继电保护计算题

1、图示kV 35单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =ϕ,电流互感器变阻抗,变压器额定容量,k ,变比,系统最大短路容量答:限时电流速段保护:动作电流542A,灵敏度2.53,动作时间1s ;过电流保护:动作电流406A,近后备灵敏度3.37,远后备灵敏度2.28,动作时间3.5s 。4、图示网络,已知A 电源Ω=15min A

2021-02-22
电力系统继电保护计算题精编版

三、分析计算题3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =, 1.2IIIrel K =,0.85re K =,0.5t s ∆=;变压器采用了无时限差动保护;其它

2020-06-18
继电保护计算题

1、图示kV 35单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =ϕ,电流互感器变阻抗Ω4.0,变压器额定容量kVA 7500,k ,变比kV 6.6/35,系统最大短路容量答:限时电流速段保护:动作电流542A,灵敏度2.53,动作时间1s ;过电流保护:动作电流406A,近后备灵敏度3.37,远后备灵敏度2.28,动作时间3.5s 。4

2020-01-17
继电保护计算题库汇编

习题1:在所示的35Kv 电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,求线路L1出口,50%,末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值,并且绘制出随短路点由出口到末端变化时,短路电流的变化曲线。 解:XL1:20公里*0.4Ω/km=8Ω;Xs=8ΩL1出口:Id1=Ω8337kv;50%处Id1=48337

2024-02-07
继电保护计算题

继电保护计算题

2024-02-07
继电保护计算题

1、图示kV 35单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =ϕ,电流互感器变阻抗,变压器额定容量,k ,变比,系统最大短路容量答:限时电流速段保护:动作电流542A,灵敏度2.53,动作时间1s ;过电流保护:动作电流406A,近后备灵敏度3.37,远后备灵敏度2.28,动作时间3.5s 。4、图示网络,已知A 电源Ω=15min A

2024-02-07
继电保护计算题

2、如图所示,各线路均装设距离保护,Z 1=0.4Ω/km ,III rel K =1.2,K res =1.15,K ss =1,k ϕ=70°,I loa(AB)=500A ,loa cos ϕ=0.9。试对保护1的距离Ⅲ段进行整定计算。(采用方向阻抗继电器)解:minminmax max0.950.12()190L NL L L U UZK I I ⋅

2024-02-07
继电保护计算题库

习题1:在所示的35Kv 电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,求线路L1出口,50%,末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值,并且绘制出随短路点由出口到末端变化时,短路电流的变化曲线。 解:XL1:20公里*0.4Ω/km=8Ω;Xs=8ΩL1出口:Id1=Ω8337kv;50%处Id1=48337

2024-02-07
继电保护简计算题部分

1、如图所示系统的变压器中性点可以接地,也可以不接地。比较中性电直接接地系统与中性点非直接地系统中发生单相接地以后,在以下方面的异同:(1)零序等值网络及零序参数的组成;(3分)(2)零序电压分布规律;(2分)(3)零序电流的大小及流动规律;(3分)(4)故障电路与非故障线路零序功率方向;(3分)(5)故障电流的大小及流动规律;(3分)(6)故障后电压方向及

2024-02-07
继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角︒=651ϕ,线路AB 及线路BC 的最大负荷电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ϕ=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏rel =,K ss =2,K res =,电源电动势E=115kV,系统阻抗为X max .sA =10

2024-02-07
继电保护计算题

1、什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护。请举例说明答:主保护:能有选择性地快速切除全线故障的保护。后备保护:当故障线路的主保护或断路器拒动时用以切除故障的保护。近后备保护:作为本线路主保护的后备保护。远后备保护:作为下一条相邻线路主保护或开关拒跳的后备保护。辅助保护:它是为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。2、为什么要自动重合闸?自动重

2024-02-07
继电保护计算题

站kV 110母线上三相短路的短路电流为kA 8.5,单相接地短路时零序电流kA I k 5.2)1(0=,零序功率方向继电器的最小动作功率VA 5.1,输电线路的电抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,装于变电站的零序电流互感器的变比为3000/5,问:(1) 在输电线路距保护安装处120km 的地方发生单相接地短路时,零序功率方向继电器的

2024-02-07
继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=0.4km /Ω,线路阻抗角︒=651ϕ,线路AB 及线路BC 的最大负荷电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ϕ=0.9。K I rel =K ∏rel =0.8,K I ∏rel =1.2,K ss =2,K res =1.15,电源电动势E=115kV ,系

2024-02-07
(完整版)继电保护计算试题库完整

习题1:在所示的35Kv电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,求线路L1出口,50%,末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值,并且绘制出随短路点由出口到末端变化时,短路电流的变化曲线。解:XL1:20公里*0.4Ω/km=8Ω;Xs=8ΩL1出口:Id1=Ω8337kv;50%处Id1=48337+k

2024-02-07
继电保护计算题

[41150]用一只内阻为1800Ω,量程为150V 的电压表测量600V 的电压,试求必须串接上多少欧姆的电阻?解:设应串接上的电压为R 则1800150=R150600-所以R =150)150600(1800-⨯=5400(Ω)答:串接5400Ω电阻。[42150]如下图所示电路中,已知电阻1R =60Ω,2R =40Ω,总电流I =2A ,试求该电路

2024-02-07
继电保护计算题

1. 5s2s1图示35 kV 单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为 9MM °s 「=°.9 ,电流互感器变 比300/5, K SS 二仁4 , K re =0.85 ,求AB 线路阶段式电流保护动作值及灵敏度。图中阻抗均归 算至37 kV 有名值。答:I 段动作电流1571A,最小保护区23.76 % ,n 段动作电流 1s 。川段保护动作值 3

2024-02-07
电力系统继电保护期末考试计算题

电力系统继电保护期末考试计算题

2024-02-07