抗浮锚杆计算书

四川理工技师学院学府校区扩建项目地下室抗浮锚杆设计计算书四川省川建勘察设计院二〇一九年八月四川理工技师学院学府校区扩建项目地下室抗浮锚杆设计计算书工程编号:2018-YT-237法定代表人:黄荣总工程师:刘晓东审定人:黄香春审核人:郑星项目负责人:赵兵设计人:杜祥波中华人民共和国住房和城乡建设部工程勘察证书证书等级:综合类甲级编号:B151025097四川省

2021-03-18
(完整版)抗浮锚杆计算书

7#地下室整体抗浮计算1、根据建筑施工图及基础施工图,本工程地下室底板面的绝对标高为350.000米,根据地勘报告提供的本工程的抗浮设计水位为绝对标高356米。2、设计抗浮水头为356-351=6m。3、结构自重计算一(覆土部分):1):600mm厚地下室顶板覆土:18X0.6=10.8KN/m22):地下室顶板160mm厚:0.16X25=4KN/m23)

2020-08-08
抗浮锚杆设计计算书

四川油气田江油基地灾后异地重建项目抗浮锚杆专项设计计算书工程编号B2010-002总经理赵翔总工程师康景文审定林振湖审核晏宾设计赵国永刘德林中国建筑西南勘察设计研究院有限公司2010年01月26日四川油气田江油基地灾后异地重建项目抗浮锚杆专项设计计算书工程编号B2010-002审定审核设计中国建筑西南勘察设计研究院有限公司2010年01月26日目录一.编制说

2020-09-19
抗浮锚杆计算书.

结构计算书项目名称:设计代号:设计阶段:审核:校对:计算:第 1 册共1 册中广电广播电影电视设计研究院2015年04月07日综合楼锚杆布置计算一、 工程概况(1)综合楼地下1层(含1夹层),地上2~4层,±0.00相对于绝对标高7.50m ,室内外高差-0.300m ,地下室夹层高 2.18m ,地下室高5.30m ,地下室建筑地面标高-7.480m ,建

2024-02-07
抗浮锚杆计算书(参考内容)

4.1 锚杆设计计算4.1.1 锚杆轴向拉力单位面积抗浮力为51kN/m2,本次设计锚杆间距按2.0×2.0m正方形网格布置,锚杆布置详见《抗浮锚杆平面布置图》。单根锚杆轴向拉力标准值Nak:N ak=51kN/m2×2.0m×2.0m=204kN单锚杆轴向拉力设计值N t:N t=r Q N ak式中:r Q——荷载分项系数,可取1.30;经计算:N t=

2024-02-07
抗浮锚杆承载力计算excel表格_xls

抗浮锚杆承载力计算excel表格_xls

2024-02-07
抗浮锚杆及底板配筋计算

抗浮锚杆及底板配筋计算根据建筑地基基础设计规范GB5007-2002及岩石锚杆(索)技术规程 CECS22:2005一 . 抗浮锚杆计算:1.地下底板底水浮力:地下水位绝对标高为5.0m,即相对标高-2.5m水头:H=16.8(B4底板标高)+1.1(覆土厚)+0.5(底板厚)-2.5=15.9m结构自重:G1k=[5.0(板自重)+2.0(面层)+1.5(

2024-02-25
抗浮锚杆设计计算书

二、计算书1、设计要求本工程水池底板抗浮力的要求为:表12、抗浮锚杆抗拔力设计值根据技术要求,本工程单根锚杆的抗拔力标准值为87.5kN ,设计锚杆间距2.7x2.7m. 3、杆体截面及锚固体截面积计算锚杆钢筋的截面面积按下式确定:yktts f N K A ⨯= (7.4.1) 上面式中:K t — 锚杆的杆体抗拉安全系数,取2;N t —— 锚杆的轴向拉

2020-06-05
抗浮锚杆设计计算书

地下室抗浮锚杆设计计算书一.设计依据:《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013二.设计条件:室内地面标高为H=0.000(绝对标高为27.40m),室外地面标高为H=26.100~28.00,抗

2024-02-07
抗浮锚杆计算书

抗浮锚杆深化设计计算书一、工程质地情况:地下水位标高 -1.00 m地下室底板标高 -6.52 m浮力 55.2 kN/m 2二、抗浮验算特征点受力分析:1.原底板砂垫层厚 0.10m自重 0.10X20=2kN/m 22.原砼底板厚 0.40m :自重 0.4X25=10 kN/m 23.新加砼配重层厚 0.30m自重 0.3X25=7.5 kN/m 2抗

