电气设备整定值计算

即I1.2I ez磁力启动器的过载整定值;式中,IZ—I e—磁力启动器所带设备的额定电流值。

2020-05-14
变压器差动保护整定计算

变压器差动保护整定计算1. 比率差动装置中的平衡系数的计算1).计算变压器各侧一次额定电流:nn n U S I 113=式中n S 为变压器最大额定容量,n U 1为变压器计算侧额定电压。2).计算变压器各侧二次额定电流:LHnn n I I 12=式中n I 1为变压器计算侧一次额定电流,LH n 为变压器计算侧TA 变比。3).计算变压器各侧平衡系数:

2021-03-25
主变压器保护整定计算

主变压器保护整定计算

2024-02-07
变压器保护 定值计算 算法

电力变压器保护--低电压起动的带时限过电流保护整定计算(1) 保护装置的动作电流(应躲过变压器额定电流)输入参数:参数名I1rT参数值36.4单位 A描述变压器高压侧额定电流参数名Kh参数值 1.15单位描述继电器返回系数参数名Kjx参数值 1单位描述接线系数参数名Kk参数值 1.3单位描述可靠系数参数名nl参数值20单位描述电流互感器变比计算公式及结果:I

2024-02-07
变压器保护定值计算

1.变压器额定电流计算公式:P=√3UI U为额定线电压2.定时限过流速断保护定值计算:速断:算法1:3-5倍额定电流,一般取四倍,为了躲过励磁涌流。算法2:5倍最大容量变压器额定电流+其余变压器额定电流+其余变压器额定电流。过流:2-倍额定电流,一般取二倍时限:速断不带时限,过流一般取小于5S。3. 反时限过流速断保护定值计算:过流:2-倍额定电流,一般取

2020-04-22
主变压器整定计算原则(详解)

220kV三圈降压变压器整定计算原则220kV三圈降压变压器整定计算原则如下表所示:表:220千伏三圈降压变压器整定计算原则表

2024-02-07
变压器保护定值计算书

脱硫变保护定值计算书批准:审核:初审:计算:脱硫73B 、74B 保护采用南京东大金智电气有限公司生产的WDZ-400系列综合保护。一、脱硫变73B 保护定值计算书 1.脱硫变73B 基本参数 1.1额定容量:Se=2500KV A 1.2额定电压:Ue=6300/400V 1.3额定电流:Ie=229.1/3608.4A 1.4阻抗电压:Ud=6.17%

2024-02-07
电力变压器的继电保护整定值计算

电力变压器的继电保护整定值计算一.电力变压器的继电保护配置注1:①当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时,应采用低电压闭锁的带时限的过电流保护。②当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。③低压电压为230/400V的变压器,当低压侧出线断路器带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护。④密闭油

2024-02-07
变压器保护整定计算培训(DOC)

变压器保护一、变压器可能发生的故障和异常情况(一)变压器的内部故障:指变压器油箱里面发生的各种故障。(1)主要故障类型:各相绕组之间的相间短路油箱内部故障单相绕组部分线匝之间的匝间短路单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障(2)内部故障的危害:因为短路电流产生的高温电弧不仅会烧毁绕组绝缘和铁芯,而且会使绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量气体,有可能使变

2024-02-07
线路的过流速断保护定值计算方法

答读者问【编者按】山西省临县电业局高宁奎给本刊作者苏玉林致信(见下文),询问有关继电保护的三个问题,很有代表性、自本期开始,我们以“答读者问”的形式请苏玉林高工逐一解答,以满足高宁奎同志的要求.希望广大读者也感兴趣。尊敬的苏高工:您好。提笔先问您身体健康,一切均好,万事如意。我是您忠实的读者,您在《农村电气化》杂志1987年第一期至1988年第二期上所刊的“

2024-02-07
变压器的电流保护及整定计算

变压器的电流保护及整定计算

2024-02-07
变压器保护定值整定

变压器定值整定说明注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。差动保护(1)、平衡系数得计算对上述表格得说明:1、Sn为计算平衡系数得基准容量。对于两圈变压器Sn为变压器得容量;对于三圈变压器Sn一般取变压器高压侧得容量。2、Uh、U m、Ul分别为变压器高压侧、中压侧、低压侧得实际运行得电压、3、n ha、n ma、n la分别为

2024-02-07
发电机变压器保护的整定计算

现提供资料供大家参考。第一章发电机变压器保护的整定计算目前,国内对大型发电机变压器保护的整定计算,大多数参考或按照DL/T684-1999大型发电机变压器继电保护整定计算导则。通过实践表明:大型发电机变压器继电保护整定计算导则的内容,基本上是正确的。但也存在一些不足,主要的不足之处是:可操作性差、说理性不强及灵活性差。本章,将重点阐述某些发电机变压器保护的整

2024-02-07
变压器保护的整定计算

整定计算目前,国内对大型发电机变压器保护的整定计算,大多数参考或按照DL/T684-1999大型发电机变压器继电保护整定计算导则。通过实践表明:大型发电机变压器继电保护整定计算导则的内容,基本上是正确的。但也存在一些不足,主要的不足之处是:可操作性差、说理性不强及灵活性差。本章,将重点阐述某些发电机变压器保护的整定计算依据、整定计算方法以及如何灵活取值。第一

2024-02-07
变压器差动保护整定计算

变压器差动保护整定计算1. 比率差动1.1 装置中的平衡系数的计算1).计算变压器各侧一次额定电流:n nn U S I 113=式中n S 为变压器最大额定容量,n U 1为变压器计算侧额定电压。2).计算变压器各侧二次额定电流:LHn n n I I 12= 式中n I 1为变压器计算侧一次额定电流,LH n 为变压器计算侧TA 变比。3).计算变压器各

2024-02-07
10kv变压器保护整定计算

10kv变压器保护整定计算为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正:一、电力变压器的保护:1、瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。(1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。(2

2024-02-07
电力变压器的继电保护整定值计算10-6-30

变压器保护 定值计算 算法知识讲解

变压器保护 定值计算 算法知识讲解

2024-02-07
电力变压器的保护配置与整定计算

第2章电力变压器的保护配置与整定计算重点:掌握变压器保护的配置原则和差动保护的整定计算,理解三绕组变压器后备保护及过负荷保护配置难点:变压器差动保护的整定计算能力培养要求:基本能对变压器的保护进行整定计算方法。学时:6学时2.1 电力变压器保护配置的原则一、变压器的故障类型与特征变压器的故障可分为油箱内故障和油箱外故障两类,油箱内故障主要包括绕组的相间短路、

2024-02-07