调节器正反作用

调节器的正反作用当PV>SV,MV需要开大时为正作用;反之为反作用;以上判断是在假设阀门特性后进行的,假设阀门为气开阀或电开阀(正作用),调节器的正反作用由被控对象、负反馈即可判断:当PV>SV时,MV需开大可知被控对象为负,调节器为正,构成负反馈;当PV>SV时,MV需关小可知被控对象为正,调节器为负,构成负反馈。实际完整的判断方法为:当PV>SV时调节器

2019-12-08
调节器正反作用的确定3

1,我记得上学的时候老师教的一个简单办法,不晓得有没有记错,判断副参变动对阀门的影响,可以确定副控的作用方式,再判断主参变动对阀门的影响,确定主控的作用方式,如果副控是正作用,则主控取反。说白了就是分开判断主副控,然后如果副控是正作用,则相应主控取反。2,主、副调节器正反作用方式的确定一个过程控制系统正常工作必须保证采用的反馈是负反馈。串级控制系统有两个回路

2020-04-01
执行器各部件的正反作用

气动执行器(或调节阀)的正反作用:正作用:当输入信号增大时,执行器的开度增大,即流过执行器的流量增大。这种气动调节阀通常称为气开阀。反作用:当输入信号增大时,执行器的开度减小,即流过执行器的流量减小。这种气动调节阀通常称为气关阀。气动执行机构的正反作用:正作用:当来自控制器(或阀门定位器)的信号压力增大时,阀杆向下动作。反作用:当来自控制器(或阀门定位器)的

2020-05-27
4.3控制器控制规律的选择及正反作用的确定

4.3控制器控制规律的选择及正反作用的确定

2024-02-07
PID控制的正作用反作用

PID控制的正作用反作用PID中的正反作用是针对:“现场值的变化趋势”与“PID控制输出值变化趋势”之间的关系。例一:用PID 调节器控制恒温炉的炉温。。这是一个典型的反作用调节。如果炉温下降(现场值下降趋势),我们PID控制输出要增加输出量,来增加功率。是增加的趋势。两个趋势相反。所以,是反作用。例二:用PID调节器来控制冰库的温度,如果冰库的温度在上升,

2024-02-07
调节器正反作用的判定方法(简单好用)

调节器的正反作用的简单判定方法1、正偏差与负偏差在自动控制系统中,被调参数由于受到干扰的影响,常常偏离设定值,即被调参数产生了偏差:e=pv-sp 式中:e为偏差;pv为测量值;sp为给定值。习惯上,e>0,称为正偏差;e2、调节器的正反作用对于调节器来说,按照统一的规定,如果测量值增加,调节器输出增加,调节器放大系数Kc为正,则该调节器称为正作用调节器;测

2024-02-07
串级控制器正反作用的选择原则

控制器正、反作用的选择串级控制系统中,必须分别根据各种不同情况,选择主、副控制器的作用方向,选择方法如下。(1)串级控制系统中的副控制器作用方向的选择。是根据工艺安全等要求,选定执行器的气开、气关形式后,按照使副控制回路成为一个负反馈系统的原则来确定的。因此,副控制器的作用方向与副对象特性、执行器的气开、气关形式有关。其选择方法与简单控制系统中控制器正、反作

2024-02-07
调节器正反作用确定

调节器正反作用确定把系统的输出信号直接或经过一些环节引回到输入端的做法叫负反馈。反馈分为负反馈和正反馈。引回到输入端的信号是减弱输入端的作用的,称为负反馈,用“—”表示;引回到输入端的信号是加强输入端的作用的,称为正反馈,用“+”表示。反馈控制系统的特点:该系统中的控制器是根据被控变量的测量值与设定值的偏差来进行控制的。控制器正反作用的确定方法有两种:逻辑推

2024-02-07
过程控制复习题整理

一、填空1、一般一个简单控制系统是由控制器、执行机构、被控对象、传感器等环节组成。2、惯性环节的传递函数是1/(TS+1),微分环节的传递函数是TS.3、控制装置与被控对象之间只有顺向控制而无反向联系时,称这种控制方式为开环控制。4、某两线制电流输出型温度变送器的产品说明书注明其量程为0~200摄氏度,对应输出的电流为4~20mA,当测的输出电流I=12mA

2024-02-07
调节器的正反作用

调节器的正反作用当PV>SV,MV需要开大时为正作用;反之为反作用;以上判断是在假设阀门特性后进行的,假设阀门为气开阀或电开阀(正作用),调节器的正反作用由被控对象、负反馈即可判断:当PV>SV时,MV需开大可知被控对象为负,调节器为正,构成负反馈;当PV>SV时,MV需关小可知被控对象为正,调节器为负,构成负反馈。实际完整的判断方法为:调节器的正反作用设置

