现场检验作业指导书(二次回路)

######发电厂企业标准保护装置检验现场作业指导书Q/FD—(编号)XXX—(序列号)—200X 直流控制和信号、交流电压电流回路总则适用范围:本指导书适用于继电保护工作有关二次回路(直流控制和信号、交流电压电流回路)部分的现场检验作业。本指导书是针对各相关继电保护检验规程的补充规定。引用标准:DL/T995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程DL

2019-12-27
现场检测安全作业指导书范文

现场检测安全作业指导书1安全作业指导书二零一四年七月一、目的全体员工树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各种安全生产的规章制度,提高全员“安全生产”的意识。做好项目的安全建设工作,完善现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现工程安全生产无死亡的目标。二、范围适用于从事现场检测工作人员的安全防护工作。三、职责1、由主管领导和各部部长组成安全

2019-12-21
土工试验检测作业指导书

一试样制备1.1.1本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm的原状土和扰动土。1.1.2 根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/cm3;扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于±0.01 g/cm3;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%。1.1.3试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定:1 细筛:孔径0.

2024-02-07
kv真空断路器预防性试验作业指导书

编号: Q/××××××变电站10kV××真空断路器预防性试验作业指导书(范本)编写:年月日审核:年月日批准:年月日试验负责人:试验日期年月日时至年月日时湖北省电力公司1适用范围本作业指导书适用于××变电站10 kV×真空断路器预防性试验工作。2规范性引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出

2020-02-15
土工试验作业指导书

土工试验作业指导书执行标准:《公路土工试验规程》JTJ051-93《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTJ057-94土粒的分类:(一)巨粒土分类:试样中巨粒组质量多于总质量50%的土称巨粒土1、巨粒组质量多于总质量75%的土称漂(卵)石。漂石粒多于50%称漂石(B);漂石粒小于等于50%称卵石(Cb)。2、巨粒组质量为总质量75%~50%的土称漂石(卵

2024-02-07
现场检测安全作业指导书

安全作业指导书二零一四年七月一、目的全体员工树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各种安全生产的规章制度,提高全员“安全生产”的意识。做好项目的安全建设工作,完善现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现工程安全生产无死亡的目标。二、范围适用于从事现场检测工作人员的安全防护工作。三、职责1、由主管领导和各部部长组成安全工作小组,全面负责检测现

2020-01-01
工程试验检测作业指导书

工程试验检测作业指导书

2024-02-07
试验作业指导书样本

实验作业指引书一、编制目为明的确验室管理制度,实验室任务及操作程序,规范实验操作特制定实验作业指引书指引施工。二、编制根据1.GB175-1999硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥;2.GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检查办法(ISO法);3.GB/T1346-水泥原则稠度用水量,凝结时间,安定性检查办法;4.GB1345-91水泥细度检查办法;5.JGJ

2024-02-07
安全工器具试验作业指导书要点

目录1.适用范围 (1)2. 规范性引用文件 (1)2.试验准备 (1)3.作业流程 (1)4.危险点分析及安全措施 (2)5.作业项目、方法及标准 (2)附录A:…………………………………………………………………………………………………………前言绝缘工器具的作用是防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。绝缘安全工器具又分

2024-02-07
试验作业指导书内容

P=δ

2024-02-07
土工试验检测作业指导书

一试样制备本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm勺原状土和扰动土。根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为cn^扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于土g/cm3;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于土1%试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定:1细筛:孔径,2mm2洗筛:孔径。3台秤和天平:称量500g,最小分度值;称

2024-02-07
试验操作规程

混凝土施工控制流程图路基施工控制流程图万能试验机操作规程1.接好电源线,按电源开关,指示灯亮。2.根据试样规格选用量程,在摆杆上挂上或取下砣,必要时调整缓手轮。3.在试件表面上用工具刻出明显的标距。4.根据试样形状和尺寸,把相应的钳口装入上下钳口座内。5.在描绘器的转筒上,卷压好记录纸。6.开动油泵拧开送油阀使台板上升约10mm,关闭送油阀。7.将试样的一端

2024-02-07
电缆交流耐压试验作业指导书

电缆交流耐压试验作业指导书编码:TSSY-ZW-06193目次1 适用范围 (43)2 编写依据 (43)3 作业流程 (43)4 安全风险辨析与预控 (44)5 作业准备 (44)6 作业方法 (45)7 质量控制措施及检验标准 (45)1 适用范围交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行

2024-02-07
试验操作规程

试验操作规程WE-1000B 数显万能材料试验机操作规程一、连接试验机及数显仪的电源,按下试验机电源按钮,打开数显仪开关,并检查数显仪上的时间及其它参数是否正确。如不正确,输入正确的参数,以保证试验数据的可追溯性。二、按下油泵启动按钮,将试验机先预热5 分钟。关闭回油阀,打开送油阀,让活塞自动上升4~5mm ,检查机器运转是否打正常,数显仪按清零后,即可开始

2024-02-07
现场检测安全作业指导书推荐

安全作业指导书二零一四年七月、目的全体员工树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各种安全生产的规章制度,提高全员“安全生产”的意识。做好项目的安全建设工作,完善现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现工程安全生产无死亡的目标。二、范围适用于从事现场检测工作人员的安全防护工作。三、职责1、由主管领导和各部部长组成安全工作小组,全面负责检测现场

2024-02-07
耐压试验作业指导书

耐压试验作业指导书篇一:交流耐压试验作业指导书交流耐压试验作业指导书1 适用范围:本指导书规定了交流耐压试验时的相关标准、工作流程、试验方法、试验中的安全注意事项。2 引用标准《电力设备预防性试验规程》《电力设备交接试验规程》3 工作流程3.1 天气良好,试品及环境温度不低于+5℃,湿度不大于80%。3.2 一次班断引,同时高试班接好试验线。3.3 工作人员

2024-02-07
现场检测安全作业指导书

1.概述为保证工程质量,铸造优质产品,为确保检测工作质量,最大限度发挥检测能力,公正、科学、准确地开展检测工作,根据黔桂铁路工程特点编制本作业指导书。2.依据2.1国家计量法及计量法实施细则。2.2经理部编写的《施工组织设计》2.3国家和部颁布的有关试验标准及规定。3.原则3.1工程试验结果报告要实事求是。3.2为节约原材料,降低工程成本,加快工程进度和研究

2024-02-07
南方电网公司电流互感器现场试验作业指导书

电流互感器误差现场检验作业指导书编码:二○一○年十月作业指导书签名页目录1.适用范围 (1)2. 编写依据 (1)3. 作业流程 (2)4. 安全风险辨析与预控 (3)工作前安全风险辨析及措施见表4-1。 (3)5. 作业准备 (4)5.1 人员配备 (4)5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (4)6.作业方法 (5)6.1作业准备 (5)6.2 作业方法 (

2024-02-07
土工试验作业指导书1

土工试验作业指导书TJJ/ZY-37编制:审核:批准:2011-8-1发布2011-8-1实施xxxxxxxxxxxxxxx检测有限公司1 主要内容与使用范围1.1 本指导书规定了建材试验人员具备的资格。所用的仪器、试验标准、评定标准的内容。1.2 包括土工的试验方法。1.3 本指导书依据GB/T50123-1999标准规程的要求编写,适用于工业与民用建筑类

2024-02-07