发电机差动保护动作原因分析

发电机差动保护动作原因分析一、事故经过2012年10月23日07时29分,网控值班员听见巨响声同时发现盘面柴发电源二103-16断路器跳闸,网控值班员立即前往网控10KV配电室发现浓烟,经检查柴发电源二103-16高压柜后盖已被甩出,柜内已烧黑。2号发电机纵差保护动作,2号发电机组跳闸。07时33分,低频保护动作,甩负荷至第5轮。07时33分41秒,1号、3

2019-12-14
主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理一、变压器差动保护范围:变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障:1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。2、变压器绕组严重的匝间短路故障。3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。4、变压器CT故障。二、差动保护动作跳闸原因:1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。2、保护

2024-02-07
高压电机差动保护动作的几种原因

咼压电机差动保护动作的几种原因时间:2016/1/30 点击数:526高压电机在运行过程中特别是改造初次投产时会因接线不正确、变比选择不匹配及其他疏漏,引起电机、变压器差动保护动作,这些问题如不能及时、准确的处理,便会影响到油气生产。我们在实践中找到了很多解决此类问题的办法,供大家共享。1电机差动保护动作原因分析1.1已经投产运行中的电机已经投产运行的电机当

2024-02-07
光纤差动保护动作原因分析

关于线路光纤差动保护误动的原因分析1、摘要2014年5月30日晚22:57分,在内蒙杭锦旗源丰生物热电厂,发生两条线路光纤差动保护动作跳闸事故;后经调度同意恢复线路供电,在操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,经检查1#主变没有任何故障,申请调度令再次恢复供电,调度同意并仅限最后一次恢复供电,当又一次次操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路

2024-02-07
主变压器差动保护动作后的正确处理

主变差动保护动作原因对策论文

主变差动保护动作的原因及对策分析【摘要】本文分析了主变压器差动保护动作跳闸的原因,针对变压器差动保护在设计、安装、整定过程中可能出现的各种问题,结合变压器差动保护原理,提出了带负荷测试的内容及分析、判断方法。【关键词】带负荷测试;测试内容;测试数据分析0.引言差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护,其运行情况直接

2024-02-07
变压器差动保护动作原因分析

厂用备用变压器差动保护动作原因分析及防范措施二O一0年二月变压器差动保护动作原因分析及防范措施[摘要]通过对厂用备自投系统定期试验时,引起#0厂高变差动保护、#3机分支电抗器差动保护动作原因分析,找出备自投系统定期试验方法中存在的问题并加以防范,利于以后的安全生产。[关键词] 变压器差动保护动作原因防范措施某厂电气运行人员进行厂用备自投系统定期试验,在工作电

2024-02-07
差动保护误动原因分析

第1期(总第137期)2007年2月山 西 电 力SH A N XI EL ECT RI C P OW ERNo 1(Ser 137)F eb 2007差动保护误动原因分析吕长荣,何润强(孝义供电支公司,山西孝义 032300)摘要:针对LBD MT P 2411D 变压器差动保护装置的动作情况进行了分析,探讨了几种差动保护动作的原因,并逐一给出处理措施。关

2024-02-07
光纤差动保护动作原因分析

光纤差动保护动作原因分析关于线路光纤差动保护误动的原因分析1、摘要2014年5月30日晚22:57分,在内蒙杭锦旗源丰生物热电厂,发生两条线路光纤差动保护动作跳闸事故;后经调度同意恢复线路供电,在操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,经检查1#主变没有任何故障,申请调度令再次恢复供电,调度同意并仅限最后一次恢复供电,当又一次次操作1#主变

2024-02-07
主变差动保护误动作原因浅析

主变差动保护误动作原因浅析

2024-02-07
高压电机、变压器差动保护动作的几种原因及分析

装置与应用258 2015年9月下高压电机、变压器差动保护动作的几种原因及分析张培龙 李洪佳 刘 伟中石化中原油田分公司供电服务中心,河南 濮阳 457000摘要:随着微机保护装置的广泛应用,特别是在保护装置改造、新设备投产中,会遇到电机、变压器差动保护动作的情况,本文就我们实践中出现的问题及解决办法介绍给大家,以求少走弯路。关键词:高压电机(发电机、电动机

2024-02-07
主变压器差动保护动作的原因及处理修订稿

主变压器差动保护动作的原因及处理公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]主变压器差动保护动作的原因及处理一、变压器差动保护范围:变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障:1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。2、变压器绕组严重的匝间短路故障。3、大电流接地系统中,线圈及

2024-02-07
引起变压器差动保护动作的原因及解决方法

引起变压器差动保护动作的原理及误动作和解决方法1、原理变压器差动保护是按照循环电流的原理构成的,双绕组变压器的两侧装设了电流互感器。正常情况下或外部故障时,两侧的电流互感器产生的二次电流流入差继电器的电流大小相等,方向相反,在继电器中电流等于零,因此差动继电器不动作。当变压器内部或保护区域内的供电线路发生故障时,流入差动继电器的电流就会产生变化,当电流值达到

2024-02-07
变压器差动保护动作处理

变压器差动保护动作处理

2024-02-07
高压电机差动保护动作的几种原因

高压电机差动保护动作的几种原因时间:2016/1/30 点击数:526高压电机在运行过程中特别是改造初次投产时会因接线不正确、变比选择不匹配及其他疏漏,引起电机、变压器差动保护动作,这些问题如不能及时、准确的处理,便会影响到油气生产。我们在实践中找到了很多解决此类问题的办法,供大家共享。1 电机差动保护动作原因分析1.1 已经投产运行中的电机已经投产运行的电

2024-02-07
差动保护动作的原因分析

变压器差动保护动作的原因分析及解决方法作者:黄杰关键词:变压器,差动保护,电流互感器摘要:本文探讨了变压器差动保护中的诸多问题,并给出了相应的解决办法。一引言:变压器差动保护是按照循环电流的原理构成的,双绕组变压器的两侧装设了电流互感器(CT)。正常情况下或外部故障时,两侧的电流互感器产生的二次电流流入差动继电器的电流大小相等,方向相反,在继电器中电流等于零

2024-02-07
