交流接触器的选用计算

交流接触器的选用计算工控2009-11-03 09:18:12 阅读70 评论0 字号:大中小订阅交流接触器的选用计算(一)电动机负载时的选用交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流由下面经验公式计算:Imc= PN X 10³-----------------KUN式中Imc ——主触头额定电流,A;PN ——被控制的电动机额定功

2019-12-13
电动机如何选择交流接触器

电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器电机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器.口诀:三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知

2024-02-07
交流接触器选型根据电动机的启动电流来选

交流接触器选型根据电动机的启动电流来选,一般取启动电流的1.5倍比较合适55KW在三角形接法运行电流是80A左右,因此该接触器选120A的即可而你采用的是星型启动,那么星型的接触器就要考虑到启动电流55KW在星型接法运行电流是80A的1/3,即27A左右;另外启动电流一般按7倍的运行电流计算,因此该接触器选200A的即可。电动机配套使用的交流接触器,应该考虑

2024-02-07
接触器的选型与使用

接触器的选型与使用接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,可用于频繁操作和远距离的控制。文章简要介绍了接触器的选用原则、安装及使用。[关键词]电磁系统触点系统线圈选型与使用0、引言接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,是电力拖动与自动控制系统中重要的低压电器。它可以频繁地接触和分段交直流主电路及大容量控制电路。其主要控制对象是电动机,也可以控制其他

2024-02-07
已知380V电动机功率,应如何选择交流接触器、空开、过热继电器

机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.

2024-02-07
交流接触器选用计算

交流接触器选用计算(一)电动机负载时的选用交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流由下面经验公式计算:式中Imc ——主触头额定电流,A;PN ——被控制的电动机额定功率,KW;K ——常数,一般取1—1.4;UN ——电动机的额定电压,V。实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。(二)非电动机负载时的选用非电动机负载有电阻炉、电容

2024-02-07
交流接触器的选用步骤

交流接触器的选用步骤交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤:1.选择接触器的类型交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步

2024-02-07
热继电器的选择和计算

热继电器的选择和计算 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】看一下本题就知了,有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为,效率为,选择交流接触器、热继电器及整定值。解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=,η=?电流I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/***

2024-02-07
交流接触器的选择

交流接触器的选择:(1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。(2)间断运行的设备。接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。(3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的

2024-02-07
电气设计中低压交流接触器的选用

电气设计中低压交流接触器的选用低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气

2024-02-07
交流接触器选用计算

交流接触器选用计算(一)电动机负载时的选用交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流由下面经验公式计算:式中 Imc ——主触头额定电流,A;PN ——被控制的电动机额定功率,KW;K ——常数,一般取1—1.4;UN ——电动机的额定电压,V。实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。(二)非电动机负载时的选用非电动机负载有电阻炉、电

2024-02-07
交流接触器的选用方法

4、笼型感应电动机AC-3使用类别用接触器的选用电动机有笼型和绕线型电动机,其使用类别分别为AC-2,AC-3和AC-4,因此,对不同型式和使用类别的电动机用选用不同结构的接触器。笼型电动机的起动电流约为6倍电动机额定电流Ie,接触器分断电流为电动机额定电流Ie。其使用类别分别为AC-3,如:水泵、风机、拉丝机、镗床、印刷机以及钢厂中的热剪机等,这里可选用直

2024-02-07
接触器选型

国产D2系列接触器全部是交流接触器,按照产品系列可以分为标准型(LC1-D**C)和经济型(LC1-D**N)两类,线圈为交流线圈。电流范围:6A-620A (AC3)。国产D2系列接触器型号说明注:N-经济型产品,是公司专为轻载OEM客户设计的特殊产品,不适用于重载场合,例如起重机、空压机、塑机、电加热等AC-4、AC-8a、AC-8b负载。国产接触器选型

2024-02-07
(整理)如何根据电动机的负载选配交流接触器.

如何根据电动机的负载选配交流接触器:电动机负载的轻重程度分为一般任务、重任务和特重任务三类,根据这三类任务分别选配接触器。1、一般任务所使用的接触器基本上属于AC一3(交流三相)使用类别,操作频率不高,用于启动鼠笼式和绕线式电动机,在达到额定转速时断开,并伴有少量点动。只要接触器的使用寿命达60万次,就可满足运行8年以上的要求。属于这一类的机械所占比重最大,

2024-02-07
交流接触器选型方法

接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。1、控制电热设备用交流接触器的选用这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动范围很小,按使用类别分属于AC-1,接触器控制此类负载是很轻松的,而且操作也不频繁。因此,选用接触器

2024-02-07
接触器一般选型要求

交流接触器选用选择接触器时应首先根据线路和负载的要求(属于轻载、一般负载还是重载)即使用类别,选择合适的结构型式,然后再根据负载的额定值和极限值、操作频率选择主要技术参数,包括主回路参数、辅助回路参数、根据控制回路的要求选择接触器的线圈参数、再根据电动机(或其他负载)的功率和操作情况,确定接触器的容量等级。最后根据使用地点周围环境选择有关系列或特殊规格的交流

2024-02-07
交流接触器的选用方法

交流接触器的选用方法接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。1控制电热设备用交流接触器的选用这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动范围很小,按使用类别分属于AC-1接触器控制此类负载是很轻松的,而且操作也不频繁。

2024-02-07
交流接触器的选用

低压交流接触器的选用低压交流接触器是利用电磁吸力及弹簧反作用力的配合动作,从而使触点闭合与断开的一种电磁开关,是控制电器的一种,主要用于通断电器设备电源,适用于频繁地接通和断开主电路及大容量控制电路的电器。具有低电压释级保护功能、控制容量大、距离远,并在接通断开设备电源时避免人身伤害等优点,交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。一、交流接触器

2024-02-07
交流接触器的选型

交流接触器的选型摘要:接触器的定义:仅有一个起始位置,能接通、承载和分断正常电路条件(包括过载运行条件)下的电流的一种非手动操作的机械开关电器。关键词:接通、承载、分断。引言:符合的标准,国家标准GB14048.4-2003(低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器)。或国际标准IE60947-4-1:2000标准。三类和四类,分别记为AC1一:

2024-02-07