电流互感器二次线的计算

电流互感器问答15.当有几种表计接于同一组电流互感器时,其接线顺序如何?答:其接线顺序是:指示仪表、电度仪表、记录仪表和发送仪表。16.使用电流互感器应注意的要点有哪些?答:(I)电流互感器的配置应满足测量表计、自动装置的要求。(2)要合理选择变比。(3)极性应连接正确。(4)运行中的电流互感器二次线圈不许开路.(5)电流互感器二次应可靠接地。(6)二次短路

2020-03-26
热电公司检修规程

总则一、检修间隔、项目和停用日数二、检修计划三、检修准备工作四、施工管理五、检修质量验收与总结六、设备管理七、技术培训附表一、年度大修计划汇总表附表二、年度检修计划进度表附表三、锅炉大修总结报告附表四、汽轮机大修总结报告附表五、发电机大修总结报告附表六、主变压器大修总结报告附录A、锅炉、汽轮机、发电机组大修间隔允许超过表 >1上限或低于表1下限的参考条件附录

2020-09-16
电流互感器介质损耗试验作业指导书

电流互感器介质损耗试验作业指导书试验目的:能有效发现绝缘受潮、劣化以及套管绝缘损坏等缺陷;测量电容型电流互感器末屏对地的tanδ主要是检查电流互感器底部和电容芯子表面的绝缘状况。试验仪器:泛华AI-6000E自动抗干扰精密介损测试仪试验接线:(1)一次绕组对末屏tanδ(2)末屏对地tanδ试验步骤:1)办理工作许可手续;2)向工作人员交代工作内容、人员分工

2021-07-23
互感器检修流程及质量标准概要

互感器检修流程及质量标准概要

2024-02-07
6-220kV电压互感器和电流互感器维护检修规程

6-220kV电压互感器和电流互感器维护检修规程6.1 检修周期和项目6.1.1 检修周期(见表2-6-1)表2-6-1 检修周期检修类别小修大修根据设备运行状况及预防性试验检修周期1-3年结果定6.1.2 检修项目6.1.2.1 小修项目a.清扫各部及套管,检查瓷套管有无裂纹及破损;b.检查引线接头有无过热,接触是否良好,螺栓有无松动,紧固各部螺栓;c.检

2024-02-07
电流互感器检修试验规程

电流互感器检修试验规程5.3.1 电流互感器巡检及例行试验表7 电流互感器巡检项目巡检项目基准周期要求说明条款外观检查330kV及以上:2周220kV:1月110kV/66kV:3月外观无异常见 5.3.1.1条表8 电流互感器例行试验项目例行试验项目基准周期要求说明条款红外热像检测330kV及以上:1月220kV:3月110kV/66kV:半年无异常见 5

2024-02-07
互感器检修规程

互感器检修规程1.总则1.1使用范围本规程适用于企业电气装置中6KV~220KV系统中电流互感器和电压互感器的维护与检修。1.2编写依据本规程依据(DL/596-1996)规程和(SHSO6002-92)规程和部分互感器生产厂家使用说明中,并结合企业实际情况编写而成。1.3检修前的准备1.3.1根据设备状况,确定检修内容,编制检修计划进度和方案。1.3.2组

2020-08-13
电流互感器交接试验作业指导书

电流互感器绝缘试验作业指导书1范围本作业指导书适用于电流互感器交接试验,规定了交接验收试验、预防性试验、大修后试验项目的引用标准、仪器设备要求、作业程序和方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。绝缘电阻试验的目的是检查其绝缘是否有整体受潮或老化的缺陷,能否投入使用或继续使用。制定本指导书的目的是规范绝缘试验的操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修

2024-02-07
35kV电流互感器技术规范书

35kV电流互感器技术规范书1总则1.1本规范书适用于35kV干式(包括固体绝缘和绝缘绕包)电流互感器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质

