10KV开关柜检修期限及校验规程

10KV开关柜检修期限及校验规程一、总则(一) 本规程适用于电压等级为10kV高压开关柜的检修。(二) 高压开关柜的检修一般分为:1. 日常维护:即现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。一般3个月或停车检修时进行一次。2. 计划检修:高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维护,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换、母线停电检修。。并包括小修

2020-02-28
高压开关柜技术标准

1 总则1.1 适用范围本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。1.2 引用标准本标准在编写过程中主要参照以下资料:GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设

2021-04-11
高压开关柜现场检验内容与标准

干式变压器现场检验内容与标准

2024-03-18
高压配电柜出厂检验规范

德信诚培训网高压配电柜出厂检验规范1 前言本规范依据GB3906-2005《3~35KV交流金属封闭开关设备》第8章出厂试验和《户内高压开关柜订货技术条件》第9章出厂试验》。CQC/RY141-2003《自愿性产品认证特殊要求—高压开关及设备》中附件3高压开关设备工厂质量控制检测要求中第4章交流金属封闭开关设备,结合设备企业标准而制定的。本规则仅适用于户内带

2020-12-30
高压柜成品检验规程

高压开关设备成品检验规程共 9 页第 6 页6、主回路1min工频耐压干试验a)试验电压试验电压一般按表4的规定选取,如用户有特殊要求时,可协商好后,按特殊要求进行。表4施加电压部位耐压值额定电压(最高电压)kV柜体及开关设备绝缘的工频耐压值柜中变压器上绝缘工频耐压值主绝缘对地,断路器端口间,相与相之间隔离端口间3.6 2 27 187.2 32 36 25

2021-03-25
高低压开关柜型式、试验执行标准

高低压开关柜型式试验一、低压交流配电柜1、GGD型交流低压配电柜GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等

2024-02-07
成套高压开关柜检验规程

成套高压开关柜检验规程1适用范围本规程适用本厂生产的各种高压开关柜的最终检验。2引用标准2. 1 GB3906-2006《3-35KV交流金属封闭开关设备》;2. 2 GB1984-200《〈交流高压断路器》;2. 3 GB3309-198《〈高压开关设备在常温下的机械试验》;2. 4 GB11022-1999《3-35KV交流金属封闭开关设备产品质量分等检

2024-02-07
高压开关柜送电停电检修操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求;1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。4.防止

2024-02-07
高压开关柜技术标准

1总则1. 1适用范围本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz 三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关 柜。本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。本标准在编写过程中主要参照以下资料:GB 3906-2006《〜交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》IEC298

2024-02-07
10KV开关柜检修及校验规程

10KV开关柜检修及校验规程一、总则(一)本规程适用于电压等级为10kV高压开关柜的检修。(二)高压开关柜的检修包含以下内容:1.现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维修,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修。并包括小修全部项目。(三)高压开关柜的检修前、后的试验项目和标准按《电控部开

2024-02-07
高压开关柜KYN28A-12的技术描述及质检验收标准

高压开关柜KYN28A-12的技术描述标签:手车开关柜断路器柜体kv 电力工程1、概述1.1本技术描述中的所有的技术内容,技术参数,采用的标准及所选用的设备和材料符合招标书的要求。1.2本技术描述根据本公司多年的制造经验和本公司的先进技术作出。2、基本依据2.1所有设备的制造、测试和安装均采用中国国家标准,同时满足相应的IEC标准,主要标准号如下:GB390

2024-02-07
高压开关柜检验规程

高压成套开关设备YC-ZJGY-001河南远程电气股份有限公司版本:A 修订:0检验规程受控1 适用范围本规程适用本厂生产的各种高压开关柜的最终检验。2 引用标准2.1 GB3906-2006《3-35KV交流金属封闭开关设备》;2.2 GB1984-2003《交流高压断路器》;2.3 GB3309-1989《高压开关设备在常温下的机械试验》;2.4 GB1

2024-02-07
10kV高压开关柜及真空断路器验收标准卡

柳州供电局高压开关柜及真空断路器验收标准卡验收负责人:生产运行单位:施工管理单位: 施工单位:

2024-02-07
成套高压开关柜检验规程

成套高压开关柜检验规程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]成套高压开关柜检验规程1适用范围本规程适用本厂生产的各种高压开关柜的最终检验。2引用标准2.1 GB3906-2006《3-35KV交流金属封闭开关设备》;2.2GB1984-2003《交流高压断路器》;2.3GB3309-1989《高压开关设备在常温下的机械试验

2024-02-07
成套高压开关柜检验规程

成套高压开关柜检验规程1适用范围木规程适用木厂生产的各种高压开关柜的最终检验。2引用标准2. 1 GB3906-2006《3-35KV交流金属封闭开关设备》;2. 2 GB1984-2003《交流高压断路器》;2. 3 GB3309-1989《高压开关设备在常温下的机械试验》;2. 4 GB11022-1999《3-35KV交流金屈封闭开关设备产品质量分等检

2024-02-07
高压开关柜技术标准

KYN28-12高压开关柜出厂试验报告

襄阳三子电气高压开关柜出厂试验报告型号规格:KYN28-12/1250-25kA 文件编号:执行标准号:GB3906-2006 出厂编号:执执试验员:审核员:出厂时间:年月日

2024-02-07
10kV高压开关柜验收规范方案

10kV高压开关柜验收规范方案一、验收前准备工作1.设备清单:准备一份详细的设备清单,包括开关柜的型号、规格、数量等信息。2.验收标准:制定开关柜验收的标准,包括技术指标、性能要求、安全规范等。3.验收人员:确定开关柜验收的人员,包括工程师、技术人员和安全专家等。4.验收场地:确认开关柜验收的场地,确保场地符合验收要求,有足够的空间和设备。5.验收仪器:准备

2024-03-18
高压配电柜系列产品出厂检验规范

XWK-ZJ-01/01 《产品出厂(例行)检验规范》-----------------------------3~13 页XWK-ZJ-01/02 《产品确认检验规范》----------------------------------------14~15 页XWK-ZJ-01/03 《关键元器件进货检验规范》----------------------

2024-03-18
成套高压开关柜检验规程

成套高压开关柜检验规程(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除1 适用范围本规程适用本厂生产的各种高压开关柜的最终检验。2 引用标准2.1 GB3906-2006《3-35KV交流金属封闭开关设备》;2.2 GB1984-2003《交流高压断路器》;2.3 GB3309-198

2024-02-07