塔吊基础计算

塔吊基础方案一、工程概况1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以

2020-10-13
学校塔吊基础方案(1)

塔吊基础施工方案靖江龙馨园学校塔吊基础工程施工方案二〇二〇年四月目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (1)三、塔吊平面布置与选型 (2)四、工程地质条件 (3)五、基础选型及做法 (5)六、塔吊基础施工 (5)七、塔吊基础要求 (8)八、检查验收 (9)九、矩形板式桩基础计算书 (10)1 工程名称靖江龙馨园学校2 建设地址中圩东路南侧,姜八公路东侧,苏源

2021-02-18
QTZ40塔吊基础设计计算1

QTZ40塔吊基础设计计算一、梁面积计算由于QTZ40塔吊厂家要求塔基基础承载力P=200KPa ,而实际地基承载力小于本塔吊基础所要求的地基承载力,故做灰土换填处理。 灰土换填做法:做3:7灰土处理,压实系数≥0.94。3:7灰土换置深度为1m ,处理后承载力要求达到180 KP a 。 为安全起见,本设计3:7灰土处理后承载力按f a =160KP a

2019-12-26
塔吊基础知识设计计算

塔式起重机方形独立基础的设计计算余世章余婷媛《内容提要》文章通过对天然基础的塔吊基础设计,详细论述整个基础的设计过程,经济适用,安全可靠、结构合理,思路清晰,论述精辟有据;在现场施工中,有着十分重要的指导意义。关键词:塔机、偏心距、工况、一元三次方程、核心区、基底压力。一、序言随着建筑业迅猛发展,塔式起重机(简称塔机)在建筑市场中是必不可少的一项重要垂直运输

2020-10-16
塔吊基础设计计算书(桩基础)69096

塔吊基础设计计算书(桩基础)一、编制依据1、《起重机械安全规程》GB6067-2010;2、《塔式起重机起重机械安全规程》GB5144-2012;3、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010;4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012;5、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、19-2011;6、塔式起重机图纸及说

2024-02-07
塔吊基础设计及施工方案-

目录第一章编制依据 (2)第二章工程概况 (2)第三章塔吊技术要求 (2)第四章塔吊布置 (3)第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4)第六章塔吊桩基础的计算书 (6)第九章抗倾覆验算 (12)第十章预制桩插筋抗拔计算 (13)第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13)第十二章承台配筋计算 (14)第十三章计算结果 (15)第十四章塔吊基础一般构造要

2024-02-07
60塔吊基础计算书1

QTZ63塔吊天然基础的计算书(一)参数信息塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m,塔身宽度B=1.50m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m。(二)基础最小尺寸计算基

2024-02-07
塔吊基础设计计算书(桩基础)

塔吊基础设计计算书(桩基础)编制依据《建筑地基基础设计规范》( GB50007-2002 );《建筑地基基础设计规范》( DBJ 15-31-2003 );《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2001 );《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002 );《简明钢筋混凝土结构计算手册》;《地基及基础》(高等学校教学用书)(第二版);建筑、结构设计

2020-07-08
7种塔吊基础知识计算

7 种塔吊基础计算目录一、单桩基础计算二、十字交叉梁基础计算三、附着计算四、天然基础计算五、三桩基础计算书六、四桩基础计算书七、塔吊附着计算一、塔吊单桩基础计算书一. 参数信息塔吊型号:QT60,自重(包括压重)F1=245.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN塔吊倾覆力距M=600.00kN.m,塔吊起重高度H=50.00m,塔身宽度B=1.60m混

2024-02-07
塔吊基础计算

QTZ63塔吊天然基础的计算书(一)参数信息塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m,塔身宽度B=1.50m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m。(二)基础最小尺寸计算基

2024-02-07
塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计编制:审核:审批:日期:有限公司目录一、编制依据 0二、工程概况 02.1工程概况 02.2场地概况 (1)3.3机械概况 (2)三、塔机选型 (3)四、塔吊基础设计 (4)4.1塔吊基础的定位 (4)4.2塔吊基础设计 (5)五、塔吊基础施工 (9)1、塔吊基础施工工艺 (9)2、主要的施工方法 (9)六、塔吊基础技术措施和质量

2024-02-07
塔吊基础计算

塔吊基础设计计算方法地基基础采用预应力混凝土管桩基础,设计等级教工宿舍C1C4、教工宿舍C15C16为丙级,教工宿舍C5C6为乙级。抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。标签:塔吊基础;四桩;预应力管桩;承载力;倾覆力矩1 工程概况广东水利电力职业技术学院从化校区教工宿舍工程包括C1C4、C5C6、C15C16共3栋主体建安工程,二期精装修以及其他配套工程

2024-02-07
塔吊基础设计(单桩)

塔吊基础施工方案一、工程概况:广州市荔湾区大坦沙珠岛花园总建筑面积93759m²,建筑基底面积2536 m²,住宅建筑层数:地面40层,地下室两层,建筑总高118.1米。建筑结构形式为剪力墙结构,建筑结构的类别为3类,工程合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。地下工程防水Ⅱ级,主体建筑屋面工程防水Ⅱ级。该工程属一类建筑(仅用于高层民用建筑),耐火等级一级

2024-02-07
塔吊天然基础计算

天然基础计算一、参数信息塔吊型号:QTZ40,塔吊起升高度H=100.00m,塔吊倾覆力矩M=400.00kN.m,混凝土强度等级:C40,塔身宽度B=1.60m,基础以上土的厚度D:=2.50m,自重F1=342.00kN,基础承台厚度h=1.50m,最大起重荷载F2=40.00kN,基础承台宽度Bc=6.00m,钢筋级别:II级钢。二、基础最小尺寸计算(

2024-02-07
塔吊基础设计计算方案说明

1.塔吊基础设计计算方案一、设计依据1.《建筑桩基础技术规范》JGJ84—942.《混凝土结构设计规范》GB50040—20023.《建筑地基基础设计规范》GB50007—20024.《建筑地基基础设计规范》DB33/1001—20035.《建筑机械使用安全规程》JGJ33—20016.《建筑结构荷载规范》GB50009—20027.本工程《岩石工程勘察报告

2024-02-07
塔吊基础设计计算

塔式起重机方形独立基础得设计计算余世章余婷媛《内容提要》文章通过对天然基础得塔吊基础设计,详细论述整个基础得设计过程,经济适用,安全可靠、结构合理,思路清晰,论述精辟有据;在现场施工中,有着十分重要得指导意义。关键词:塔机、偏心距、工况、一元三次方程、核心区、基底压力。一、序言随着建筑业迅猛发展,塔式起重机(简称塔机)在建筑市场中就是必不可少得一项重要垂直运

2024-02-07
塔吊基础设计计算

四桩承台塔吊基础1计算书

7塔吊(8楼)矩形板式桩基础1计算书计算依据:1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-20092、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑桩基技术规范》JGJ94-20084、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011一、塔机属性1、塔机传递至基础荷载标准值基础布置图承台及其上土的自重荷载标准值:G k=bl(hγc+

2024-02-07
QTZ7052塔吊基础计算1

QTZ7052塔吊基础计算1

2024-02-07