对剪重比的要求

对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?我看高规说剪重比就是剪力系数,而剪力系数的值7度最小为0.012,您得出了0.7。。。当然剪力足够大了。。另外,

2019-12-09
结构剪重比的小结

一、各规范对剪重比的规定:《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010第5.2.5条及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第4.3.12条规定:抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求:nEKi jj iV G λ=>∑式中:EKi V -----第i 层对应于水平地震作用标准值的楼层剪力;λ-----剪力系数,不小于表5.2.5规

2020-11-21
(完整版)关于刚重比你理解透彻了吗

关于刚重比你理解透彻了吗?1、规范关于刚重比限值的规定2、刚重比限值的本质意义:控制重力二阶效应导致的内力和位移增量在10%以内,若考虑实际刚度折减50%时,内力和位移的增量控制在20%以内。3、刚重比限值的由来重力二阶效应可以通过有限元的几何非线性计算得到,也可以根据规范公式近似得到。刚重比限值是为了控制10%的增量,通过规范经验公式反推得到的。4、设计策

2024-02-07
关于刚重比你理解透彻了吗

关于刚重比你理解透彻了吗?1、规范关于刚重比限值的规定2、刚重比限值的本质意义:控制重力二阶效应导致的内力和位移增量在10%以内,若考虑实际刚度折减50%时,内力和位移的增量控制在20%以内。3、刚重比限值的由来重力二阶效应可以通过有限元的几何非线性计算得到,也可以根据规范公式近似得到。刚重比限值是为了控制10%的增量,通过规范经验公式反推得到的。4、设计策

2024-02-07
框架剪力墙结构的抗震理解和设计体会

浅谈框架剪力墙结构的抗震理解和设计体会摘要:通过对某一具体工程的设计选型,介绍了一种适于高层办公建筑的框架剪力墙结构体系,并简述这种结构体系的构成、特点、设计注意事项。关键词:高层办公;框架剪力墙;经济合理中图分类号:tu973+.31 文献标识码:a 文章编号:工程概况山东省济宁市嘉祥县冠亚上城e区高层办公楼,主体结构地下一层,地上十三层,平面尺寸56.0

2024-02-07
126-王晓军-刚域长度的计算及其对结构分析和设计的影响

126-王晓军-刚域长度的计算及其对结构分析和设计的影响

2024-02-07
轴压比,剪重比的定义和介绍(精)

1.什么是轴压比轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。u=N/A*fc,u—轴压比,对非抗震地区,u=0.9N—柱轴力设计值A—柱截面面积fc—砼抗压强度设计值2.什么是周期比?剪重比?位移比?楼层最小剪力系数?新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构

2024-02-07
对抗震规范GB5011-2010 中 (5.2.5) (楼层最小剪重比)的重新理解

对抗震规范GB5011-2010 中(5.2.5) (楼层最小剪重比)的重新理解周期、地震力与振型输出文件(VSS求解器)考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数振型号周期转角平动系数(X+Y) 扭转系数1 3.7012 98.14 1.00 ( 0.02+0.98 ) 0.002 3.4728 8.20 0.98 ( 0.96+0.

2024-02-07
(完整版)结构设计中的七个比值

位移比高规 3.4.5:为减少扭转对结构布置的影响,在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,竖向构件的水平位移和层间位移,A级高度不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层的1.5倍;结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度建筑不应大于0.9。说明:过大的扭转效应会导致结构的严重破坏,对结构的扭转效应主要从以下两个方面加

2019-12-23
高规抗规重点概念理解-速查手册-新

1、规定水平力P272《抗规》条文:定义。P50《抗规》规定水平力:求倾覆力矩。P96《高规》规定水平力:框架-剪力墙界线。2、偶然偏心-扭转《高规》条:单向地震ei=±。《高规》条文:规则结构需要;底部剪力法考虑。双向地震不考虑,但需比较。《抗规》条: 采用增大边榀地震内力方法(不考虑扭转耦联时)。《抗规》条: 质量刚度明显不对称,计入双向水平地震的扭转影

2024-02-07
讨论诸如轴压比、剪重比、刚重比、周期比等几个问题

高层结构设计中经常要控制轴压比、剪重比、刚度比、周期比、位移比和刚重比"六种比值", -1、轴压比:主要为控制结构的延性,规对墙肢和柱均有相应限值要求-2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性-3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层 -4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。 -5、

