变压器过流保护计算

电力变压器继电保护计算书工程名:计算者:计算时间:参考规范:《工业与民用配电设计手册》(水利电力出版社第三版)进行计算。 电力变压器过电流保护已知条件:可靠系数-- =1re K 1.2接线系数-- =jx K 1继电器返回系数--=r K 0.85 过负荷系数-- =gh K 1.1电流互感器变比--=TA n 20 变压器高压侧额定电流--=rT I 1

2021-03-21
变压器过电流保护

变压器过电流保护变压器过流保护的保护范围,就是指各侧过流保护的保护对象。变压器的后备保护主要是保护变压器的外部故障,作为主变内部故障的后备保护,也可以作为是馈线距离保护的后备保护。高压侧:高压侧过流(低压侧低压启动),过负荷保护,失压保护,低压侧:低压侧过流(低压启动)。和所有电力系统一样,为保护电气设备和人员安全,光伏系统也必须配备如断路器或保险丝这样的过

2021-03-21
变压器保护定值整定

变压器定值整定说明注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。差动保护(1)、平衡系数的计算12345侧的二次电流。如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足0.1(2)、最小动作电流I op。0I op。0为差动保护的最小动作电流,应按躲过变压器额定负载运行时的最大不平衡电流整定,即:I

2020-06-29
变压器过电流保护

 电力变压器过电流保护已知条件:可靠系数-- =1re K 1.2接线系数-- =jx K 1继电器返回系数--=r K 0.85 过负荷系数-- =gh K 1.1电流互感器变比-- =TA n 20变压器高压侧额定电流--=rT I 1

2024-02-07
变压器过电流保护

对于三绕组变压器过流保护的特点,可以概括为以下两点:①外部故障时仅断开故障侧断路器,对另两侧的运行无影响②内部故障时,可以起到后备保护作用。变压器的过电流保护就是指变压器流过超过其额定电流时,过电流保护装置就会动作,切断电流,保护变压器。除了过电流保护,电压保护,零序保护,距离保护等保护方法也经常用到。变压器运行时产生热量,使变压器油膨胀,并流进储油柜中。储

2020-01-18
变压器和发电机的保护

对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。(2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。(3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。(4)励磁回路接地保护:为励磁回路的

2024-02-07
变压器高低压侧过流保护

实验四变压器高压侧过流保护一、实验目的1.了解变压器后备保护过流保护原理;2. 熟悉过流保护的逻辑组态方法。二、实验原理及逻辑框图变压器的高、低压侧发生区外故障时,由于后备保护装置直流电源故障可能造成保护拒动,严重地威胁变压器的安全运行和电网的稳定,为了避免这种情况的发生,变压器的高、低压侧各自设置过流保护,作为变压器的后备保护,该保护动作后作用于变压器各侧

2024-02-07
变压器过电流保护

变压器过电流保护变压器是变配电和电力输送过程中必不可少的电气设备,因变压器工作的重要性和连续性,相应的变压器会有很多的保护,今天我们就重点看看:变压器的定时限过电流保护,看看定时限过电流保护是怎么展开工作的。1、变压器限时过流保护是变压器过流保护的一种,也是强电流保护的一种。变压器限时过流保护安装在变压器供电侧,用于反映在变压器保护范围(区外)以外的故障引起

2024-02-07
电力变压器过电流保护

电力变压器保护--过电流保护整定计算一、计算条件可靠系数:Krel=1.3接线系数:Kjx=1过负荷系数:Kgh=1.3继电器返回系数:Kr=0.85变压器高压侧额定电流:IlrT=92(A)电流互感器变比:nTA=10最小运行方式下变压器低压侧两相短路时,流过高压侧(保护安装处)的稳态电流:I2k2·min=2080(A)二、计算公式及结果保护装置的动作电

2024-02-07
发电厂电气部分变压器保护设计

Title: 变压器保护设计作者: 刘金帛电气102班201000307075广西科技大学(筹)电气学院,广西柳州545006摘要:变压器是电力系统中十分重要的供电设备。它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响,因此,为了保证电力系统安全连续地运行,并将故障和异常运行对电力系统的影响限制到最小范围,必须根据变压器容量大小、电压等因素装设必要的、动

2024-02-07
过电流保护

低电压启动的过电流保护对升压变压器或容量较大的降压变压器,当过电流保护的灵敏度不够时,可采用低电压启动的过电流保护。一、电流继电器的整定计算。电流继电器的动作电流应按躲过变压器的额定电流整定。I op=(K rel I N)/(K r n a)K rel-可靠系数,取1.2;K r-返回系数,取0.85~0.95;I N-变压器的额定电流。二、低电压启动元件

2024-02-07
变压器后备保护及过负荷保护

变压器后备保护及过负荷保护一、变压器相间短路的后备保护变压器相间短路的后备保护,反应变压器区外故障引起的变压器过电流,并作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。作为后备保护,其动作时限与相邻元件后备保护配合,按阶梯原则整定;其灵敏度按近后备和远后备两种情况校验。根据变压器容量及短路电流水平,常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动

2024-02-07
变压器过流保护

变压器过流保护

2024-02-07
变压器的电流保护及整定计算

变压器的电流保护及整定计算

2024-02-07
变压器过电流保护

变压器过电流保护的保护范围是指过电流保护两侧的保护对象。变压器的后备保护主要是保护变压器的外部故障,作为主变压器内部故障的后备保护,也可以用作馈线距离保护的后备保护。高压侧:高压侧过电流(低压侧低压启动),过载保护,失压保护,低压侧:低压侧过电流(低压启动-向上)-向上)。与所有电源系统一样,为了保护电气设备和人员的安全,光伏系统还必须配备过电流保护装置,例

2024-02-07
变压器电流和电压保护分析

变压器电流和电压保护分析

2020-01-13
变压器的过电流保护

2.4 变压器模型当将变压器励磁回路忽略或作为负荷或阻抗单独处理时,一个变压器的其他性能可以用它的漏抗串联一个无损耗理想变压器来模拟,如图2.2(a)所示。不难看出图中所示的电流及电压存在以下关系:(2.7)(a) (b) (c)图2.2变压器的等值电路由上式解、可得:(2.8)或者写成(2.9)公式中的K为变压器变比。根据式(2.7)即可得到图2.1(b)

2024-02-07
变压器的故障不正常运行状态及相应的保护方式

变压器的故障不正常运行状态及相应的保护方式

2024-02-07
变压器常用的保护方式是什么

变压器常用的保护方式是什么Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998变压器常用的保护方式是什么变压器的不正常工作状态主要是过负荷、外部短路从而引起的过电流、外部接地的短路引起中性点过电压、油箱漏油而引起的油面降低或冷却系统故障造成的温度升高等。此外,大容量变压器,由于它的额定工作磁通密度较高,工

2024-02-07