高压变频器电动机保护的配置

高压变频器电动机保护的配置根据国家能源政策的要求,节能减排工作已全面展开,而在大型火力发电厂,厂用电率的降低势在必行。对于占厂用电绝大部分的高压电动机来说,节能领域的重要技术措施就是高压变频技术的应用。随着电力电子技术的发展,变频器在电厂得到了广泛应用。目前的新建电厂,重要辅机如风机、水泵等,一般均要求考虑配置变频器拖动;越来越多的已建电厂正在进行或已完成高

2020-05-16
继电保护装置必须满足的四个基本要求

继电保护装置必须满足的四个基本要求继电保护装置必须满足的四个基本要求:1、选择性:当系统发生故障时,继电保护装置只将故障设备切除,使停电范围尽量缩小,保证无故障部分继续运行。2、速动性:电力系统发生故障时,要求能快速切除故障以提高电力系统并列运行的稳定性;减少用户在电压降低的异常情况下的运行时间,使电动机不致因电压降低时间过长而处于停止转动状态,并利于电压恢

2024-04-14
高压电动机的微机继电保护实际应用与整定

高压电动机的微机继电保护实际应用与整定摘要:高压电机的微机集成保护系统是一种较好的保护方法,与传统的保护方法相比,该保护系统具有正序速断、负序电流、接地故障和过热保护功能。随着电厂微型机组电动机保护功能的不断增加和加强,如何合理地调整和调整电机的保护,使其更好地保护设备和系统,这是一个长期缺乏完善的全国性标准。关键词:微机继电应用正定引言:微机保护系统的广泛

2024-04-14
高压电动机保护整定参考

一、电动给水泵组保护1.主要技术参数:额定容量:5400KW CT配置:1000/5 LXZ1-0.5额定电压:6KV 额定电流I s:649.5A 启动电流:6I n 2.开关类型:真空断路器保护配置:HN2001 HN20413.HN2041定值整定:3.1电动机二次额定电流I e计算:I e=I n/n r=649.5/(1000/5)=3.25(A)

2024-02-07
高压电动机的保护

高压电动机的保护

2024-02-07
关于南瑞RCS-9641CS保护装置优越性及缺陷分析

关于南瑞RCS-9641CS保护装置优越性及缺陷分析摘要:我厂高压电机数量多,一旦发生故障影响面较大,因此高压电动机继电保护的灵敏度和可靠性十分重要,近两年来,各主要装置相继安装了高压电动机综合保护器,本文主要阐述RCS-9641CS高压电机综合保护器原理、特点及其在高压电机继电保护中应用的优越性和存在的问题。关键词:高压电动机、综合保护器、热过载保护一、南

2024-04-14
高压变频器对电动机继电保护的影响及解决措施

高压变频器对电动机继电保护的影响及解决措施摘要:目前,随着国内发电环境竞争日益激烈,发电企业需要降低厂用电率,提高机组经济性。随着科学技术的发展,高压变频技术越来越成熟。为了节能、降耗、降低发电成本,高压电机变频调速得到了广泛应用。应用该变频器后,传统的电动机保护装置无法满足差动保护和后备保护的相关要求。在高压变频器的实际运行中,由于保护配置问题,导致故障扩

2024-04-14
施耐德继电保护装置的使用及调试

施耐德继电保护装置的使用及调试我司所用继电保护装置有施耐德、西门子、阿海珐等公司提供的产品。RVPS所用的保护装置大部分都是施耐德Sepam M20和Sepam S20两种型号。Sepam M20用于高压马达的继电保护,Sepam S20用于变电站的继电保护。这两种型号除了内部某些功能的不同外,其外形大体一致(如下图一)。图一施耐德继电保护装置的额定电压为2

2024-04-14
110kv高压输电线路继电保护设计

110kv高压输电线路的继电保护设计前言随着电力系统迅速发展,我们不断对它提出新的要求,电力系统对继电保护的要求也不断提高。继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。这次课程设计以最常见的110KV

2024-04-14
高压电动机综合保护整定计算

高压电动机综合保护整定计算方法的探讨曹岳红湖南岳阳巴陵石化公司(湖南岳阳414000)摘要通过对电动机负序电流产生原因和对保护的影响进行分析,对高压电动机综合保护的定值整定方法进行了探讨。关键词电动机继电保护定值计算1 概述目前,在火电厂和其它工矿企业,开始采用综合保护装置作为高压电动机的保护。这种综合保护装置一般为微机型,其主要功能如下:a.短路保护(即电

2024-02-07
10kv线路保护整定计算公式汇总

10kv线路保护整定计算公式汇总继电保护整定计算公式汇编为进一步规范供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正:一、电力变压器的保护:1、瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。(1)重瓦斯动作流

2024-04-14
高压电动机微机综合保护装置的原理与定值

高压电机微机综合保护装置的原理与定值WGB系列微机综合保护测控装置中的WGB-151N、WGB-152N和WGB-153N型电动机保护器,则主要应用于10kV及以下各电压等级的电动机保护,可以直接安装在高压开关柜上。本文以此产品为例,介绍综合保护装置的的主要保护原理、应用及维护方法。一、装置功能简介1.保护功能配置WGB-150N系列电动机微机综合保护装置共

2024-02-07
电动机整定计算及保护设置

一、循环水泵(4台)Pe=450KW Ue=6.3KV cos∮=0.8 变比:nl=100/5=20Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=450/(1.732×6.3×0.8)=51.55AIqd=8×Ie=8×51.5=412A(是否是循环水泵启动电流)Ie2=51.55/20=2.57A(1)速断保护(过流I段)Idzj=Kk×Iqd/nl=1.2×8Ie

2024-04-14
电动机继电保护原理分析

内容摘要电动机的保护是属于机电工程领域的一个研究课题。电动机作为现代工业动力源的宠儿、机电一体化最完美的结合体,其保护问题长期困扰着继电保护专业人员和运行人员。电动机是现代工业的动力源,对其进行可靠的有效的保护尤为重要。本论文首先简单介绍了国内外继电保护发展状况,然后阐述了电动机基本继电保护原理及其配置,最后结合工作实际通过对电动机负序电流产生原因和对保护的

2024-02-07
高压电动机保护

高压电动机的继电保护高压电动机的定子绕组和其引出线,一般应装设电流速断保护。对生产过程中容易发生过载的电动机,应装设过负荷保护,过负荷保护可根据负荷特性带时限作用于信号、跳闸或自动减负荷装置。对于高压电动机容量在2000kW以上的,在电流速断不能满足灵敏度要求时,应装设纵联差动保护。当电源电压短时降低或短时中断后根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,以及

2024-02-07
高压电动机保护整定参考

-、电动给水泵组保护1.主要技术参数:定容量:5400KW CT 配置:1000/5额定电压:6KV额定电流L:启动电流:6I n2.开关类型:真空断路器保护配置:HN2001 HN20413.HN2041定值整定:3・1电动机二次额定电流R计算:I.=I n/n r= (1000/5) =⑷启动时间:8S3. 2分相最小动作电流1“、I..u:1)最小动作

2024-04-14
高压电动机的继电保护共20页文档

高压电动机的继电保护共20页文档

2024-02-07
高压继电保护整定原则及方法

高压继电保护整定原则及方法继电保护整定应以合理的运行方式和可能的故障类型为依据,并就满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性四项基本要求。可靠性是指保护应该动作时应动作,不应该动作时不动作。选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障。灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有的必要的灵敏性系数。速动性是指保护装置应能尽快的切除短路故

2024-02-07
第7章第6节高压电动机的保护