2020-05-24
正反作用

一般说控制系统是由对象、检测仪表、控制器、执行器四部分构成,而且是负反馈系统。一般有现场的各种检测仪表它一般是正作用的,PID调节器是比例微分积分控制器,阀门定位器和阀门是在一起的,阀门属于执行器。阀门由于是由执行机构和控制机构组成,它有四种组合。控制系统的正反作用方向主要由控制器、执行器和对象决定。执行器因为包括执行机构和控制机构两部分。正反作用反向为四种

2024-02-07
仪表自控专业控制器正反作用的说明和选择

控制器的正反作用是指的自动控制回路。如一个槽子的液位自动控制:当调节阀装在槽子的进料侧时,槽子液位计测量的液位高于我们设定的液位值时,调节阀要关小,此时我们说他是反作用。当调节阀装在槽子的出料侧时,槽子液位计测量的液位高于我们设定的液位值时,调节阀要开大,此时我们说他是正作用。RRRRR如上图,液位上升,入口阀开度减小,为反作用;液位上升,出口阀开度增大,为

2024-02-07
判断控制器正反作用

如果是串级控制回路,如图所示,它是一个加热炉出口温度对阀后压力的串级调节系统。当燃料气压力变化时,副调节器动作使压力保持恒定,克服其可能给出口温度来的波动。当出口温度变化时,温度调节器发出信号,改变副调节的给定,加减燃料量维护出口温度的稳定。调节作用判定如下:就以加热炉为例,对于副回路:其对象阀开大压力上升,则控制对象的特性为A 为“+”,选择合适的阀门气开

2024-02-07
(推荐)控制阀的正作用与反作用

控制阀的正作用与反作用一、正作用和反作用简介调节器有正作用和反作用调节器两种。调节器正反作用的选择同被控过程的特性及调节阀的气开、气关形式有关。被控过程也分正反两种。当被控过程的输入量(通过调节阀的物料或能量)增加(或减小)时,其输出(被控参数)亦增加(或减小),此时称其被控过程为正作用;反之,当被控过程的输入量增加时,其输出却减小,称其过程为反作用。一个控

2024-02-07
关于PID调节器的正反作用的确定

关于PID调节器的正反作用的确定调节器的正反作用的确定,需要根据实际控制回路和工艺运行要求确定。一下步骤可供参考:1、根据生产安全和操作运行要求,确定执行单元的正反作用(电开、气开型计为+,气开、气关型计为-);2、根据对象特性,确定调节对象的正反作用。如果阀门开大(此处的“开大”的含义是:阀门的流通面积增加,并非控制信号增大)测量值升高则为+,反之为-;3

2024-02-07
调节器正反作用的选择

调节器正反作用的选择FC的阀一般用反作用,FO的阀用正作用对于(定值或随动)调节系统来说,整个调节回路必须处于负反馈才能正确构成;在调节回路中的各个环节参数的传递有的成正比(正作用)有的成反比(反作用),以一个简单液位调节系统举例:.调节阀装在入口开阀使液位上升是正作用,调节阀装在出口开阀使液位下降是反作用;信号增加阀门(假设带定位器)开大是正作用,信号增加

2024-02-07
控制器正反作用选择

控制器正、反作用的确定在控制系统中,不仅是控制器,而且被控对象、测量元件及变送器和执行器都有各自的作用方向。它们如果组合不当,使总的作用方向构成正反馈,则控制系统不但不能起控制作用,反而破坏了生产过程的稳定。所以在系统投运前必须注意检查各环节的作用方向,其目的是通过改变控制器的正、反作用,以保证整个控制系统是一个具有负反馈的闭环系统。所谓作用方向,就是指输入

2024-02-07
调节器正反作用确定

调节器正反作用确定把系统的输出信号直接或经过一些环节引回到输入端的做法叫负反馈。反馈分为负反馈和正反馈。引回到输入端的信号是减弱输入端的作用的,称为负反馈,用“—”表示;引回到输入端的信号是加强输入端的作用的,称为正反馈,用“+”表示。反馈控制系统的特点:该系统中的控制器是根据被控变量的测量值与设定值的偏差来进行控制的。控制器正反作用的确定方法有两种:逻辑推

2024-02-07
调节器的正反作用简单判定方法

调节器的正反作用设置原理:实际上,调节器的正反作用通常根据PID控制的闭环回路负反馈的原则设置。(1)现场各种检测仪表一般都认为是正作用的;(不考虑其正反作用)(2)气动调节阀门的正反特性由阀门定位器、执行机构的特性共同组成。①定位器的正反作用(不考虑其正反作用)输入信号4mA时输出气压最小,输入信号是20mA时输出气压最大,正作用;反之则为反作用。从理论上

2024-02-07
调节器及其调节规律

调节器及其调节规律

2024-02-07