锅炉引风机变频改造分析 (1)

锅炉引风机变频改造分析 (1)

2020-04-22
引风机说明

引风机说明变频改造的提出背景引风机是我公司燃煤锅炉烟气系统中的主要设备之一。通过控制引风机入口静叶开度调节引风量,维持锅炉炉膛负压稳定。如果炉膛负压太小,炉膛容易向外喷粉,既影响环境卫生,又可能危及设备和操作人员的安全;负压太大,炉膛漏风量增大,增加了引风机的电耗和烟气带来的热量损失。因此,控制引风量大小,稳定炉膛负压值,对保证锅炉安全、经济运行具有十分重要

2024-02-07
引风机改造施工技术方案

批准:分管副总工程师审核:生产技术部审核:相关专业会签:专业技术审核:编制:日期:2013年09月15日本施工方案是为国电电力大同第二发电有限公司#3炉引风机改造制定的。由于施工工期短,工作量大,方案中对施工进度做了详细编排。在具体施工时,可根据现场的具体情况相互穿插进行。1施工部署1.1联系电厂有关人员,开热机检修工作票,经批准后方可施工。1.2经电厂审核

2021-03-25
浅谈火力发电厂引风机改造的一些问题

浅谈火力发电厂引风机改造的一些问题为了响应国家节能减排的号召,降低厂用电的消耗,提高经济效益,引风机和脱硫增压风机合并运行是现在大型火电企业的一个新趋势。我厂继#8号炉引风机和脱硫增压风机合并改造成功后于2011年五月继续对#7炉引风机进行改造。由于#7号炉的引风机压头不够,所以必须进行改造。主要工作是拆除脱硫风机改风道直通,提高引风机的出口风压。#7号炉的

2024-02-07
关于引风机电机变频改造的方案

关于引风机电机变频改造的方案一、引风机电机运行现状热电公司两台130T/H锅炉所配置的两台引风机额定功率为560KW,平均消耗功率约为401KW,月耗电约30万度,其运行参数如下:二、原一次风机变频改造效果分析及引风机变频改造的必要性(一)原两台一次风机变频改造效果分析2007年10月在进行变频改造前公司专业技术人员对锅炉两台一次风机的运行情况进行了调查,其

2024-02-07
300MW机组锅炉引风机节能技术改造

300MW机组锅炉引风机节能技术改造

2024-02-07
引风机增容改造引风机技术协议精编

引风机增容改造引风机技术协议精编Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986中国国电集团公司国电民权发电有限公司1、2号机组引风机增容改造引风机设备采购技术协议最终用户:国电民权发电有限公司买方:国电国际经贸有限公司卖方:成都电力机械厂二〇一五年十二月目录1 总则1.1本技术协议适用于国电民权发电有限公司1、2号机

2024-02-07
引风机拆除及安装施工方案

TPRI合肥第二发电厂2号机组引风机设备安装及烟道改造工程引风机拆除及安装施工方案编制:审核:批准:西安西热锅炉环保工程有限公司合肥第二发电厂项目部2017年3月目录1、施工范围 (2)2、编制依据 (2)3、施工人员组织 (2)4、施工准备 (3)5、工序方法 (3)6、控制节点 (6)7、工艺质量标准 (6)8、安全措施 (7)9、文明施工及环境控制措施

2024-02-07
引风机施工方案

工程项目考核单洛阳香江万基铝业有限公司 #1炉引风机改造检修施工方案江苏江通科技环保有限公司2017年 4月10日目录1 工程概况及工程量 (1)2检修总平面布置 (4)3检修组织机构和劳动力计划 (4)工程项目考核单3.1 检修组织机构 (4)3.2 检修组织机构配置 (5)3.3 主要管理人员配置表 (8)3.4劳动力的配置、资格计划表 (8)3.5.1

2024-02-07
2号机组引风机改造可行性研究

2号机组引风机改造可行性研究作者:杨东辉来源:《卷宗》2019年第19期摘要:元电公司计划对#2锅炉加装脱硝设备,并对除尘器、脱硫系统等进行改造,为实现最大程度上的节能降耗,故计划在改造中,实施引风机和增压风机二合一改造。关键词:引风机;脱硝;电除尘;脱硫;二合一1 前言元电公司#2机组为600MW燃煤发电机组,锅炉是与600MW汽轮发电机配套的亚临界、一次

2024-02-07
锅炉引风机叶轮的改造

锅炉引风机叶轮的改造作者:单国丽来源:《价值工程》2010年第06期摘要:重点讨论了锅炉引风机叶轮的改造过程,并介绍其改造后的使用效果。Abstract:The transformation process of Energy is discussed and the application effect after transformation is in

2024-02-07
引风机改造施工方案

本工程主要是为满足超低排放改造后,烟风系统阻力增加,对锅炉引风机改造,取消增压风机,每台锅炉引风机实施增引合一改造。即拆除2台引风机,在原引风机房安装两台新动叶可调轴流风机,本项目拟定在两台机组等级检期间完成,#2机组计划 2016 年 4 月 1 日停机进行C检,工期35天。#1机组计划 2016 年 8 月 1 日停机进行B检,工期35天。改造内容包括现

2024-02-07
引风机改造施工技术方案

大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂2×660MW机组烟气脱硫设施增容提效改造项目工程引风机室单轨吊轨道改造方案一、工程概况1.1、大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂2×660MW机组引风机轨道改造工程施工部位在一期工程引风机室内,轨道改造为拆除原有400*300轨道,重新安装600*300轨道。引风机室为钢结构厂房,原有轨道底标高12.11米,新轨道底标高11.91

2024-02-07
锅炉引风机节能改造

锅炉引风机节能改造分析摘要:本文介绍锅炉风机效率及调速节能原理理论,并针对我公司锅炉引风机设计、运行工况的数据分析,指出引风机电耗高和效率低的原因,论证引风机节电降耗的几种改造方案及其可行性,提出引风机改造的可行性建议方案。关键词:风机节能改造效率1 概述在我国由于设计上的原因,高压电动机往往存在“大马拉小车”的现象,在某些场合即使裕度选得不是很大,但由于工

2024-02-07
1号炉引风机改造可研

项目编码:LSG-2019-GL-001 技术改造项目可行性研究报告项目名称:1号炉引风机改造建设单位:江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司编制人:审核人:批准人:2018年08月10日1号炉引风机改造项目可行性研究报告一、前言(一)项目名称:1号炉引风机改造(二)项目性质:一般技改(三)可研编制人:XX(四)项目负责部门:设备部(五)项目负责人:XX二、项目

2024-02-07
引风机改造施工组织设计(再传).

丰鹤发电有限责任公司2×600MW超临界机组引风机改造工程引风机拆除及安装作业指导书批准:复审:初审:编制:省电力建设第二工程公司2013年03月11日1 编制依据1.1《电力建设施工技术规》第2部分:锅炉机组篇DL5190.2-20121.2《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》DL/T5210.2-20091.3《工程建设标准强制性条文(电

2024-02-07
引风机改造施工技术方案

引风机改造施工方案(再传).doc000000

丰鹤发电有限责任公司2×600MW超临界机组引风机改造工程引风机拆除及安装作业指导书批准:复审:初审:编制:省电力建设第二工程公司2013年03月11日1 编制依据1.1《电力建设施工技术规》第2部分:锅炉机组篇DL5190.2-20121.2《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》DL/T5210.2-20091.3《工程建设标准强制性条文(电

2024-02-07