(新)高压电动机差动保护原理及注意事项

(新)高压电动机差动保护原理及注意事项

2021-03-21
高压电动机差动保护原理及注意事项

高压电动机差动保护原理及注意事项差动保护是大型高压电气设备广泛采用的一种保护方式,2000KW以上的高压电动机一般采用差动保护,或2000kW(含2000kW)以下、具有六个引出线的重要电动机,当电流速断保护不能满足灵敏度的要求时,也装设纵差保护作为机间短路的主保护。差动保护基于被保护设备的短路故障而设,快速反应于设备内部短路故障。对被保护范围区外故障引起区

2019-12-25
发电机差动保护原理

5.1发电机比率制动式差动保护比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。5.1.1保护原理5.1.1.1比率差动原理。差动动作方程如下:l op 3 I op.0 ( I res 兰 l res.0 时) l op > I op.O + S (l res — res.0) ( l res > l res.0 时)式中:l op 为差动电流,l o

2021-04-11
实用文档之高压电动机差动保护原理及注意事项

实用文档之"高压电动机差动保护原理及注意事项"差动保护是大型高压电气设备广泛采用的一种保护方式,2000KW以上的高压电动机一般采用差动保护,或2000kW(含2000kW)以下、具有六个引出线的重要电动机,当电流速断保护不能满足灵敏度的要求时,也装设纵差保护作为机间短路的主保护。差动保护基于被保护设备的短路故障而设,快速反应于设备内部短路故障。对被保护范围

2024-02-07
高压电机差动保护动作的几种原因

咼压电机差动保护动作的几种原因时间:2016/1/30 点击数:526高压电机在运行过程中特别是改造初次投产时会因接线不正确、变比选择不匹配及其他疏漏,引起电机、变压器差动保护动作,这些问题如不能及时、准确的处理,便会影响到油气生产。我们在实践中找到了很多解决此类问题的办法,供大家共享。1电机差动保护动作原因分析1.1已经投产运行中的电机已经投产运行的电机当

2024-02-07
高压电动机差动保护原理及注意事项样本

高压电动机差动保护原理及注意事项差动保护是大型高压电气设备广泛采用一种保护方式,KW以上高压电动机普通采用差动保护,或kW(含kW)如下、具备六个引出线重要电动机,当电流速断保护不能满足敏捷度规定期,也装设纵差保护作为机间短路主保护。差动保护基于被保护设备短路故障而设,迅速反映于设备内部短路故障。对被保护范畴区外故障引起区内电流变化、电动机启动瞬间暂态峰值差

2020-01-02
电动机差动保护装置

WDZ-5231电动机差动保护装置1装置功能WDZ-5231电动机差动保护装置主要用于10KV及以下2000KW及以上三相异步电动机的差动保护,与配套的WDZ-5232电动机保护测控装置共同构成大型电动机的全套保护。WDZ-5200系列电动机保护装置还包括WDZ-5232电动机保护测控装置、WDZ-5233电动机综合保护测控装置,三者在保护、测控功能的区别见

2024-02-07
电动机纵联差动保护一、比率制动差动保护 (1)电动机二次额定电流1n TAI n =•(2)差动保护最小动作电流I s =K rel (·K cc ·K er +Δm )I nap K K rel ——可靠系数,取K rel =2ap K ——外部短路切除引起电流互感器误差增大的系数(非周期分量系数)=2 ap K K cc ——同型系数,电流互感器同型号时

2024-02-07
电动机差动保护的原理及应用

电动机差动保护的原理及应用摘要:本文阐述了大型电动机差动保护原理。分析了差动保护的分类及对灵敏度的影响并介绍了差动原理逻辑图。关键词:差动保护、比率差动、二次谐波闭锁比率差动引言大型高压电动机作为昂贵的电气主设备在发电厂,化工厂等大企业得到广泛的应用。如果发生严重故障导致电机烧毁,将严重影响生产的正常进行,造成巨大的经济损失,因此必须对其提供完善的保护。现有

2024-02-07
电动机差动保护及差动速断保护的整定计算

电动机差动保护及差动速断保护的整定计算目前,国内生产及应用的微机型电动机的差动保护,由差动速断元件和具有比率制动特性的差动元件构成。差动速断元件没有制动特性,实质上是差流越限的高定值元件。与发电机差动保护一样,差动元件的动作特性为具有二段折线式的比率制动特性。对电动机差动保护的整定计算,就是要整定计算差动元件的初始动作电流Idz0、拐点电流Izd0、比率制动

2024-02-07
发电机的差动保护整定计算.doc

百度文库- 让每个人平等地提升自我1、发电机差动保护整定计算(1)最小动作电流的选取=~I gn/n a式中:I gn——发电机额定电流n a——电流互感器变比0.2 * 10190取=(~) I gn/n a== 12000/ 5本保护选择 =1A(2)制动特性拐点的选择当定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特性,因此,拐点 1 电流选择大于

2024-02-07
对电动机差动保护的整定计算,就是要整定计算差动元件的初始动作电流 Idz0 、拐点电流 Izd0 、

2024-02-07
电动机差动保护整定计算实例

电动机差动保护整定计算实例已知参数:电动机型号YK3200-3/1430,Pn=3200 KW,Un=10KV,COSφ=0.9,二侧CT变比nl=300/5,起动电流倍数为3。根据上述条件,按规程规定应配电动机差动保护,按本公司型号,差动保护为:MMPR-22C 、MMPR-20H。一、整定计算按本公司微机保护设置的功能有:差动速断、比率制动的差动保护,因

2024-02-07
电动机差动保护误动原因分析与对策

电动机差动保护误动原因分析与对策摘要:随着新建火力发电动机组容量地不断扩大,相应的辅机容量随之增大,纵联差动保护作为2MV A及以上高压电动机的主保护得到了越来越广泛地应用。介绍了电动机纵联差动保护,并针对纵联差动保护经常误动的情况,分析了电动机纵联差动保护误动作的原因,并给出了相应地解决办法,以确保机组地安全稳定运行。关键词: 差动保护电流互感器不平衡电流

2024-02-07
发电机差动保护原理

发电机差动保护原理 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT发电机比率制动式差动保护比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。5.1.1保护原理5.1.1.1比率差动原理。差动动作方程如下:I op ? ( I res ? 时)I op ? + S(I res – ( I res > 时)式中:I

2024-02-07
高压电动机差动保护原理及注意事项

高压电动机差动保护原理及注意事项

2024-02-07
高压电动机差动保护原理及注意事项

高压电动机差动保护原理及注意事项令狐采学差动保护是大型高压电气设备广泛采用的一种保护方式,2000KW以上的高压电动机一般采用差动保护,或2000kW(含2000kW)以下、具有六个引出线的重要电动机,当电流速断保护不能满足灵敏度的要求时,也装设纵差保护作为机间短路的主保护。差动保护基于被保护设备的短路故障而设,快速反应于设备内部短路故障。对被保护范围区外故

2024-02-07