避雷器试验作业指导书和试验标准

避雷器试验作业指导书与试验标准2016年12月6日目录第一章总则 (2)第二章引用标准 (3)第三章检修工作准备 (4)第四章检修试验作业 (16)第五章检修报告编写及要求 (27)第六章检修工作的验收 (28)第一章总则第一条为了提高避雷器设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证避雷器安全可靠运行,特制定本规范。第二条本规范是依据国家有关标

2020-03-23
氧化锌避雷器安装作业指导书

目录1.工程概况2.施工前应具备的必要条件3.施工机械及工器具配置4.劳动力配置5.质量目标6.施工工序及施工方法7.工序质量及工艺标准8.职业健康安全目标9.作业危险点分析及控制措施10.安全文明施工及环境保护目标11.环境因素分析及控制措施12.成品保护措施13.施工完成后应交付的资料1.工程概况施工地点及名称、范围本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期工

2020-06-08
避雷器电气试验标准化作业指导书

金属氧化物避雷器电气试验标准化作业指导书一. 适用范围本作业指导书适应于避雷器交接、大修和预防性试验。二. 引用的标准和规程GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》三. 试验仪器、仪表及材料本试验室主要做的试验项目:1、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;2、测量金属氧化物避雷器的工频

2024-03-03
氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版)

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程(2021新版)The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words.(

2024-02-07
10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书

10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书(范本)编号:×××10kV×××线路×××避雷器预防性试验作业指导书(范本)编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:试验日期:年月日时至年月日时1范围:本指导书适用于××省电力公司10kV×××线路×××氧化锌避雷器预防性试验作业。2引用标准2.1国家电网安监200583号文《电力安全工作规程》(发电厂和变电

2024-02-07
避雷器带电测试

避雷器避雷器带电测试[1]2.测试内容及原理2.1 测试内容a) 全电流b) 阻性电流(或功率损耗)c) 泄漏电流谐波;判定老化的重要方法d) 各相泄漏电流与运行电压相角差2.2 测试原理在交流电压下,避雷器的总泄漏电流包含阻性电流(有功分量)和容性电流(无功分量)。在正常运行情况下流过避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分,为5%~20%。但当电阻

2024-02-07
避雷器试验操作规程办法范本

工作行为规范系列避雷器试验操作规程办法(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-25806避雷器试验操作规程办法Lightning arrester test operation procedures说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。1引用标准DL596—96《电力设备预防性试验》、《

2024-02-07
金属氧化物避雷器交接试验作业指导书

金属氧化物避雷器交接试验作 业 指 导 书编号:TYDQJS‐ZZ‐00编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:目录1. 适用范围 (2)2. 编写依据 (2)3. 作业流程 (2)4. 危险源辨识和安全措施 (3)5. 作业准备 (3)6. 试验作业方法 (4)7. 质量控制措施及检验标准 (9)8. 试验记录表格 (12)9. 附件 (15)1.适用范

2020-01-17
避雷器作业指导书

作业指导书工程名称:66千伏马道铁矿变电所新建工程作业项目:66kv避雷器安装编制:审核:批准:编制单位:辽宁两锦大洋电力建设集团有限公司绥中二分公司编制日期:2007年4月12日目录1、概述2、作业前应做好的准备及必须具备的条件3、作业人员资格和要求4、作业程序流程图5、作业的主要施工方法6、见证点控制7、作业人员的职责、分工及权限8、安全注意事项9、施工

2024-02-07
(完整版)避雷器检修作业指导书.docx

目录1目的 (1)2适用范围 (1)3引用标准 (1)4作业条件 (1)5风险分析 / 危害辨识 (1)5.1检修总体危害辨识 (1)5.2文明施工作业措施 (1)6组织及人员分工 (1)6.1组织措施 (1)6.2用工人员组织 (2)7工具、材料明细 (2)8备品备件 (2)9修前设备状况(如缺陷、运行情况等) (2)10检修工序、工艺及质量标准 (3)1

