kV 电流互感器试验报告

工程名称: 220kV土岭变电站试验日期:2009 年9 月24 日安装位置:馈线F1柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:26 ℃湿度:65 %3. 直流电阻测试:温度: 26 ℃4. 变比检查:工程名称: 220kV土岭变电站试验日期:2009 年9 月24 日安装位置:馈线F1柜5.励磁特性试验:6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2009

2020-06-14
电流互感器检测报告

干式固体结构电流互感器试验报告设备名称001 1BBA01 #1发电机出线1.设备参数型号LZZBJ9-12/175b/4 短时热电流31.5/4 kA/s 额定动稳定电流80 kA 额定绝缘水平值 E 二次绕组1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 / 准确等级5P30 5P30 0.2S / 额定容量(VA) 20 20 20 / 变比1000/

2020-08-02
10kV 电流互感器试验报告

工程名称: 220kV土岭变电站试验日期:2009 年 9 月 24 日安装位置:馈线F1柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:26 ℃湿度:65 %3. 直流电阻测试:温度: 26 ℃4. 变比检查:工程名称: 220kV土岭变电站试验日期:2009 年 9 月 24 日安装位置:馈线F1柜5.励磁特性试验:6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2

2019-12-26
互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论篇一:互感器实验报告综合性、设计性实验报告实验项目名称所属课程名称工厂供电实验日期20XX年10月31日班级电气11-14班学号05姓名刘吉希成绩电气与控制工程学院实验室一、实验目的了解电流互感器与电压互感器的接线方法。二﹑原理说明互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工

2019-12-25
电流互感器试验报告

电流互感器试验报告

2020-04-04
电流互感器实验报告

******风电一场电流互感器实验报告温度:17℃湿度:8%三、极性试验:减极性。四、绝缘电阻试验(MΩ):十、结论:试验负责人:

2024-02-07
电流互感器实验报告

电流互感器实验报告使用地点: 型号: 电压: 电流比: 厂 家: 出厂日期:编号: 一、MQ测量: t= C(摇表:KV )、极性实验 C四、实验结论:实验仪器: 实验人员:ABC

2024-02-07
电流互感器试验报告

电流互感器试验报告电气设备试验报告大唐淮南洛河发电厂一期烟气脱硫工程电流互感器试验报告安装环境安装位置电控楼一楼6KVII段2#脱硫增压风机旁路电流互感器设备名称电流互感器试验性质交接试验日期 2008-06-13 天气睛温度 26.2? 湿度66% 试验标准 GB 50150-1991-8铭牌型号 LZZBJ9-10A2G 额定电压 6KV 次级线圈编号准

2024-02-07
套管式电流互感器试验报告

套管式电流互感器试验报告

2024-02-07
电流互感器试验报告

电流互感器试验报告 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】电流互感器试验报告工程名称:济宁市兖州区诚佳新能源可就有限公司海天国际物流兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程设备铭牌:伏安特性:变比极性:交流耐压试验:电流互感器试验报告工程名称:济宁市兖州区诚佳新能源可就有限公司海天国际物流兆瓦屋顶光

2020-11-11
电流互感器试验报告

电流互感器试验报告电流互感器试验报告电流互感器试验报告电流互感器试验报告电流互感器试验报告电流互感器试验报告电流互感器试验报告电流互感器试验报告工程名称:金坛正信光伏电子有限公司5.2MWp光伏电站项目施工单位:宿迁市苏能电力工程有限公司

2024-02-07
35kV电流互感器试验报告

接地变出线柜电流互感器检测报告站用变出线柜电流互感器检测报告线路1电流互感器检测报告线路2电流互感器检测报告线路3电流互感器检测报告主变进线柜电流互感器检测报告SVG出线柜电流互感器检测报告母联柜电流互感器检测报告

2024-02-07
电流互感器实验报告

****** 风电一场电流互感器实验报告温度:17C 湿度:8%一、铭牌:电流互感器用途:******风电一场m段4#进线柜5二、变比试验:1 2 3 4 三、极性试验:减极性。四、绝缘电阻试验(M Q):五、一次线圈对地交流耐压试验:六、CT二次线圈间及对地交流耐压试验:八、二次绕组直流电阻测试九、试验依据:“ GB5O1502OO6电气设备交接试验标准”

2024-02-07
电流互感器测试报告

电流互感器测试报告60 52.65824 5.117798

2024-02-07
35kV电流互感器试验报告

接地变出线柜电流互感器检测报告站用变出线柜电流互感器检测报告线路1电流互感器检测报告线路2电流互感器检测报告线路3电流互感器检测报告主变进线柜电流互感器检测报告SVG出线柜电流互感器检测报告母联柜电流互感器检测报告甘肃省第二安装工程公司报告编号:GSEA/GY(T)

2024-02-07
电流互感器试验报告

电流互感器试验报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电流互感器试验报告工程名称:济宁市兖州区诚佳新能源可就有限公司海天国际物流2.3兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程测试日期天气晴温度℃28 湿度% 35使用仪器HCBB-Ⅲ全自动变比测试仪,HCFA-I伏安特

2024-02-07
电流互感器试验报告

电流互感器试验报告 Prepared on 22 November 2020电流互感器试验报告工程名称:济宁市兖州区诚佳新能源可就有限公司海天国际物流兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程设备铭牌:伏安特性:变比极性:交流耐压试验:电流互感器试验报告工程名称:济宁市兖州区诚佳新能源可就有限公司海天国际物流兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程设备铭牌:伏安特性:变比极性:交流耐

2024-02-07
电流互感器试验报告正式

电流互感器试验报告一、工程概况:安装位置:110kV 电铁线试验日期:2006年10月29日试验人员:二、铭牌数据:A相编号:06L05304-17 B相编号:06L05304-19 C相编号:06L05304-11 产品型号:LB6-110W2 额定电压:110 kV 额定频率:50HZ三、试验数据1、绝缘电阻:(MΩ)试验设备:2500V兆欧表结论:合格

2024-02-07
电流互感器实验报告

电流互感器实验报告公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]******风电一场电流互感器实验报告三、极性试验:减极性。试验人员:试验负责人:

2024-02-07
电流互感器试验报告

电流互感器试验报告工程名称:市兖州区诚佳新能源可就海天国际物流2.3兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程变比极性:电流互感器试验报告工程名称:市兖州区诚佳新能源可就海天国际物流2.3兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程电流互感器试验报告工程名称:市兖州区诚佳新能源可就海天国际物流2.3兆瓦屋顶光伏发电项目并网工程伏安特性:变比极性:交流耐压试验:电流互感器试验报告设备铭牌:

2024-02-07