消防系统(联动)控制逻辑关系说明

消防系统(联动)控制逻辑关系说明消防系统(联动)控制逻辑关系说明3消防系统(联动)控制逻辑关系说明567

2021-04-11
联动逻辑关系

火灾自动报警及联动系统的调试火灾自动报警系统及联动系统的调试分为两部分内容:1.自动报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入;2.模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行。首先要完成火灾自动报警系统中的探测器、手动报警按钮、消火栓手动报警按钮、输入模块、输出模块、复示器、区域机等设施的连接。在安装过程中应完成以下工作:1、完善竣工图纸,将施

2020-03-23
消防系统(联动)控制逻辑关系说明

消防系统(联动)控制逻辑关系说明消防系统(联动)控制逻辑关系说明消防系统(联动)控制逻辑关系说明

2020-01-24
消防联动逻辑关系

消防联动逻辑关系消防联动逻辑关系应按照国家有关消防规范要求进行编制,现将常用的联动关系原则提供如下:1、消火栓系统:消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启

2020-05-26
火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明(以下各条中,凡打“√”者为本工程选用)一、火灾自动报警系统概况(√)1、原有火灾自动报警系统原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。原有火灾自动报警系统包含

2024-02-07
消防系统(联动)控制逻辑关系说明演示教学

消防系统(联动)控制逻辑关系说明消防系统(联动)控制逻辑关系说明收集于网络,如有侵权请联系管理员删除消防系统(联动)控制逻辑关系说明收集于网络,如有侵权请联系管理员删除消防系统(联动)控制逻辑关系说明收集于网络,如有侵权请联系管理员删除收集于网络,如有侵权请联系管理员删除收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

2024-02-07
消防火灾报警系统联动逻辑关系表[1]

火灾自动报警系统联动控制逻辑关系表本工程有地下车库,消防泵房位于地下车库内供1、2号楼共同使用。这里我就发了一号的了,二号楼不发了。1#办公综合楼地下室的任意一只烟感探测器、或一只温感探测器、或一只手动报警按钮报警:动作:开启1# 2#办公综合楼地下室的正压送风阀、启动1# 2#办公综合楼位于顶层的正压送风机、启动1#办公综合楼地下室的排烟风机;1#办公综合

2024-02-07
消防联动逻辑关系

消防联动逻辑关系消防联动逻辑关系应按照国家有关消防规范要求进行编制,现将常用的联动关系原则提供如下:1、消火栓系统:消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启

2024-02-07
消防联动逻辑关系

消防联动逻辑关系1、消火栓系统:消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制

2024-02-07
消防联动控制逻辑关系表

消防联动控制逻辑关系表

2024-02-07
消防系统(联动)控制逻辑关系说明

消防系统(联动)控制逻辑关系说明令狐采学创作消防系统(联动)控制逻辑关系说明令狐采学创作消防系统(联动)控制逻辑关系说明令狐采学创作

2024-02-07
消防系统(联动)控制逻辑关系说明

控制系统联动触发信号(设备)受控设备联动显示信号位置及说明消防应急广播系统总线制控制按钮消防广播喇叭消防广播反馈信号消防值班室及对应楼层消防广播控制盘消防电话系统总线制控制按钮消防电话总机消防电话动作信号、反馈信号消防值班室及对应楼层手动报警按钮电话插孔消防分机电话、插孔消防电话控制盘消防电话分机电话、插孔消防电话总机可以通过电话控制盘、总线控制盘呼叫带话筒

2024-02-07
消防火灾报警系统联动逻辑关系表

--火灾自动报警系统联动控制逻辑关系表本工程有地下车库,消防泵房位于地下车库内供1、2号楼共同使用。这里我就发了一号 的了,二号楼不发了。1#办公综合楼地下室的任意一只烟感探测器、或一只温感探测器、或一只手动报警按钮报警:动作:开启1# 2#办公综合楼地下室的正压送风阀、启动1# 2#办公综合楼位于顶层的正压送风机、启动1#办公综合楼地下室的排烟风机;1#办

2024-02-07
消防系统联动控制逻辑关系说明

火灾自动报警消防联动逻辑关系整理

火灾自动报警消防联动逻辑关系整理防火分区联动关系:气体/泡沫灭火系统联动关系:

2024-02-07
消防系统(联动)控制逻辑关系说明消防系统(联动)控制逻辑关系说明消防系统(联动)控制逻辑关系说明Welcome !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!

2024-02-07
消防系统(联动)控制逻辑关系说明

消防系统(联动)控制逻辑关系说明消防系统(联动)控制逻辑关系说明

2024-02-07