2024-02-07
避雷器预防性试验作业指导书

避雷器预防性试验作业指导书

2024-02-07
避雷器预防性试验

避雷器预防性试验作业指导书1.氧化锌避雷器的预防性试验项目1 绝缘电阻;2.直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流;2. 阀式避雷器的预防性试验项目1.绝缘电阻;2.电导电流及串联组合元件的非线性因数差值;3.工频放电电压。3. 避雷器放电计数器的预防性试验项目1.底座绝缘电阻;2.检查放电计数器动作情况。1 试验准备1.1 人员组织表11

2024-02-07
氧化锌避雷器安装作业指导书

00开关站氧化锌避雷器安装作业指导书2006年11月15日编制说明1.本作业指导书适用于10kV-500kV金属氧化物(氧化锌)避雷器安装施工。2.有关土建工程验收检查,是指由本工程项目处施工人员进行的工作。3.消耗定额因各工程量各异,届时根据公司内部定额和工程具体情况进行编制。

2024-02-07
氧化锌避雷器-带电测试-试验作业指导书

编号:Q/GSB _______ 变电站_____ K V氧化锌避雷器带电测试试验作业指导书试验日期年月日时至年月日时***供电公司检修工区高压试验班1适用范围本作业指导书适用于所有变电站氧化锌避雷器现场电气试验。2引用文件GB 11032--2000 DL/T 596-1996 DL/T 804--2002交流无间隙金属氧化物避雷器电力设备预防性试验规程交

2021-03-24
避雷器试验作业指导书和试验实用标准

避雷器试验作业指导书与试验标准2016年12月6日目录第一章总则 (2)第二章引用标准 (3)第三章检修工作准备 (4)第四章检修试验作业 (16)第五章检修报告编写及要求 (27)第六章检修工作的验收 (28)第一章总则第一条为了提高避雷器设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证避雷器安全可靠运行,特制定本规范。第二条本规范是依据国家有关标

2024-02-07
10kV氧化锌避雷器预试试验作业指导书

××变电站10kV××线××氧化锌避雷器预试试验作业指导书(范本)编写:年月日审核:年月日批准:年月日试验负责人:试验日期年月日时至年月日时1适用范围本作业指导书适用于××变电站10kV××线××氧化锌避雷器现场预试试验试验。2引用文件GB 11032--2000 交流无间隙金属氧化物避雷器宁夏电力设备预防性试验实施规程DL/T 804--2002 交流电力

2024-02-07
避雷器电气试验作业指导书概要

目录1.避雷器电气试验标准化作业指导书(试行)2.变压器及电抗器电气试验标准化作业指导书(试行)3.电缆电气试验标准化作业指导书(试行)4.电容器电气试验标准化作业指导书(试行)5.互感器电气试验标准化作业指导书(试行)6,电缆电气试验标准化作业指导书(试行)7.绝缘油和六氟化硫气体试验作业指导书(试行)8.开关设备电气试验标准化作业指导书(试行)9.母线电

2024-02-07
避雷器带电测试

避雷器避雷器带电测试[1]2.测试容及原理2.1 测试容a) 全电流b) 阻性电流(或功率损耗)c) 泄漏电流谐波;判定老化的重要方法d) 各相泄漏电流与运行电压相角差2.2 测试原理在交流电压下,避雷器的总泄漏电流包含阻性电流(有功分量)和容性电流(无功分量)。在正常运行情况下流过避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分,为5%~20%。但当电阻片老

2024-02-07
10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书

氧化锌避雷器预防性试验作业指导书编号:×××避雷器预防性试验作业指导书编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:试验日期年月日时至年月日时1 范围本指导书适用于氧化锌避雷器预防性试验作业。2 引用标准2.1 国家电网安监2005 83号文《电力安全工作规程》(发电厂和变电所部分)2.2 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化锌避雷器2.3 DL/

2024-02-07
避雷器电气试验作业指导书

江苏省电力建设第一工程公司电气试验室避雷器电气试验作业指导书文件编号:383.DQ.06-2006版号:A/0编制:日期:审核:日期:批准:日期:目录1. 编制目的2. 适用范围3. 编制依据4. 作业人员资格和要求5. 主要仪器仪表及工器具6. 作业准备及作业条件7. 作业程序8. 作业方法、要求及质量标准9. 安全文明施工措施10. 环境保护及危险点控制