2024-02-07
朱炳寅典型问题问与答(根据博客回复整理)

•朱总您好!《抗规》第13.3.4条第"2"款规定砌体填充墙实心块体强度等级不宜低于MU2.5,空心块体强度等级不宜低于MU3.5;而《高砼规》6.1.5条第"1"款规定:当采用砖及混凝土砌块时,块体的强度等级不应低于MU5;采用轻质砌块时,砌块的强度等级不应低于MU2.5。针对以上规定有几个问题向您请教:1.《高砼规》中提到的“砖”是指“实心砖”吗?2.《

2024-02-07
《高规》、《抗规》、PKPM薄弱层剪重比调整区别

《高规》、《抗规》、PKPM薄弱层剪重比调整区别术资料(规范、注册真题、朱炳寅博客等)对调整的具体做法研究了一番,发现不同的资料做法有一定差异,现总结如下:第一个问题:《高规》与《抗规》对薄弱层的放大系数不一样《抗规》5.2.5条:《抗规》5.2.5条条文说明:条文解释的再乘让人理解不透,给人感觉是薄弱层剪力按3.4.4条乘以1.15的系数后再乘以1.15,

2024-02-07
谈谈对结构设计的认识

谈谈对结构设计的认识对结构的认识我觉得就如同对佛学中禅语的理解一样,有着“简单”(肤浅)→“复杂”(繁缛)→“简约”(像得道高僧的偈语,能一语中的、切中要害但又不失严谨)三个层面。对初涉结构专业的人员而言,因为他们的阅历、经验较少,思维还仅仅停留在单构件的认知层面,而使其对结构的认识过于简单化——其结构的知识点极其有限且又不能将各个知识点有机地组织起来——当

2024-02-07
结构剪重比的小结

一、各规范对剪重比的规定:《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010第5.2.5条及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第4.3.12条规定:抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合下式要求:nEKi jj iV G λ=>∑式中:EKi V -----第i 层对应于水平地震作用标准值的楼层剪力;λ-----剪力系数,不小于表5.2.5规

2024-02-07
关于高宽比对结构安全的影响

关于高宽比对结构安全的影响高宽比会影响结构安全吗?为什么会算作超限项呢?《高规》条文说明有所解释:高层建筑的高宽比,是对结构刚度、整体稳定、承载能力和经济合理性的宏观控制;在结构设计满足规程规定的承载力、稳定、抗倾覆、变形和舒适度等基本要求后,仅从结构安全角度讲,高宽比限值不是必须满足的,主要影响结构设计的经济性.这么看来,高宽比并非结构设计中的基本概念(比

2024-02-07
剪重比与刚重比

剪重比:抗规5.2.5条规定:抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合楼层最小地震剪力的要求。即对剪重比进行控制。剪重比是一个安全系数,与最小配筋率的概念相似。当结构的剪重比小于规范要求时,说明结构过柔,优先考虑调整结构构件的布置来增加结构的侧向刚度,不要一味的提高地震剪力;当剪重比与规范要求的最小值相差不多时,应采取加大水平地震效应的做法,提高地震剪力

2024-02-07
剪重比与刚重比的理解

剪重比与刚重比的理解剪重比:抗规5.2.5条规定:抗震验算时,结构任一楼层的水平地震剪力应符合楼层最小地震剪力的要求。即对剪重比进行控制。剪重比是一个安全系数,与最小配筋率的概念相似。当结构的剪重比小于规范要求时,说明结构过柔,优先考虑调整结构构件的布置来增加结构的侧向刚度,不要一味的提高地震剪力;当剪重比与规范要求的最小值相差不多时,应采取加大水平地震效应

2024-02-07
对PKPM剪重比计算中动位移比例因子的探讨

对PKPM剪重比计算中动位移比例因子的探讨

2024-02-07
结构位移比、轴压比、刚度比、刚重比基本概念及不满足时,解决办法

结构位移比、轴压比、刚度比、刚重比基本概念及不满足时,解决办法一、位移比:在理解位移比之前首先要理解规范规定的水平地震作用计算、偶然偏心、双向地震三个基本概念。规范规定的水平地震作用计算:不考虑偶然偏心单向水平地震作用计算;考虑偶然偏心的单向水平地震作用计算;不考虑偶然偏心的双向水平地震作用计算。要分清楚以上三种计算方式何时选取。偶然偏心:偶然因素引起的结构

2024-02-07