电流互感器的分类方法

互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和朝高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。电压互感器按用途分测量用电压互感器或电压互感器的测量绕组:在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息;保护用电压互感器或电压互感器的保护绕组:在电网故障状态下,向继电保护等装置提供

2019-12-27
电流互感器的分类及功能

测量用电流互感器测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。测量用微型电流互感器主要要求:1、绝缘可靠;2、足够高的测量精度;3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保

2020-03-19
电流互感器分类及原理

1、电流互感器(Current Transformer,CT)电力系统电能计量和保护控制的重要设备,是电力系统电能计量、继电保护、系统诊断与监测分析的重要组成部分,其测量精度、运行可靠性是实现电力系统安全、经济运行的前提。目前在电力系统中广泛应用的是电磁式电流互感器。2、电流互感器国标(GB 1208-87S)1)准确级:以该准确级在额定电流下所规定的最大允

2024-02-07
电流互感器如何按照绝缘介质分类

干式电流互感器。由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。浇注式电流互感器。用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。油浸式电流互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。当前中国在各种电压等级均为常用。气体绝缘电流互感器。主绝缘由气体构成。按电流变换原理分电磁式电流互感器。根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。光电式电流互感器。通过光电变换原理以实

2019-12-20
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法电流互感器的选用原则及方法1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。2、变比应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过

2024-02-07
互感器的分类(全)

互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。一、电压互感器分类1. 按用途分测量用电压互感器(或电压互感器的测量绕组),在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息。保护用电压互感器(或电压互感器的保护绕组),在电网故障状态下

2024-02-07
互感器的常见种类

互感器的常见种类:电子式互感器变频功率传感器是一种电子式互感器,变频功率传感器通过对输入的电压、电流信号进行交流采样,再将采样值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入二次仪表相连,数字量输入二次仪表对电压、电流的采样值进行运算,可以获取电压有效值、电流有效值、基波电压、基波电流、谐波电压、谐波电流、有功功率、基波功率、谐波功率等参数。[3]互感器分为电压互感器

2024-02-07
电流互感器的分类

电流互感器的分类按安装方式分贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。支柱式电流互感器。安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。套管式电流互感器。没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。母线式电流互感器。没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。按用途分测量用电流互感器(或电流互感器的测量

2024-02-07
电流互感器的分类及不同类型电流互感器简要介绍

电流互感器的分类及不同类型电流互感器简要介绍一、电流互感器按用途分测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。二、电流互感器按安装方式分贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。支柱式电流互感器。

2024-02-07
电流互感器分类和作用

电流互感器分类和作用电流互感器是一种将大电流按一定比例转换成小电流(我国标准为5安倍)的测量元件,其转换输出供测量和继电保护用。电流互感器种类非常多,本文从不同角度描述互感器的分类以及作用。一、电流互感器按安装方式分类电流互感器按安装方式可以分为贯穿式电流互感器、支柱式电流互感器、套管式电流互感器、母线式电流互感器。贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流

2024-02-07
电流互感器型号及主要参数

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:第一位字母:L——电流互感器。第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷

2024-02-07
电流互感器变比说明

电流互感器变比说明例如电机额定电流30A,用50/5的电流互感器50/5怎么解释5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A 的电流互感器变比可以理解成“

2024-02-07
保护用电流互感器的分类和选择

保护用电流互感器的分类和选择1)保护用电流互感器的分类(1)P类:准确限值规定为稳态对称一次电流的复合误差εe的电流互感器,对剩磁无要求。(2)PR类:剩磁系数有规定值(≤10%)的电流互感器,在某些情况下,也可规定二次回路的时间常数或二次绕组电阻的限值。(3)PX类,TPS类,TPX类,TPY类,TPZ类。这些类的电流互感器有其特殊要求,在我国很少使用,这

2024-02-07
电流互感器基本知识

电流互感器基本知识

2024-02-07
电流互感器型号含义大全

电流互感器的接法 Final revision by standardization team on December 10, 2020.电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。1、是单台电流互感器的接线形式。只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。2、三相完全星形接线和三角形接线形式。三

2024-02-07
电流互感器型号说明

电流互感器型号0.5/10p 和0.5/D级的意义0.5/10p 和0.5/D级在电流互感器的技术参数中是表示互感器的准确级次组合。0.5、10p、0.5、D分别表示准确级别。其中0.5是标准准确级,10p保护用电流互感器准确级,D是非标准的准确级。如电流互感器订货时须注明:电流互感器的型号及数量;电流互感器的额定一次电流及额定二次电流;电流互感器的准确级次

2024-02-07
电流互感器选型及几种型号厂家的列举

K开口式电流互感器1.选型的标准1、低压供电客户的负荷电流为50 A以上时,电能表不宜直通,应采用电流互感器接入方式。2、选择电流互感器的一次额定电流,就是选择额定变比,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。3、电流互感器二次连线须用单芯铜线,不能太长太细,截面积不少于4平方毫米。4、电流互感器运行中二次不允许开路。5

2024-02-07
电流互感器种类介绍

二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工较少,直接串联于电源线路中,一次负荷通过一次绕组时,产生的交变磁通感应;二次绕组的匝等电流器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于普通电流互感器结构原理图 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,穿过由硅钢片组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路

2024-02-07