4到20ma模拟量转换公式

4到20ma模拟量转换公式大家可能会非常熟悉RS232,RS485,CAN等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢?工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。采用电流信号的原

2021-01-06
模拟量换算

模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl其中:Ov: 换算结果Iv: 换算对象Osh: 换算结果的高限Osl: 换算结果的低限Ish: 换算对象的高限Isl: 换算对象的低限转换模拟量值到工程量值问题: 是否有功能块能转换模拟量值到工程量值?解答: 在St

2020-11-06
PL对模拟量数据的计算方法(114)

PLC对模拟量数据的计算方法可编程控制器(简称PLC) 是专为在工业环境中应用而设计的一种工业控制用计算机, 具有抗干扰能力强、可靠性高、体积小等优点, 是实现机电一体化的理想装置, 在各种工业设备上得到了广泛的应用, 在机床的电气控制中应用也比较普遍, 这些应用中常见的是将PLC 用于开关量的输入和输出控制。随着PLC技术的发展, 它在位置控制、过程控制、

2020-06-19
(完整版)S7-200模拟量计算公式

因为A/D(模/数)、(D/A)数/模转换之间的对应关系,S7-200 CPU 内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 -

2020-04-29
S7-200模拟量比例换算

因为A/D(模/数)、D/A(数/模)转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 3

2024-02-07
PLC模拟量编程实例..

对输入、输出模拟量的PLC编程实例解析对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。比如有3个温度传感变送器:(1)、

2024-02-07
S 模拟量换算

S 模拟量换算

2020-12-02
模拟量转换计算公式

当前输入模拟量值 模拟量下限值55605560当前电流大小MA/V5100需要转换的常量 0模拟量上限值 2764827648中间计算结果 0已知模拟量输入求常量模拟量上限值 27

2024-02-07
模拟量比例换算

模拟量比例换算因为A/D(模/数)、D/A(数/模)转换之间的对应关系,S7-200 SMART CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 SMART CPU 内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 27648;对于4 - 20mA

2024-02-07
模拟量换算公式.pdf

学海无涯PLC 工程量范围为(最小值为Amin 最大值为Amax); 变送器量程为(最小量程为Rmin 最大量程为Rmax) 当前PLC采集工程量值为X;当前读取变送器值为Y;解析式为:Y=((Rmax-Rmin)*(X-Amin))/ (Amax-Amin)+Rmin例:S7-300/S7-400PLC 工程量范围为0~27648;变送器量程为-20~70

2024-02-07
s7-200模拟量比例换算

模拟量比例换算因为A/D(模/数)、D/A(数/模)转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6

2024-02-07
S7-200模拟量换算

模拟量比例换算因为A/D(模/数)、(D/A)数/模转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA 对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为

2024-02-07
PLC模拟量(工程量)转化的方法

PLC模拟量(工程量)转化的方法1、基本概念我们生活在一个物质的世界中。世间所有的物质都包含了化学和物理特性,我们是通过对物质的表观性质来了解和表述物质的自有特性和运动特性。这些表观性质就是我们常说的质量、温度、速度、压力、电压、电流等用数学语言表述的物理量,在自控领域称为工程量。这种表述的优点是直观、容易理解。在电动传感技术出现之前,传统的检测仪器可以直接

2024-02-07
模拟量计算

假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆换,得出函数关系D=f(

2024-02-07
模拟量换算公式.doc

一寸光阴不可轻PLC 工程量范围为(最小值为Amin 最大值为Amax); 变送器量程为(最小量程为Rmin 最大量程为Rmax) 当前PLC采集工程量值为X;当前读取变送器值为Y;解析式为:Y=((Rmax-Rmin)*(X-Amin))/ (Amax-Amin)+Rmin例:S7-300/S7-400PLC 工程量范围为0~27648;变送器量程为-20

2024-02-07
模拟量换算

模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl其中:Ov: 换算结果Iv: 换算对象Osh: 换算结果的高限Osl: 换算结果的低限Ish: 换算对象的高限Isl: 换算对象的低限转换模拟量值到工程量值问题: 是否有功能块能转换模拟量值到工程量值?解答: 在St

2021-07-23
模拟量比例换算

模拟量比例换算:因为A/D(模/数)、D/A(数/模)转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA 对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值

2024-02-07
模拟量换算公式word.doc

书山有路PLC 工程量范围为(最小值为Amin 最大值为Amax); 变送器量程为(最小量程为Rmin 最大量程为Rmax) 当前PLC采集工程量值为X;当前读取变送器值为Y;解析式为:Y=((Rmax-Rmin)*(X-Amin))/ (Amax-Amin)+Rmin例:S7-300/S7-400PLC 工程量范围为0~27648;变送器量程为-20~70

2024-02-07
plc模拟量与实际工程量的转换公式与详细程序图

比如有一个压力变送器输入20kp--800kp,输出0—10V信号给PLC,然后PLC把0-10V转换为0-4000数字信号,现在要在PLC程序里实现把20Kp—800KP转换为20-800后直接在触摸屏上显示,可以这样实现,一种方法调整模拟量增益与偏置,另外一种方法自己在程序里用公式转换首先用(4000-0)/(800-20)=5.128,然后用800乘以

2024-02-07
模拟量换算公式

模拟量换算公式The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020PLC 工程量范围为(最小值为Amin 最大值为 Amax); 变送器量程为 (最小量程为Rmin 最大量程为 Rmax) 当前PLC采集工程量值为X;当前读取变送器值为Y;解析式为:Y=((R

2024-02-07