主变投运差动保护动作的原因分析

2013年第03期 总第310期主变投运差动保护动作的原因分析(汝南县电业公司,河南…汝南…463300)王永慧差动保护做为变压器主保护,其保护范围是变压器各侧电流互感器之间的一次设备,当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流正比于故障点电流,差动继电器动作,其主要反映以下故障:变压器引线及内部线圈的匝间短路,线圈的层

2019-11-30
1主变差动保护动作

运行方式:焦东1112带110kV乙母经1100母联带110kV甲母,1号2号主变并列运行,10kVⅠⅡ段母线分段运行。现象:警铃、喇叭响、1101、101绿灯闪光,有功、无功、电流指示为零,10kVⅠ段母线失压及所有运行出线有功、无功、电流指示为零,监控机一次图上1101、101开关为绿色闪光,发出#1主变差动保护动作信号。处理:将1101、101开关放至

2020-05-09
主变压器差动保护动作的原因及处理示范文本

主变压器差动保护动作的原因及处理示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific R

2024-02-07
主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理一、变压器差动保护范围:变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障:1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。2、变压器绕组严重的匝间短路故障。3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。4、变压器CT故障。二、差动保护动作跳闸原因:1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。2、保护

2024-02-07
高压电机差动保护动作的几种原因

咼压电机差动保护动作的几种原因时间:2016/1/30 点击数:526高压电机在运行过程中特别是改造初次投产时会因接线不正确、变比选择不匹配及其他疏漏,引起电机、变压器差动保护动作,这些问题如不能及时、准确的处理,便会影响到油气生产。我们在实践中找到了很多解决此类问题的办法,供大家共享。1电机差动保护动作原因分析1.1已经投产运行中的电机已经投产运行的电机当

2024-02-07
主变差动保护动作的事故分析(原稿)

二期1#主变差动保护动作的事故分析王俊强(中海化学电仪部,海南东方 572600)提要:外部电网的波动,引起二期1#主变的差动保护动作,导致了二期装置的跳车,本文对该事故的分析处理过程进行介绍,并对该事故进行总结分析,也对差动保护综合保护继电器SPAD346C进行了简要的分析。关键字:变压器、差动保护动作、差动保护综合保护继电器、SPAD346C 一、事故简

2024-02-07
主变压器差动保护动作后的正确处理

主变压器差动保护动作后的正确处理

2024-02-07
主变差动保护动作原因对策论文

主变差动保护动作的原因及对策分析【摘要】本文分析了主变压器差动保护动作跳闸的原因,针对变压器差动保护在设计、安装、整定过程中可能出现的各种问题,结合变压器差动保护原理,提出了带负荷测试的内容及分析、判断方法。【关键词】带负荷测试;测试内容;测试数据分析0.引言差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护,其运行情况直接

2024-02-07
主变保护配置

主变保护配置

2024-02-07
主变差动保护误动作原因浅析

主变差动保护误动作原因浅析

2024-02-07
1号主变压器差动保护动作

事故预想记录预想时间2015.3.20 班组一值预想人姬敬南预想题目1号主变压器差动保护动作事故预想现象后台报1号主变压器差动保护动作,2201开关跳闸,301开关跳闸,故障录波器启动预想处理过程:一、1号主变差动保护动作可能产生的原因:1、变压器内部有故障。2、主变两侧差动CT间的设备故障。3、二次回路故障,差动保护误动。4、穿越性故障引起差动保护误动。二

2024-02-07
变压器差动保护原理

主变差动保护一、主变差动保护简介主变差动保护作为变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障,差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当两端CT电流矢量差达到设定的动作值时启动动作元件。差动保护是保护两端电流互感器之间的故障(即保护范围在输入的两端CT之间的设备上),正常情况流进的电流和流出的电流在保护内大小相等,方向相反,

2024-02-07
主变压器差动保护动作后的正确处理

主变压器差动保护动作后的正确处理

2024-02-07
主变压器差动保护动作的原因及处理修订稿

主变压器差动保护动作的原因及处理公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]主变压器差动保护动作的原因及处理一、变压器差动保护范围:变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障:1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。2、变压器绕组严重的匝间短路故障。3、大电流接地系统中,线圈及

2024-02-07
主变压器差动保护动作的原因及处理(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:____________

2024-02-07
变压器差动保护动作处理

变压器差动保护动作处理

2024-02-07
主变差动的原理,整定,校验及定值表

1.1.1. 主变比率制动式差动保护比率制动式差动保护能反映主变内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障,既要考虑励磁涌流和过励磁运行工况,同时也要考虑TA 断线、TA 饱和、TA 暂态特性不一致的情况。由于变压器联结组不同和各侧TA 变比的不同,变压器各侧电流幅值相位也不同,差动保护首先要消除这些影响。本保护装置利用数字的方法对变比和相位进行

2024-02-07
主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.简介:该规

2024-02-07
主变差动保护动作跳闸后事故处理原则

主变差动保护动作跳闸后事故处理原则查看开关位置显示及其电流表,确认主变跳闸,报调度,汇报初步现象。查看并记录光字牌,确认是主变差动保护。停止站内的所有工作票,观察其它剩下的主变有无过负荷,油温有无过高,派人到现场把其他主变的冷却器全部投入,加强对主变的巡视和监视中央信号屏的主变负荷情况和油温。主变过负荷,可向调度汇报,要求压负荷。如果是#1主变跳闸,则应该检

2024-02-07
主变压器差动保护动作的原因及处理.docx

主变压器差动保护动作的原因及处理主变压器差动保护动作跳闸的原因是:(1)主变压器及其套管引出线发生短路故障。(2)保护二次线发生故障。(3)电流互感器短路或开路。(4)主变压器内部故障。处理的原则是:(1)检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。(2)如经过第(1)项检查,未发现异常,但本站(所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运行,则考虑是否

2024-02-07