保护装置调试方案

保护装置调试方案1. 35KV及110KV保护装置调试方案:配合厂家工作人员进行保护装置校验工作:1.1. 开入、开出连片检查:分别投入开入、开出保护连片,保护装置人机界面“MMI”应有相应的显示:XX由0 变1.2. 模拟量采样检查:用继电保护校验仪模拟CT、PT二次侧加电流、电压量至保护装置,观察人机界面采样显示,显示应满足保护装置采样误差要求,零漂应满

2021-03-21
10kV备用电源自动投入装置保护调试记录

10kV备用电源自动投入装置保护调试记录8.1当主电源失电时,进线Ⅰ断路器失压脱扣跳闸,进线Ⅱ断路器延时3秒自动合闸:8.2当主电源突然来电进线Ⅱ断路器跳闸,进线Ⅰ断路器延时10秒自动合闸。此备自投设备动作可靠,实现自投自复功能,可以投入运行。9.试验结论:该微机保护按调试定值进行试验,试验合格。8.断路器DL1、DL2合闸方式为自动时:8.1当市电失电时,

2020-06-29
试析电力系统继电保护装置调试及安全管理策略 张吨义

试析电力系统继电保护装置调试及安全管理策略张吨义发表时间:2019-07-05T15:08:50.463Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:张吨义[导读] 摘要:电力系统出现故障时,继电保护装置能及时发出故障信号,解决部分故障。(大唐新疆清洁能源有限公司新疆乌鲁木齐 830000)摘要:电力系统出现故障时,继电保护装置能及时发出故障信号,解决部分故障

2024-02-07
继电保护装置调试的技术及安全管理的研究 李鸿雁

继电保护装置调试的技术及安全管理的研究李鸿雁发表时间:2018-08-22T15:33:24.640Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:李鸿雁孙红[导读] 摘要:随着电力行业的快速发展与科学技术的不断进步,继电保护技术也步入向智能化发展的行业,继电保护技术的不断发展,同时对继电保护工作者们也提出了新的课题。(国网肥城市供电公司山东省肥城市 2716

2020-07-24
四方保护装置调试方法

110KV主变保护10kV线路保护10kV备自投保护35kV线路保护110kV线路保护(南瑞)故障录波器本体变低变高变中35KV兆岭线110KV测控装置公用测控1公用测控2公用测控3

2024-02-07
(整理)变压器保护装置调试报告.

GSP-823型微机6KV变压器保护装置调试报告精品文档

2024-02-07
CSC-150数字式母线保护装置调试方法

CSC-150数字式母线保护装置调试方法1. 概述CSC-150母线保护装置是适用于750kV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段及一个半断路器等多种接线型式的数字式成套母线保护装置(以下简称装置或产品)。装置最大接入单元为24个(包括线路、元件、母联及分段开关),主要功能包括虚拟电流比相突变量保护、常规比率制动式电流差动保护、断路器失灵保

2024-02-07
四方保护装置调试方法

保护110KV主变保护10kV线路保护10kV备自投保护35kV线路保护110kV线路保护(南瑞)故障录波器监控

2024-02-07
母线保护装置调试方法

母线保护装置调试方法

2024-02-07
保护装置实用调试技巧

RCS-978主变保护装置调试方法一、装置铭牌对数: 装置型号:RCS-978 版本号:1.10CPU 校验码:F1565E26 管理序号:SUBQ 00090844 二、装置调试技巧:变压器参数计算:项目高压侧(I 侧) 中压侧(II 侧) 低压侧(III侧)变压器全容量e S 180MV A 电压等级e U 220kV 115kV 10.5kV 接线方式

2024-02-07
RCS-978主变保护装置调试方法

RCS-978主变保护装置调试方法一、装置铭牌对数:装置型号:RCS-978版本号:1.10CPU校验码:F1565E26 管理序号:SUBQ 00090844 二、装置调试技巧:变压器参数计算:m=1.05 I=1.05*0.653=0.686A;(以高压侧为例,m为系数)m=0.95 I=0.95*0.653=0.620A试验方法1、电压可不考虑。2、可

2024-02-07
保护装置调试与验收

保护装置验收调试内容与步骤1、准备装置说明书、厂家配屏图、全套竣工图纸、安全工具器(各型号螺丝刀一套,尖嘴钳、剪线钳一套,绝缘手套、绝缘胶布若干,试验仪器仪表(万用表、0.5级电流表、摇表各一块,微机继电保护装置测试仪一台,多功能互感器测试仪一台(能测极性、变比、伏安特性的,如果没有,可准备特号干电池一组、调压器、升流器、0.5级钳型电流表、指针万用表一套代

2024-02-07
特殊保护装置调试

特殊保护装置调试工作内容:保护装置本体及二次回路的调整试验。

2024-02-07
CSG变压器成套保护装置调试大纲

目录PCS-978GE-C-D变压器成套保护装置调试大纲一、变压器保护概述变压器的纵差动保护用于防御变压器绕组和引出线多相短路故障、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路故障及绕组匝间短路故障。目前国内的微机型差动保护,主要由分相差动元件和涌流判别元件两部分构成。对于用于大型变压器的差动保护,还有5次谐波制动元件,以防止变压器过激磁时差动保护误动。为防止

2024-02-07
微机继电保护装置调试记录

年月日专业工程师:年月日试验人:技术负责人:年月日(项目名称)Q/SY 1476--2012SYBiblioteka Baidu3-F028单项工程单项工程编号单位工程单位工程编号

2021-03-17
线路保护装置的调试

项目三:线路保护装置的调试学习内容1.不同电压等级的电力线路继电保护装置的配置和原理;2.线路过流保护功能(含闭锁条件)的调试检验方法;3.线路距离保护(阻抗保护)的调试检验方法;4.线路光纤纵差保护(含通道检查)的调试检验方法。学习目标1.了解各个电压等级输电线路继电保护的配置和保护原理;2.掌握微机型继电保护装置保护功能调试的基本思路和方法;3.能对各种

2024-02-07
保护装置调试报告

RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO:10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.22_批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO:10kV酒都剧场2#进

2024-02-07
CSC-150数字式母线保护装置调试方法

CSC-150数字式母线保护装置调试方法1.概述CSC-150母线保护装置是适用于750kV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段及一个半断路器等多种接线型式的数字式成套母线保护装置(以下简称装置或产品)。装置最大接入单元为24个(包括线路、元件、母联及分段开关),主要功能包括虚拟电流比相突变量保护、常规比率制动式电流差动保护、断路器失灵保护

2024-02-07
继电保护装置调试报告模板.doc

继电保护装置(变压器主保护)调试报告调试人员:调试时间:一.外部检查:1.确认调试装置:(对调试装置的屏号,型号进行记录确认,并说明其主要保护功能)2.检查装置外观:a.破损情况说明:b.污损情况说明:c.其他情况说明:3.二次线连接检查:(对照端子排图纸,对调试装置的二次线连接进行检查,看是否有虚接,错接以及漏接,如有,请记录)4.绝缘耐压检查:二.通电检

2024-02-07
一般继电保护装置的调试方式

2、有保持线圈的继电器的保持电流应不大于额定电流的80%信号继电器:DX系列等直接找出线圈两端的端子输入电压,并在测量回路串联一个精度足够小的电流表(由于一般的动作电流很小,我们的

2024-02-07