变压器交接试验表格样本

设备名称绕组出厂值(Ω)(20℃)实测值(Ω)折算至出厂温度 (Ω)差值(%)相差(%)0.46210.45900.46260.110.46410.46030.46390.040.46310.45900.46260.110.45820.45070.45430.850.45720.44960.45320.870.45720.45100.45460.570.44

2019-12-10
变压器交接试验报告完整版

变压器交接试验报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】10kV配电变压器交接试验报告环境温度(℃):18℃环境湿度(%):68% 试验日期:201 年月日(表3)

2019-12-10
10KV变电站交接试验报告

结论:合格结论:合格结论:合格结论:合格结论:合格结论:合格结论:合格10KV金属氧化锌避雷器试验报告结论:合格审核:校阅:试验:结论:合格审核:校阅:试验:结论:合格审核:校阅:试验:结论:合格审核:校阅:试验:结论:合格审核:校阅:试验:10kV电压互感器交接试验报告结论:合格审核:校阅:试验:10kV系统图结论:合格审核:校阅:试验:接地电阻试验报告结

2021-04-12
10KV变压器交接试验报告(400kVA)

1.变压器铭牌:2.绝缘电阻测试:3.变比及接线组别检查:4.绕组直流电阻:5. 容量测试:6、空载、负载测试:7.交流耐压试验:8.试验仪器、仪表:

2024-02-07
变压器验收要求

变压器验收总体要求4.1 验收人员根据技术协议、设计图纸、技术规范和本验收规范开展现场验收。4.2 验收中发现的问题必须限时整改,存在较多问题或重大问题的,整改完毕应重新组织验收。4.3 验收完成后,必须完成相关图纸的校核修订。4.4 竣工图纸和验收文档移交运行单位。4.5 施工单位将备品、备件移交运行单位。5 验收前应具备条件5.1 配电变压器本体、附件及

2024-02-07
变压器交接试验报告

10kV配电变压器交接试验报告10kV配电变压器交接试验报告10kV配电变压器交接试验报告(表3)

2024-02-07
变压器试验报告

变压器试验报告【变压器试验报告】摘要:本试验主要对某变压器进行了绕组电阻测试、绝缘电阻测试、短路阻抗测试、过滤和相关损耗测试等。通过试验结果分析,变压器的各项指标均满足设计要求,性能稳定可靠。1. 引言变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,其稳定运行直接关系到整个电力系统的安全和经济运行。为了确保变压器的质量和性能达到设计要求,本试验对某变压器进行了一系列实

2024-03-08
35KV箱变试验报告

35KV箱变试验报告35KV风电项目中的箱式变压器经过交接试验,环境温度为10℃,湿度为68%。该变压器型号为S11-2400/35,联结组别为Dyn11,额定容量为2400 KVA,相数为3相,冷却方式为ONAN,短路阻抗为6.35%,出厂日期为2018.12.生产厂家为XXX。试验设备包括绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、变压器变比组别测试仪、变频串联谐振

2024-03-08
10kV变压器交接试验报告

工程名称:安装位置:7.试验仪器、仪表:8.试验结果: 合格试验人员:试验负责人:

2024-02-07
kV变压器交接试验报告

k V变压器交接试验报告集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#工程名称:安装位置: 1.铭牌:4.绕组直流电阻测试: 温度:18℃湿度:65%7.试验仪器、仪表:8.试验结果: 合格试验人员:试验负责人:

2024-02-07
电力变压器电气交接试验报告

电力变压器电气交接试验报告一、试验环境二、设备铭牌三、绝缘电阻(GΩ)使用仪器: 3125绝缘电阻测试仪四、直流电阻(Ω)使用仪器: SN2200-10直流电阻测试仪五、极性和变压比测量使用仪器:SN1280干式变压器变比测试仪六、交流耐压试验使用仪器:SN5280变频谐振高压试验成套装置七、试验结论以上试验数据与出厂值相比较无明显差别,并符合《电气装置安装

2024-02-07
变压器交接试验报告

10kV配电变压器交接试验报告环境温度(℃):18℃环境湿度(%):68% 试验日期:201 年月日(表1)10kV配电变压器交接试验报告(表2)10kV配电变压器交接试验报告(表3)

2024-02-07
10KV变压器交接试验报告(400kVA)

2.绝缘电阻测试:3.变比及接线组别检查:5. 容量测试:试验依据标准:GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准;GB/T16927.1-1997高压试验技术;GB/T6451-2008 三相油浸电力变压器技术参数和要求。6、空载、负载测试:7.交流耐压试验:8.试验仪器、仪表:试验依据标准:GB50150-2006 电气装置安装工程电

2024-02-07
变压器交接试验报告

变压器交接试验报告一、试验目的:本次试验旨在对新安装的变压器进行交接试验,验证其运行状态和技术参数是否符合设计要求、安全规定和技术规范。二、试验设备:1.变压器;2.电能表;3.电压表;4.电流表;5.试验发生器。三、试验内容:1.变压器额定容量试验:将变压器的一侧绕组对接电源系统,另一侧绕组连接电阻负载。通过电流表、电压表等仪器测量并记录变压器的输入电流、

2024-03-08
中医院250KVA变压器交接试验报告

保靖县中医院250KVA变压器交接试验报告试验日期:2011-9 25 报告日期:2011-9-25 第1页共1页2.组直流电阻测量环温:28 ℃上层油温:湿度:40 %使用仪器:QJ44双臂电桥使用仪器:QJ44双臂电桥试验人员:初审:复审:

2024-02-07
电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃相对温度:一、设备型号:二、试验项目:3、交流耐压试验:交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格三、试验结论:合格四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表五、试验负责人:六、试验人员:七、备注:

2024-02-07
电力变压器交接试验项目

电力变压器交接试验项目SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-电力变压器交接试验项目电力变压器:电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)通过铁芯导磁作用变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的电气设备,电力变压器通常用kVA或MVA来表示容量的大小,根据结构可以分为干式电力变压器、

2024-02-07
110kV变压器交接试验报告

110kV变压器交接试验报告

2024-02-07
变压器交接试验记录

电力变压器(交接)试验记录一、绝缘电阻:试验用仪器:兆欧表ZC11D-10;三、变比:试验用仪器:变比测试仪6638;六、结论(附注):审核:李国东试验者:徐丽贺传斌日期:2016年12月26日电力变压器(交接)试验记录八、空载损耗、负载损耗六、结论(附注):审核:李国东试验者:徐丽贺传斌日期:2016年12月26日

2024-02-07
10KV及以下干式变压器交接试验报告

10kV干式变压器交接试验报告

2024-02-07