2024-02-07
500kV电流互感器大修文件包

600MW机组检修文件包DQ-014 500kV电流互感器大修检修单位负责人检修工作负责人检修单位技术负责人检修时间:年月日至年月日600MW 机组检修程序DQ-014 500kV电流互感器大修编制审核批准年月日版次1【JL】2 电流互感器试验记录编号:审核:试验:检修总结报告单位年月日,1检修工期:计划:年月日到年月日,共计:天实际:年月日到年月日,共计:

2024-02-07
互感器检修规程

互感器检修规程1.总则1.1使用围本规程适用于企业电气装置中6KV~220KV系统中电流互感器和电压互感器的维护与检修。1.2编写依据本规程依据(DL/596-1996)规程和(SHSO6002-92)规程和部分互感器生产厂家使用说明中,并结合企业实际情况编写而成。1.3检修前的准备1.3.1根据设备状况,确定检修容,编制检修计划进度和方案。1.3.2组织好

2024-02-07
电流互感器的故障原因分析及诊断方法

电流互感器的故障原因分析及诊断方法摘要:分析了电流互感器常见故障产生的原因,介绍了各种故障出现的现象及其识别、处理方法,避免电流互感器烧毁等事故的发生。关键词:电流互感器;故障原因;诊断方法电流互感器起变流和电气隔离作用,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,它将高电流按比例转换成低电流。电流互感器一次侧直接串联于电源线

2024-02-07
变电站电流互感器的安装与试验

变电站电流互感器的安装与试验发表时间:2018-10-23T10:02:40.417Z 来源:《建筑模拟》2018年第21期作者:王天阳[导读] 电流互感器是电力系统中一项重要的电气设备,其安装水平会影响电力系统的运行,影响供电质量。因此,必须要做好电流互感器的安装与试验,确保其安装质量。本文浅析变电站电流互感器的安装与试验。王天阳国网内蒙古东部电力有限公司

2024-02-07
电压、电流互感器检修规程

电压、电流互感器检修规程一、检修周期:1.一般新投运后五年大修一次,以后每十年大修一次;2.根据运行情况及预防性检查和试验结果,表明确有必要时,才进行大修;3.每年春、秋检各进行一次小修;4.运行在污秽地区的互感器,根据具体情况规定小修次数;5.存在严重缺陷影响安全运行时,或发生故障后有针对性地进行临时住检修。二、检修项目:1、大修项目1.取出器身进行检查,

2024-02-07
220kV充油式电流互感器更换作业指导书

编号:Q/×××变电所 220kV充油式电流互感器更换作业指导书(范本)编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:作业日期年月日时至年月日时安徽省电力公司1范围本作业指导书适用于安徽省电力公司220kV充油式电流互感器更换工作。2 引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本

2024-02-07
电网设备电流互感器技术标准执行指导意见

电流互感器验收规范及表格

贵州黔桂公司发电分公司110kV升压站土焦ⅠⅡ回电流互感器验收单验收时间: 年月日部门班组工作负责人设备名称110kV升压站土焦I、Ⅱ回出线间隔SF6电流互感器设备型号LVQB-110型出厂编号11008、11007、11009、11004、11006、11005验收质量标准验收情况1、本体安装:互感器的参数应与设计相符,实际变比与计量要求、保护整定值相符;

2024-02-07
电流互感器常见故障分析及处理的相关问题

电流互感器常见故障分析及处理的相关问题电流互感器常见故障分析及处理的相关问题为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。为了保护人身和设备安全,测量和保护装置需要通过电流互感器间接接入系统,来满足对系统的测量和监视。分析电流互感器在电力系统中出现故障的原因,找出解决的办法,保证系统稳定运行。电流互感器故障处理稳定运行一、电流互感器的

2024-02-07
220kVSF6电流互感器更换作业指导书

编号:Q/×××变电站 220kVSF6电流互感器更换作业指导书(范本)编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:作业日期年月日时至年月日时安徽省供电公司1范围本作业指导书适用于安徽省电力公司SF6电流互感器更换工作。2 引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

2024-02-07