空气焓差法计算制冷量

组合式空调箱空气焓差法计算制冷能力主题:空调箱制冷效能验证主旨:于现场快速计算空调箱于当前工况下制冷(热)能力 关键字:表冷器、进风干球温度、进风湿球温度、出风干球温度、出风湿球温度、空气焓值、空气绝对湿度、制冷能力 测试方法:根据焓差法测量制冷能力原理,用焓差法测定时,就是在被测空调器的进、出口气流中设置干、湿球温度计,并在空调器出风口装设风量测量装置。待

2020-12-17
表冷器加热器选型计算表

表冷器加热器选型计算表

2020-06-11
表冷器计算书

表冷器计算书(一)前表冷器a.已知:风量:14000CMH空气质量流量q mg=(14000×/3600≈s空气体积流量q vg=14000/3600≈s空气进、出口温度:干球:35/17℃湿球:℃空气进、出口焓值:㎏进水温度:6℃,流量:110CMH(前、后冷却器)阻力:水阻<70KPa,风阻700Pa(前后冷却器)计算:接触系数ε2:ε2= 1-(t g

2020-12-12
表冷器计算

表冷器计算

2020-05-10
Ф16铜管表冷器设计计算书

Ф16铜管表冷器设计计算书

2020-04-23
表冷器计算书

表冷器计算书(一)前表冷器a.已知:①风量:14000CMH空气质量流量 q mg=(14000×1.2)/3600≈4.667kg/s空气体积流量 q vg=14000/3600≈3.889m3/s②空气进、出口温度:干球:35/17℃湿球:30.9/16.5℃③空气进、出口焓值:105.26/46.52KJ/㎏④进水温度:6℃,流量:110CMH(前、后

2024-02-07
中央空调表冷器设计计算书

中央空调表冷器设计计算书

2024-02-07
Ф9.52铜管表冷器计算书

Ф9.52铜管表冷器计算书

2024-02-07
表冷器面积的计算

稀贵系统表冷器面积的计算、一、贵铅炉1)烟气条件烟气量 7422m3/h.台烟气温度—600℃烟气烟尘—15g/m3烟气成份(%):SO2CO2N2O2H2O0.033 4.153 76.604 14.810 4.4002)主要设计参数(1)收尘效率 99.55% (2)阻力 3500Pa(3)漏风率 20%3)冷却烟道烟气从600℃降到150℃时所放出的热

2024-02-07
表冷器选型计算

表冷器选型计算

2024-02-07
表冷器冷量计算

表冷器冷量计算

2024-02-07
空调表冷器变工况全冷量换算

空调表冷器变工况全冷量换算

2024-02-07
表冷器加热器选型计算

表冷器加热器选型计算

2024-02-07
表冷器计算书

表冷器计算书表冷器计算书(一)前表冷器a.已知:①风量:14000CMH空气质量流量q mg=(14000×1.2)/3600≈4.667kg/s空气体积流量 q vg=14000/3600≈3.889m3/s②空气进、出口温度:干球:35/17℃湿球:30.9/16.5℃③空气进、出口焓值:105.26/46.52KJ/㎏④进水温度:6℃,流量:110CM

2024-02-07
表冷器传热系数K的数值分析与研究

表冷器传热系数K的数值分析与研究

2024-02-07
9.52表冷器性能计算

9.52表冷器性能计算

2024-02-07
表冷器选型计算.pdf

表冷器选型计算.pdf

2024-02-07
表冷器性能计算书

风量25000m3/h,要求的制冷量127KW,表冷器前的参数为t干=27℃,t湿=19.5℃,焓值=56KJ/Kg,表冷器后的参数t干=15.3℃,t湿=14.6℃,焓值=40.8KJ/Kg确定表冷器为4P,表冷器净长1750,表冷器高40孔。表冷器的迎风面积=表冷器净长*表冷器高*38/1000000=1750*40*38/1000000=2.66m2表

2024-02-07
表冷器热工计算(终极版)

表冷器热工计算(终极版)

2024-02-07
Ф16铜管表冷器设计计算书

Ф16铜管表冷器设计计算书

2024-02-07