一. 主变压器系统参数(一) 主变压器系统参数(二)主变压器比率制动差动保护1、主变压器差动:主变压器高压侧TA 变比600/1; 主变压器低压侧TA 变比6000/1。(1) 主变压器各侧一次额定电流:高压侧: A U S I n b n n b 3.2862423120000311=⨯==式中: U b1n 为主变压器高压侧额定电压;S n 为主变压器额

2020-07-25
[全]变压器主保护定值整定计算

变压器主保护定值整定计算以下差动保护采用二次谐波制动,以二圈变压器为例,所有计算均为向量和。①不平衡电流产生的原因和消除方法:a.由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流;(Y/Δ-11)Y.d11 接线方式——两侧电流的相位差30°。消除方法:相位校正。* 二次接线调整变压器Y侧CT(二次侧):Δ形。Y.d11变压器Δ侧CT(二次侧):Y形。Y.Y12*

2021-04-11
电力变压器保护及其整定计算

电力变压器保护及其整定计算

2024-02-07
主变压器保护整定计算

主变压器保护整定计算

2024-02-07
主变压器整定计算原则(详解)

220kV三圈降压变压器整定计算原则220kV三圈降压变压器整定计算原则如下表所示:表:220千伏三圈降压变压器整定计算原则表

2024-02-07
变压器保护整定计算培训(DOC)

变压器保护一、变压器可能发生的故障和异常情况(一)变压器的内部故障:指变压器油箱里面发生的各种故障。(1)主要故障类型:各相绕组之间的相间短路油箱内部故障单相绕组部分线匝之间的匝间短路单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障(2)内部故障的危害:因为短路电流产生的高温电弧不仅会烧毁绕组绝缘和铁芯,而且会使绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量气体,有可能使变

2024-02-07
主变保护定值的计算

一、1#主保护电流速断电流定值1、差动电流速断电流定值:I ins=K rel×I umax÷K i=1、2×6×92、5÷40=16、5 实取16其中:K rel——————可靠系数取1、2~1、3 实取1、2I umax—————空载合闸最大励磁涌流取额定电流的6~8倍实取6额定电流为92、5AK i———————电流互感器变比200/52、比率差动保护

2024-02-07
主变压器整定计算原则(详解)

220kV三圈降压变压器整定计算原则220kV三圈降压变压器整定计算原则如下表所示:表:220千伏三圈降压变压器整定计算原则表说明:后备保护中,保护名称前标有“*”的保护为《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 175-2008)要求配置的保护

2024-02-07
变压器的电流保护及整定计算

变压器的电流保护及整定计算

2024-02-07
变压器保护定值整定

变压器保护定值整定变压器定值整定说明注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。差动保护(1)、平衡系数的计算对上述表格的说明:1、Sn为计算平衡系数的基准容量。对于两圈变压器Sn为变压器的容量;对于三圈变压器Sn 一般取变压器高压侧的容量。2、U h、U m、Ul分别为变压器高压侧、中压侧、低压侧的实际运行的电压。3、n ha、n

2024-02-07
变压器保护定值整定

变压器定值整定说明注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。差动保护(1)、平衡系数得计算对上述表格得说明:1、Sn为计算平衡系数得基准容量。对于两圈变压器Sn为变压器得容量;对于三圈变压器Sn一般取变压器高压侧得容量。2、Uh、U m、Ul分别为变压器高压侧、中压侧、低压侧得实际运行得电压、3、n ha、n ma、n la分别为

2024-02-07
零序电流保护的整定计算

零序电流保护的整定计算一、变压器的零序电抗1、Y/△联接变压器当变压器Y侧有零序电压时,由于三相端子是等电位,同时中性点又不接地,因此变压器绕组中没有零序电流,相当于零序网络在变压器Y侧断开(如图1所示)。图1:Y/△联接变压器Y侧接地短路时的零序网络2、Y0/△联接变压器当Y0侧有零序电压时,虽然改侧三相端子是等电位,但中性点是接地的,因此零序电流可以经过

2024-02-07
变压器保护的整定计算

电力变压器的保护配置与整定计算重点:掌握变压器保护的配置原则和差动保护的整定计算,理解三绕组变压器后备保护及过负荷保护配置难点:变压器差动保护的整定计算能力培养要求:基本能对变压器的保护进行整定计算方法。学时:6学时2.1 电力变压器保护配置的原则一、变压器的故障类型与特征变压器的故障可分为油箱内故障和油箱外故障两类,油箱内故障主要包括绕组的相间短路、匝间短

2024-02-07
变压器保护整定计算

变压器保护整定计算

2024-02-07
110kV变压器整定计算原则

110kV 变压器整定计算方案差动保护整定原则:1. 差动速断电流:应按躲过变压器初始励磁涌流整定,推荐值如下:6300kVA 及以下变压器: 7-12 Ie6300-31500kVA 变压器: Ie40000-120000 kVA 变压器: 3-6 Ie120000 kVA 及以上变压器: 2-5 Ie2. 差动动作电流:~3. 比率制动系数: 适用于制动

2021-03-25
变压器差动保护整定计算

变压器差动保护整定计算1. 比率差动1.1 装置中的平衡系数的计算1).计算变压器各侧一次额定电流:n nn U S I 113=式中n S 为变压器最大额定容量,n U 1为变压器计算侧额定电压。2).计算变压器各侧二次额定电流:LHn n n I I 12= 式中n I 1为变压器计算侧一次额定电流,LH n 为变压器计算侧TA 变比。3).计算变压器各

2024-02-07
继电保护课程设计 对变压器进行主保护和后备保护的设计、配置、整定计算和校验

电力系统继电保护课程设计专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号: 2009指导教师:兰州交通大学自动化与电气工程学院2012 年 7月 7日1 设计原始资料1.1 具体题目一台双绕组降压变压器的容量为20MVA ,电压比为35±2×2.5%/6.6kV ,Yd11接线;采用BCH-2型继电器。求差动保护的动作电流。已知:6.6kV 外部短路的最大三相短路电

2024-02-07
10kv变压器保护整定计算

10kv变压器保护整定计算为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正:一、电力变压器的保护:1、瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。(1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。(2

2024-02-07
变压器主保护定值整定

电力变压器主保护定值整定计算前言变压器是变电的一个重要部分,包括升压变压器、降压变压器;它的故障会直接导致停电,尤其大型变压器,更会导致大面积停电。对工业、农业生产造成很大的经济损失,直接影响居民的正常生活。因此变压器稳定运行是非常重要的。变压器能否稳定运行,除与变压器本身质量有关外,还与其定值息息相关。如果定值整定不合理,会造成变压器误动。下面我就谈谈变压

2024-02-07
电力变压器继电保护整定值计算

电力变压器的继电保护整定值计算一.电力变压器的继电保护配置注1:①当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时,应采用低电压闭锁的带时限的过电流保护。②当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。设专用的过负荷保护。④密闭油浸变压器装设压力保护。⑤干式变压器均应装设温度保护。注2:电力变压器配置保护的说

2024-02-07