(新规)火灾自动报警系统联动关系明细表

第二十章火灾自动报警系统联动关系明细一.编制依据:1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);2.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007;5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年

2019-11-29
消防及联动系统投标书

目录一、投标函二、授权委托书三、综合说明四、优惠条件承诺并在招标文件要求的竣工时间内竣工。4. 我单位保证工程质量达到国家验收规范标准,工程承诺满足总包单位申报省优“**杯”要求。5. 如果我方中标,我方将按照招标文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。6.我方同意在招标文件中规定的投标有限期内,本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。7.除非

2020-06-17
消防联动调试记录表

消防联动调试记录表

2024-02-07
新规:火灾自动报警系统联动关系明细表

火灾自动报警系统联动关系明细一.编制依据:1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);2.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007;5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);6

2024-02-07
火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明(以下各条中,凡打“√”者为本工程选用)一、火灾自动报警系统概况(√)1、原有火灾自动报警系统原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。原有火灾自动报警系统包含

2024-02-07
火灾自动报警系统联动关系明细表

第二十章火灾自动报警系统联动关系明细一.编制依据:1. 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005 年版);2. 《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3. 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;4. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007;5. 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

2024-02-07
消防联动关系明细表

1.1 附件1:ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析火灾自动报警系统联动关系一.编制依据:1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);2.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007;5.《自动喷水灭

2020-01-18
2014版火灾自动报警系统联动关系表

第二十章火灾自动报警系统联动关系明细一.编制依据:1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);2.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007;5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年

2024-02-07
消防联动关系表

{XLS1000 System Software For HUIZHOU WENHUA YISHU ZHONGXING}{Started by THD on 2009-8-19}{以下*号代表任意,OFF表示关闭,ON表示打开,HIGH代表高权限,LOW代表低权限,高权限优先于低权限,RESET和DRILL代表主机上的相应按钮,ALARM代表报警,[]内的东

2024-02-07
消防联动控制逻辑关系表

消防联动控制逻辑关系表

2024-02-07
消防设施移交和清单

消防设施移交及消防设施操作维护人员培训消防设施维护、保养检验记录编号消防设施维修记录物业应该接收以下消防资料:1、消防设备购买安装合同2、消防设备制造、安装单位、维护单位资料3、消防设备产权所有者及用户的名称和地址4、消防自动报警、消防广播、消防栓、消防喷淋等设备参数(型号、数量、水泵额定功率、扬程等)原件、系统图、平面图5、随机资料(安装使用说明书、维护保

2024-02-07
消防联动关系明细表

消防联动关系明细表 Modified by JEEP on December 26th, 2020.火灾自动报警系统联动关系一.编制依据:1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);2.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB501

2024-02-07
消防火灾报警系统联动逻辑关系表

--火灾自动报警系统联动控制逻辑关系表本工程有地下车库,消防泵房位于地下车库内供1、2号楼共同使用。这里我就发了一号 的了,二号楼不发了。1#办公综合楼地下室的任意一只烟感探测器、或一只温感探测器、或一只手动报警按钮报警:动作:开启1# 2#办公综合楼地下室的正压送风阀、启动1# 2#办公综合楼位于顶层的正压送风机、启动1#办公综合楼地下室的排烟风机;1#办

2024-02-07
[新规]火灾自动报警系统联动关系明细表

第二十章火灾自动报警系统联动关系明细一.编制依据:1.《高层民用建筑设计防火规》GB50045-95(2005年版);2.《建筑设计防火规》GB50016-2006;3.《火灾自动报警系统设计规》GB50116-2013;4.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-2007;5.《自动喷水灭火系统设计规》GB50084-2001(2005年版);6.

2024-02-07
新规火灾自动报警系统联动关系明细表

新规火灾自动报警系统联动关系明细表IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】火灾自动报警系统联动关系明细表

2024-02-07
火灾自动报警系统联动关系明细表

火灾自动报警系统联动关系明细表(总6页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除火灾自动报警系统联动关系明细表

2024-02-07
(新规)火灾自动报警系统联动关系明细表最新版本

第二十章火灾自动报警系统联动关系明细一.编制依据:1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);2.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007;5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年

2024-02-07
消防联动关系明细表

消防联动关系明细表 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】火灾自动报警系统联动关系一.编制依据:1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);2.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;4.《火灾自动报警系统施工及验收

2024-02-07
消防联动中的几个问题

消防联动中的几个问题(2011-11-0622:22:11)转载▼为了在火灾发生时能够达到自防自救的目的,现代化的建筑中设置有多种消防设施,例如:能够在早期发现火灾的火灾自动报警系统,能够尽快驱散烟雾,给人们一个逃生环境的防排烟系统和正压送风系统,能够协助人们扑灭初起火灾的水灭火系统,它包括消火栓系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾系统等,以及最常用最便捷的灭火器

2024-02-07
消防联动调试记录表 通用

消防联动调试记录表 通用