2024-02-07
抗浮锚杆设计计算书

二、计算书1、设计要求本工程水池底板抗浮力的要求为:表12、抗浮锚杆抗拔力设计值根据技术要求,本工程单根锚杆的抗拔力标准值为87.5kN ,设计锚杆间距2.7x2.7m. 3、杆体截面及锚固体截面积计算锚杆钢筋的截面面积按下式确定:yktts f N K A ⨯= (7.4.1) 上面式中:K t — 锚杆的杆体抗拉安全系数,取2;N t —— 锚杆的轴向拉

2024-02-07
经典全面 抗浮锚杆设计计算书

目录一.编制说明二.计算书三.结论与建议一、编制说明1、设计计算依据:《注浆技术规程》 (YSJ211-1992)《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002 J220-2002)《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《四川油气田江油生活基地建设项目岩土工程勘察报告》(中国建筑西南勘察设计研

2024-02-07
抗浮锚杆计算书

抗浮锚杆计算书

2024-02-07
抗浮锚杆计算书(20210220215222)

结构计算书项目名称:设计代号:设计阶段:审核:校对:计算:第1册共1册中广电广播电影电视设计研究院2015年04月07日综合楼锚杆布置计算一、工程概况(1)综合楼地下1层(含2夹层),地上2~4层,±0.00相对于绝对标高7.50m,室内外高差-0.300m,地下室夹层高2.18m,地下室高 5.30m,地下室建筑地面标i⅛-7.480m,建筑地而垫层厚15

2024-02-07
浮锚杆a计算

地下车库锚杆计算书(MGa ):(用于三层地下室)根据勘察报告,地下车库地下水位取绝对标高32.0m ,室外地坪绝对标高为37.30m ,底板底标高为22.10m ,水头h=9.90m ,底板厚度取500mm 。1. 锚杆抗浮1)MGa 17-3层中风化碎裂岩(岩土体与锚固体粘结强度特征值f=300kPa )取单根锚杆的受力面积为2.0×2.0= 4m 2,

2024-02-25
抗浮锚杆计算书20777

结构计算书项目名称:设计代号:设计阶段:审核:校对:计算:第 1 册共1册中广电广播电影电视设计研究院2015年04月07日综合楼锚杆布置计算一、 工程概况(1)综合楼地下1层(含1夹层),地上2~4层,±0.00相对于绝对标高7.50m,室内外高差-0.300m ,地下室夹层高2.18m ,地下室高5.30m,地下室建筑地面标高-7.480m,建筑地面垫层

2024-02-07
抗浮锚杆计算书

4.1 锚杆设计计算4.1.1 锚杆轴向拉力单位面积抗浮力为51kN/m 2,本次设计锚杆间距按2.0×2.0m 正方形网格布置,锚杆布置详见《抗浮锚杆平面布置图》。单根锚杆轴向拉力标准值Nak : N ak =51kN/m 2×2.0m ×2.0m =204kN 单锚杆轴向拉力设计值N t : N t =r Q N ak式中:r Q ——荷载分项系数,可取

2024-02-07
抗浮锚杆设计计算书

二、计算书1、设计要求本工程水池底板抗浮力的要求为:表12、抗浮锚杆抗拔力设计值根据技术要求,本工程单根锚杆的抗拔力标准值为87.5kN ,设计锚杆间距2.7x2.7m. 3、杆体截面及锚固体截面积计算锚杆钢筋的截面面积按下式确定:yktts f N K A ⨯= (7.4.1) 上面式中:K t — 锚杆的杆体抗拉安全系数,取2;N t —— 锚杆的轴向拉

2024-02-07
抗浮锚杆计算书46540

结构计算书项目名称:设计代号:设计阶段:审核:校对:计算:第1册共1 册中广电广播电影电视设计研究院2015年04月07日综合楼锚杆布置计算一、 工程概况(1)综合楼地下1层(含1夹层),地上2~4层,±0.00相对于绝对标高7.50m,室内外高差-0.300m,地下室夹层高2.18m ,地下室高5.30m ,地下室建筑地面标高-7.480m ,建筑地面垫层

2024-02-07
抗浮锚杆计算书

结构计算书项目名称:设计代号:设计阶段:审核:校对:计算:第 1 册共 1 册中广电广播电影电视设计研究院2015年04 月07 日综合楼锚杆布置计算一、工程概况(1)综合楼地下1层(含1夹层),地上2~4层,士0.00相对于绝对标高7.50m,室内外高差-0.300m,地下室夹层高2.18m,地下室高5.30m,地下室建筑地面标高-7.480m,建筑地面垫

2024-02-07