110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算要点

110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算要点

2021-01-01
距离保护整定计算例题

距离保护整定计算例题题目:系统参数如图,保护1配置相间距离保护,试对其距离I 段、II 段、III段进行整定,并校验距离II 段、III 段的灵敏度。取z1=0.4Ω/km ,线路阻抗角为75︒,Kss=1.5,返回系数Kre=1.2,III 段的可靠系数Krel=1.2。要求II 段灵敏度≥1.3~1.5,III 段近后备≥1.5,远后备≥1.2。解:1、

2020-05-18
距离保护整定计算

距离保护整定计算

2024-02-07
继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角︒=651ϕ,线路AB 及线路BC 的最大负荷电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ϕ=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏rel =,K ss =2,K res =,电源电动势E=115kV,系统阻抗为X max .sA =10

2024-02-07
距离保护整定计算原则

距离保护整定计算原则

2024-02-07
20距离保护的整定计算实例

例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB的最大负荷电流350maxL=⋅I A,功率因数9.0cos=ϕ,各线路每公里阻抗Ω=4.01Z/km,阻抗角70k=ϕ,电动机的自起动系数1ss=K,正常时母线最低工作电压minMA⋅U取等于110(9.0NN=UU kV)。图3—48

2024-02-07
距离保护的整定计算

距离保护的整定计算一、距离保护第一段 1.动作阻抗(1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取AB K dzZ k Z '='⋅12.动作时限0≈'t 秒。二、距离保护第二段1.动作阻抗(1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系数考虑助增及外汲电流对测量阻抗的影响,即()BC k fz AB k dzZ K K Z K Z '+''=''⋅1式中

2024-02-07
电力系统继电保护之整定计算_电流保护+距离保护

电力系统继电保护之整定计算_电流保护+距离保护

2024-02-07
距离保护调试方法

(二)距离保护试验

2024-02-07
三段式电流保护的整定及计算汇总

第1章输电线路保护配置与整定计算重点:掌握110KV及以下电压等级输电线路保护配置方法与整定计算原则。难点:保护的整定计算能力培养要求:基本能对110KV及以下电压等级线路的保护进行整定计算。学时:4学时主保护:反映整个保护元件上的故障并能以最短的延时有选择地切除故障的保护称为主保护。后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。辅助保护:为补充

2024-02-07
继电保护整定计算例题

继电保护整定计算例题 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角︒=651ϕ,线路AB 及线路BC 的最大负荷电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ϕ=。K Irel =K ∏rel =,K I

2024-02-07
保护 辅导 相间短路距离保护的整定计算原则

第一讲 线路保护整定计算1)三个电压等级各选一条线路进行线路保护整定 2)110千伏线路最大负荷电流可根据给定条件计算,35和10千伏线路可按300安计算。第一节 10千伏线路保护的整定计算原则:电流保护具有简单、可靠、经济的优点。对35千伏及以下电网,通常采用 三段式电流保护加重合闸的保护方式,对复杂网络或电压等级较高网络,很难满足选择性、灵敏性以及速动性

2024-02-07
RelayCAC - 茶慈线,茶庵110Kv母线 侧相间距离保护 整定计算方案

茶慈线,茶庵110Kv母线侧相间距离保护整定计算方案2012年8月4日整定:皮玉审核:一. 线路原始参数1) 线路长度:L=3.7 km;电压等级:Ue=115 kV2) 正序阻抗:Z1=(0.0058+j0.0121)×132.25=0.7718+j1.6001Ω=1.7765∠64.25°Ω二次值:Z1'=(0.7718+j1.6001)×40/1100

2024-02-07
距离保护整定计算

第五节 距离保护的整定计算一、距离保护第一段 1.动作阻抗(1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取AB K dzZ k Z '='⋅12.动作时限0≈'t 秒。二、距离保护第二段1.动作阻抗(1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系数考虑助增及外汲电流对测量阻抗的影响,即()BC k fz AB k dzZ K K Z K Z '+''=''

2024-02-07
距离保护计算

距离保护计算

2024-02-07
距离保护的整定计算及对距离保护的评价

距离保护的整定计算及对距离保护的评价

2024-02-07
实验三 线路相间距离保护

实验二 线路相间距离保护(1)实验目的1. 了解距离保护的原理;2. 熟悉相间距离保护的圆特性;3. 掌握距离保护的逻辑组态方法。(2)实验原理及逻辑框图1.距离保护的原理及整定方法;由于电流保护整定值的选择、保护范围以及灵敏系数等方面都直接受电网接线方式及系统运行方式的影响,在35KV 及以上电压的复杂网络中,很难满足选择性、灵敏性以及快速切除故障要求,为

2024-02-07
距离保护的整定计算实例

例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB 的最大负荷电流350max L =⋅I A,功率因数9.0cos =ϕ,各线路每公里阻抗Ω=4.01Z /km ,阻抗角ο70k =ϕ,电动机的自起动系数1ss =K ,正常时母线最低工作电压min MA ⋅U 取等于110(9.0N

2024-02-07
20距离保护的整定计算实例

20距离保护的整定计算实例例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB 的最大负荷电流350maxL =⋅IA,功率因数9.0cos =ϕ,各线路每公里阻抗Ω=4.01Z /km ,阻抗角ο70k=ϕ,电动机的自起动系数1ss=K,正常时母线最低工作电压minMA ⋅U取等于110

2024-02-07
110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算_secret

教师批阅目录第一章设计说明书 (3)1.1 目的与意义 (3)1.2 原始资料 (3)1.2.1基本资料和数据 (3)1.2.2负荷情况 (4)1.2.3本站联入系统设计 (4)1.2.4各发电厂和变电所情况简介: (5)1.3 设计内容及要求 (6)1.4 保护配置 (6)1.4.1三段式相间距离保护 (6)1.4.2重合闸的作用 (7)1.5短路电流计算

2024-02-07