 (5)第一节一般规定 (5)第二节第一类防雷建筑物的防雷措施 (5)第三节第二类防雷建筑物的防雷措施 (9)第四节第三类防雷建筑物的防雷措施 (13)第五节其它防雷措施 (15)第四章装置 (17)第一节接闪器 (17)第二节引下线 (18)第三节接地装置 (19)第五章接闪器 (20)

2020-04-30
防雷接地测试点施工标准做法

10 防雷接地测试点施工标准做法1 工艺原理由建筑物防雷接地引下线引出留置接地测试点,以供检测建筑物的接地电阻值。2 工艺流程3 施工要点预埋扁钢由建筑物防雷引下线用Φ12镀锌圆钢或40mm×4mm镀锌扁钢焊接引出柱外,入盒前焊接40mm×4mm镀锌扁钢做测试点,扁钢与扁钢搭接长度为2倍扁钢宽度三面施焊,圆钢与圆钢搭接长度为6d双面施焊,扁钢与圆钢搭接长度为

2024-02-07
防雷接地焊接规范要求

防雷接地焊接规范要求1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D。2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,不得影响防水等其它项施工,做好屋顶引下线及测试点。4、等电位联结线

2024-02-07
最新防雷接地设计及施工验收规范

精品文档防雷接地装置施工及验收规范G E0 J, U# ~f; z* B- l! p:( B Z8 o8 ]( E8 x v! [! o* S/ 第一章总则第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量、促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。第1.0.2条本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。第1.0.3条接地装置的安装

2024-02-07
防雷接地及接地装置施工工艺)

1.1.1 防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求1所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。4当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。1.1.1.2 焊接要求1连接应采

2024-02-07
防雷施工规范(通用)

防雷工程施工规范编制:2014 年01 月1.0 目的:对防雷工程的施工进行指导、控制,确保防雷工程实施质量符合规定要求。2.0 适用范围:本规范适用于实施的防雷工程中的浪涌保护器、接闪器、接地引下线和接地装置等工程。3.0 定义:3.1 有关质量方面的术语依据GB/T19000 —2000 的定义。3.2 浪涌保护器:其目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流

2024-02-07
防雷施工规范

请参看下列要求新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求1 防雷设计审核1.1 应提供的资料(防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档)1.1.1 防雷设计说明(包括分类依据及设计方案);1.1.2 基础防雷平面图;1.1.3 天面防雷平面图;1.1.4 高层建筑物防雷均压环设计图;1.1.5 立面图;1.1.6 防雷设施施工大样图

2024-02-07
避雷规范

避雷针及接地安装细则一、质量标准:(一)依据标准:应符合国家标准:GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》12122 根6 倍34、所有防雷装置的各种金属件必须镀锌,镀锌层要均匀。5、防雷接地、工作(保护)接地的镀锌扁钢塔接不得成"T"型,严禁直接对接,搭接焊接长度必须为扁钢宽度的

2020-02-01
防雷接地施工规范

防雷接地施工规范防雷与接地施工规范工程采用TN-S 制接地系统,总接地电阻不应大于1Ω,大楼接闪器采用避雷针与避雷带相结合的方式。防直接雷:在室外较高点与女儿墙四周设置避雷带,用40*4 镀锌扁钢,并构成不大于15m×15m的网格作为接闪器,利用建筑物柱内二根≥φ18mm 的主钢筋作为引下线与地梁和基础内钢筋组成接地装置。防侧击雷:引下线利用结构内主钢筋并利

2024-02-07
22、防雷及接地安装工艺标准(322-1998)

22、防雷及接地安装工艺标准(322-1998)

2019-12-09
铝合金门窗工程防雷接地技术及规范

铝合金门窗工程防雷接地技术及规范铝门窗工程防雷接地技术及检测方法,为金属门窗工程防雷施工提供借鉴;让高层住宅住户增加防雷知识铝门窗防雷接地侧击雷目前,铝门窗及其它金属门窗在各类建筑物中已经得到广泛应用。在高层建筑物建设过程中人们往往只注意屋顶避雷针及防雷带(网)等防直击雷方案的设计与施工、却忽视侧击雷对建筑物的危害。铝门窗防雷接地技术就是建筑物防止侧击雷袭击

2024-02-07
防雷接地规范

/防雷接地规范防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来

2024-02-07
防雷接地设计及施工验收规范

防雷接地装置施工及验收规范G: E0 J, U# ~f; z* B- l! p ( B" Z8 o8 ]( E8 x v! [! o* S/ 第一章总则第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量、促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。第1.0.2条本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。第1.0.3条接地装置的安装应按

2024-02-07
《防雷及接地安装施工工艺标准》2004

《防雷及接地安装施工工艺标准》(HFWX·QB/1-6-013-2004)1、范围本工艺标准适用于电力系统建筑工程的建筑物和构筑物的防雷及防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置。2、施工准备2.1 材料要求2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格

2024-02-07
最新防雷接地验收规范

防雷装置设计审核、施工质量监督和竣工验收技术评价和业务流程按照《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》和《防雷装置设计审核和竣工验收规定》等有关法律法规、规章的规定,防雷装置的设计审核和竣工验收工作为气象主管机构组织实施的一项行政许可项目。(我总结了一套吉林地区实际工作需要的防雷设计审核、施工质量监督和竣工验收的工作和业务流程,现就有关情况在此进行共同

2024-02-07
建筑工程防雷施工规范

1、防雷设计审核1.1 应提供的资料(防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档)1.1.1 防雷设计说明(包括分类依据及设计方案);1.1.2 基础防雷平面图;1.1.3 天面防雷平面图;1.1.4 高层建筑物防雷均压环设计图;1.1.5 立面图;1.1.6 防雷设施施工大样图;1.1.7 规划报建审核书、施工资质证书(复印件)