电流互感器的选型

电流互感器的选型在电压互感器选型的时候需要依据一次接线方式(包括Y型连接和V型连接)、一次电压的用电等级、二次线路对容量的要求以及对变换精度的要求来作出选择选择。电流互感器主要装配于不同的开关设备当中,电流互感器的型号不同,电流互感器在结构上往往也产生较大差异(包括铜排搭接形式、铁心、外形等及动热稳定的耐受能力)。例如中置式手车柜配备的电流互感器多为LZZB

2021-03-21
电流互感器的参数选择计算方法

附件3:电流互感器的核算方法参数选择计算本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。项目名称代号参数备注额定电流比Kn600/5额定二次电流Isn5A额定二次负载视在功率Sbn30VA(变比:600/5)50VA(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的视在功率不同。额定二次负载电阻Rbn1.2Ω二次负载电阻Rb0.38Ω

2019-11-29
如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气

2024-02-07
互感器选型手册

互感器选型手册

2024-02-07
电流互感器的选择

电流互感器的选择电流互感器的选择和配置应按下列条件:(1)形式的选择:根据安装的地点及使用条件,选择电流互感器的绝缘结构、安装方式、一次绕组匝数等。对于6-20KV 屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构和树脂浇注绝缘结构的电流互感器。对于35KV 及以上配电装置,一般采用油浸式瓷箱式绝缘结构的独立式流互感器。有条件时,应尽量采用套管式电流互感器。选用母线式互感器时

2024-02-07
电流互感器及电压互感器选择及导则培训演示.ppt

电流互感器及电压互感器选择及导则培训演示.ppt

2020-11-18
电流互感器与电表的选配

电流互感器与电表的选配低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级

2024-02-07
如何选择合适的电流互感器

如何选择合适的电流互感器,用以设计高性能和经济的电功率测量表2009-9-15 10:01:52 Bertrand KLAIBER Pierre TURPIN 供稿摘要:电功率计算包括根据不同应用领域的具体电气和机械特性进行电流测量。在实芯电磁感应技术已经能够暂时以低成本提供良好性能的同时,一些钳形互感器最近在技术上取得了重大进展,重新彰显了其在涉及将功率表

2024-02-07
电流互感器选型及几种型号厂家的列举

AKH-0.66/K开口式电流互感器1.选型的标准1、低压供电客户的负荷电流为50 A以上时,电能表不宜直通,应采用电流互感器接入方式。2、选择电流互感器的一次额定电流,就是选择额定变比,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。3、电流互感器二次连线须用单芯铜线,不能太长太细,截面积不少于4平方毫米。4、电流互感器运行中

2024-02-07
电流互感器变比的选择

电流互干器该如何选择?[求助]:电流互干器该如何选择?好象没听说过要考虑短路电流的,如果发生短路,断路器应该瞬跳的,瞬时过电流应该对互感器影响不大吧,这是俺的个人理解,不知对否?根据负荷电流选择电流互感器,根据短路电流校验电流互感器的动热稳定。电流互感器变比的选择在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造

2024-02-07
电流互感器中的变比选择

电流互感器中的变比选择

2024-02-07
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法电流互感器的选用原则及方法1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。2、变比应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过

2024-02-07
APT电流互感器选型手册

ALH-0.66 IPCP1P2S1S2 P1S1P2S2ALH-0.661153000A5A 1A 2AC 660V 35060Hz 4 -3070 1205 3000m6 3000V 1min 50Hz()7E 660V

2024-02-07
高压电流互感器选型指南

高压电流互感器选型指南使用条件:1、温度-25~40℃;2、海拔高度≤1000m;3、地震烈度Ⅷ(8)度;4、污秽等级:户内不低于2级,户外不低于3级;5、户内需考虑:(1)环境空气无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽;(2)湿度条件:24h内测得的相对湿度平均值不超过95%;24h 内水蒸气压力平均不超过2.2kPa;一个月内相对湿度平均值不超过90

2024-02-07
电流互感器选型计算

电流互感器选型计算

2024-02-07
电流互感器中的变比选择

10kV变电所电源进线柜电流互感器变比选择表注:1电流互感器LCJ-10J型,精度为:0.5/10P,电流速断保护需要进行10%误差校验:LZZBJ-10 型为高压计量专用,精度为0.2S。2高压电动机出线应选二次侧额定电流为1A的电流互感器。用户10/0.4kV变电所高、低压侧电流互感器以及低压侧零序电流互感器变比选择表

2024-02-07
零序电流互感器设计选型参考手册

电流互感器设计选型参考手册保定市伊诺尔电气设备有限公司开发生产的零序电流互感器是一种套在电缆上的CT,它的一次绕组为穿过CT内孔的三相一次导体电缆,它的一次电流是一次三相电流的向量和(在正常、三相平衡时为0),当发生一次系统单相接地时三相平衡关系被打破,这时零序电流互感器的二次就有电流输出,供给保护装置,实现保护和监控。零序电流互感器的一次绝缘就是电缆自身绝

2024-02-07
计量用电流互感器该如何选择

计量用电流互感器该如何选择电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I

2024-02-07
1.电流互感器选择及应用原则

电流互感器选择和应用原则盛和乐 高惠民 徐世超1 额定一次电压和电流电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。 电流互感器的额定一次电流(I pn )应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(I cth )、额定短时热电流(I th )及动稳定电流(I dyn )。同时,额定一次

2024-02-07
电流互感器的选型

电流互感器5P25/5P25/5P25/0.5/0.2S该互感器有三个保护用绕组5P25,绕组精度5%,精度保证范围,允许电流到额定值的25倍;一个测试绕组0.5,测试精度0.5%;还有一个特殊用途的测量绕组0.2S,测量精度平均0.2%。5P30 :5P表示是保护用互感器,准确级次为5P级,就是当电流在额定准确限值一次电流下综合误差值为5%。30表示准确限

2024-02-07