高压柜试验报告

高压开关柜出厂检查试验记录设备型号:KYN28-12 出厂编号:G201708018结论: 按GB3906-2006标准及相关图纸技术资料,企业试验大纲要求;本产品经检测,符合相关技术标准规定和产品检验大纲之要求,准予出厂。检验员:申庆春质检主管:卢小林审核:高广东报告日期:2017-8-22江苏信实电气有限公司质检部

2020-02-09
控制柜出厂检验报告

编号Serial number版本Version : A出厂检验报告The factory test reports产品名称:就地控制柜DHK-IIThe product name: On the control box DHK-II 产品规格:1250*600*400Product specification: 1250*600*400归档编号:20120

2021-03-23
低压配电柜检验报告

低压配电柜检验报告文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]江苏丰源电气有限公司检验报告产品名称:低压抽出式开关柜产品型号:GCS 出厂编号: 1808010检验员: 审核: 日期:2018年8月8日江苏丰源电气有限公司检验报告产品名称:低压抽出式开关柜产品型号:GCS 出厂编号:1808011检验员: 审核: 日期:2018

2020-11-27
GTHXGN-12全封闭全绝缘固体柜出厂试验报告

GTHXGN-12全封闭全绝缘固体柜出厂试验报告

2020-07-03
高压开关柜试验报告

电力变压器试验报告试验负责人:记录人:审核人:避雷器试验报告试验负责人:记录人:审核人:电力电缆试验报告审核人: 试验负责人:记录人:电气设备试验报告建设单位新建花园工程名称进线电缆试验试验单位(试验专用章)试验负责人审核人年月日电力变压器试验报告试验负责人:记录人:审核人:避雷器试验报告试验负责人:记录人:审核人:电力电缆试验报告审核人: 试验负责人:记录

2024-02-07
高压开关柜出厂检验报告

西安交大思源智能电器有限公司高压开关柜出厂检验报告产品 型项序检验内容文件编号:(1)、主、辅回路接线及所装电器元件、材料规格应符合图纸要求;元器件应为合格品(2)、35Kv侧主回

2024-02-07
高压环网柜试验报告

10KV高压环网柜出厂试验报告产品型号出厂编号本产品根据GB3906-2006《3~35 交流金属封闭开关设备》国家标准及本产品技术条件、试验大纲的要求,出厂前作如下检验和试验序号检验项目技术要求检验方法检验结论1外观检查外观检查箱体内外表面应平整光洁、美观、无锈蚀、无磕碰损伤。目测标志检查产品铭牌、接线标记、警示标志正确、清晰、完整。目测2防误操作功能检查

2024-02-07
高压开关柜试验报告(完)

545454三相触头分、合闸不同期性(ms)合闸0.6分闸0.3操作机构内容项目合闸线圈分闸线圈温度℃绝缘电阻(MΩ)4Biblioteka Baidu020010直流电阻(Ω)1

2024-02-07
高压柜保护试验报告

高压柜保护检验报告一、二次回路检查(使用设备JDC-1绝缘电阻测试仪)1:电压回路检查:(正确)2:电流回路检查:(正确)3:控制回路检查:(正确)4:信号回路检查:(正确)5:二次回路绝缘清扫,有关螺丝紧固:(正确)6:绝缘电阻测试二、装置外观检查三、装置通电检查(使用设备:直流电源、滑线电阻、直流电源电压表)1.装置型号:EDCS-71102.生产厂家:

2024-02-07
KYN28-12高压开关柜出厂试验报告

襄阳三子电气高压开关柜出厂试验报告型号规格:KYN28-12/1250-25kA 文件编号:执行标准号:GB3906-2006 出厂编号:执执试验员:审核员:出厂时间:年月日

2024-02-07
低压配电柜检验报告

江苏丰源电气有限公司检验报告检验员: 审核: 日期:2018年8月8日江苏丰源电气有限公司检验报告检验员: 审核: 日期:2018年8月8日江苏丰源电气有限公司检验报告检验员: 审核: 日期:2018年8月8日江苏丰源电气有限公司检验报告检验员: 审核: 日期:2018年8月8日江苏丰源电气有限公司检验报告检验员: 审核: 日期:2018年8月8日江苏丰源电

2024-02-07
低压开关柜检验报告

绝缘电阻 2、爬电距离 220V--6mm(<63A)—8mm(>63A)380V— Hale Waihona Puke Baidu0mm(<63A)— 12mm

2024-02-07
高压柜出厂试验标准

1、耐压试验所用设备:工频交流耐压机①、整体试验(QF 工作位合闸)42kV/min 目的看高压柜一次设备的绝缘程度②、带电显示试验(QF 工作位合闸) 目的看abc 传感器和带电显示的好坏③、断口试验(QF 工作位分闸、QF 下口短接接地)48kV/min 目的是母线到QF 上口对QF 下口及其下侧的部件的绝缘程度④、耐压试验完摇绝缘(2500M Ω摇表)

2024-02-07
高压开关柜出厂检验报告

(5)母线 搭接面平 整,边沿 及孔口应 无毛刺或 凹凸不平 现象,连 接应紧密 可靠,并有防 松装置, 母线弯曲 处应无裂 工纹(6)辅助 回路配线 (导线颜 色应符合 规定)应

2024-02-07
控制柜出厂检验报告

控制柜出厂检验报告 The manuscript was revised on the evening of 2021编号Serial number:版本Version:A出厂检验报告The factory test reports产品名称:就地控制柜DHK-IIThe product name:On the control box DHK-II产品规格:

2024-02-07
KYN28-12高压开关柜出厂试验报告

高压开关柜出厂试验报告型号规格:文件编号:执执试验员:审核员:出厂时间:年月日

2024-02-07
高压开关柜出厂试验报告

高压开关柜出厂试验报告执试验员:审核员:出厂时间:年月日

2024-02-07
中压开关柜出厂检验报告(样表)

中压开关柜出厂检验报告项目名称:型号规格:执行标准号:GB3906-2006 出厂编号:

2020-03-16
10KV高压环网柜出厂试验报告

手动操作6主回路电阻≤150μΩHXGN□-12/630-20A: B: C:回路电阻测试仪≤250μΩHXGN□-12/125-31.57工频耐压试验高压回路相对地及相间32KV

2024-02-07
高压开关柜出厂试验报告单1

10KV开关柜出厂质检卡所提供的检测报告为准;2、合格打“√”,不合格打“×”,技术条件无要求不检验打“/”。

2024-02-07