JS电流互感器现场检定

四川省电力公司技师技能考核操作任务书一、任务名称电流互感器现场检定二、适用工种电能计量装置检修工三、具体任务依据JJG1021-2007《电力互感器》现场检定电流互感器。四、工作规范及要求1、按规程要求选择配备相关试验设备,绘制定置图并按图摆放试验设备。2、按规定的步骤进行检定工作:先进行外观检查、绝缘电阻测试、工频耐压试验(笔答)然后进行绕组的极性检查,退

2020-06-17
互感器的现场检定及应注意的技术问题

互感器的现场检定及应注意的技术问题【摘要】本文主要阐述了电流互感器和电压互感器的现场检定所需机器设备的技术要求、电力互感器检定中应注意的技术问题及防治措施等技术问题。【关键词】电力互感器;现场检定;技术;问题互感器的现场检定是被检互感器在线的条件下的检定,是在设备停电的条件下,接入标准互感器和升流、升压器,用互感器校验仪测出被试电力互感器规定误差的测试过程。

2020-01-17
电流互感器现场校验仪

电流互感器现场校验仪

2024-02-07
电流互感器现场校验仪说明书

电流互感器现场校验仪说明书由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!安全要求请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。只有合格的技术人员才可执行维修。—防止火灾或人身伤害使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。正确地连接和断开

2024-02-07
探讨计量用电流互感器的现场检定方法

探讨计量用电流互感器的现场检定方法摘要:计量用电流互感器是计费电能计量装置的重要组成部分,其计量的准确性直接关系到供用电贸易双方的利益。为保证现场检定工作的安全顺利开展和检定结果的正确,现场检定前必须认真勘测现场和做好安全措施,配备足够熟练掌握现场检定、计量标准设备操作维护技能,熟悉有关二次回路的检定工作人员(需持有电流互感器检定项目计量检定员证)。基于此,

2019-11-29
电力公司计量外校中级工试题之1电流互感器现场试验15题

一、判断题1、电流互感器为减极性时一次L1为流入端,那么二次K1也为流入端。答案:错误2、电流互感器一次侧反接,为确保极性正确,二次侧也应反接。答案:正确3、电流互感器在运行中二次回路不允许开路,否则易引起高电压,危及人身与设备安全。答案:正确4、运行的电流互感器在100%额定电流时,当二次侧突然断线后,可能产生铁芯过度发热,温升过高。答案:正确5、电流互感

2024-02-07
解析电流互感器现场检定常见问题

解析电流互感器现场检定常见问题发表时间:2018-05-30T09:32:49.907Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:王海江那特尔贺忠刘东新姬海龙刘鹏[导读] 摘要:测量用电流互感器(以下简称电流互感器)作为电能计量的重要器件之一,其测量准确度直接影响电能计量的精度,因而对其的检定工作显得格外重要,目前主流的电流互感器检定原理是采用直接比较法,该

2024-02-07
电流互感器检定规程

测量用电流互感器检定规程1 范围本规程适用于额定频率为50(60Hz)的0.001级~1级的测量用电流互感器(以下简称为电流互感器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。2 引用文献本规程引用下列文献:JB/T 5472-1991 仪用电流互感器GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验要求使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有

2024-02-07
整体检定现场电流互感器检定装置的探讨

整体检定现场电流互感器检定装置的探讨发表时间:2016-11-10T11:49:35.623Z 来源:《电力设备》2016年第16期作者:许跃[导读] 为了使电力运行安全在最大程度上得到保证,由此,展开了对电流互感器现场检定问题的探讨与分析。(国网无锡供电公司计量室 214000)摘要:近些年来,随着我国科学技术手段的稳步提升,各领域发展也随之发生了很大的转

2024-02-07
MEHG-C电流互感器现场校验仪使用手册

一、概述MEHG-C电流互感器误差现场测试仪是我公司在成功开发HGQ系列互感器现场校验仪的基础上,详细分析互感器的数学模型而研制。该仪器可按国家标准测量电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~200%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电流互感器的变比和极性;可现场测量电流互感器的实际二次负荷等等。仪器采用高精度、自动线性调节的直流和交流电源;高速、高可靠

2024-02-07
浅谈计量用电流互感器的现场检定方法

浅谈计量用电流互感器的现场检定方法发表时间:2018-03-13T13:42:50.847Z 来源:《防护工程》2017年第31期作者:邹薇薇[导读] 在当今的社会生产生活当中,电流互感器是应用非常普遍的计量工作。广东电网有限责任公司河源供电局广东河源 517000摘要:在当今的社会生产生活当中,电流互感器是应用非常普遍的计量工作。由于计量工作要求非常高的精

2024-02-07
044电流互感器现场检定装置HLE1-C说明书

HLE1-C型电流互感器现场检定装置使用说明书HLE1-C型电流互感器现场检定装置,是在赵修民教授级高级工程师于上世纪80年代提出的“二次侧测误差”,即利用互感器二次压降测导纳即测误差的基础上[1],进一步发展并首创的“低压外推法测电流互感器误差”[2],通过微机式校验仪和相应的软硬件而研制成的。这种新原理电流互感器检定装置,基于现场电流互感器与相应的电压互

2024-02-07
南方电网公司电流互感器现场试验作业指导书

电流互感器误差现场检验作业指导书编码:二○一○年十月作业指导书签名页目录1.适用范围 (1)2. 编写依据 (1)3. 作业流程 (2)4. 安全风险辨析与预控 (3)工作前安全风险辨析及措施见表4-1。 (3)5. 作业准备 (4)5.1 人员配备 (4)5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (4)6.作业方法 (5)6.1作业准备 (5)6.2 作业方法 (

2024-02-07
电流互感器的现场检定

电流互感器的现场检定

2024-02-07
电流互感器现场校验如何操作

选择规程测试界面进入图(1)为电流互感器误差测试前的参数设置:图(1)①一次电流(A):选择一次电流时会出现另一个窗口如下图(1-1)显示,选择对应互感器的额定一次电流;图(1-1)②编号:可以进行数字输入;③二次电流(A):用户可以选择电流互感器二次电流为5A或1A;④测试人员:可以进行数字代码输入;⑤等级(%):可以选择0.5、0.2、0.5S、0.2S

2024-02-07
电流互感器及其现场校验

电流互感器及其现场校验

2024-02-07
电流互感器变比检验的简便方法示范文本

电流互感器变比检验的简便方法示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Req

2024-02-07
电流互感器及其现场校验

电流互感器及其现场校验

2024-02-07
电流互感器现场检定

电流互感器现场检定

2024-02-07
