额定电流下TMY铜母排选择表

额定电流下T M Y铜母排选择表Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT铜母排载流量统计表备注:1、本表系母排立放的数据。当母排平放且宽度≤60mm时,表中数据应乘以;>60mm时应乘以。2、封闭式有通风渠道环境母排参照+45℃选择,封闭式无通风渠道环境母排参照+50℃选择,封闭式有通风渠道带串联电抗器电容柜

2021-03-19
标准铜排的选型指南

1.目的规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。2.适用范围所有电工用铜和铜合金母线。3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导3.1低压开关柜柜内铜排的正常使用条件铜排材料:符合GB/T5585.1-2005标准的TMY、THMY;使用条件:环境温度35℃,允许温升70K;海拔高度:额定工作频率

2024-02-07
常用铜排的尺寸及载流量表

常用铜排的尺寸及载流量表

2019-12-22
铜排选型表

铜排选型表

2020-03-28
铜排选用设计规范

铜排选用设计规范一、目的:为减少设计人员在选择铜排时出现选择不合理、与元器件排头不适配或不能满足安全距离及动热稳定性要求的情况,方便生产施工,特制定本设计规范。二、范围:适用于本公司设计生产的10kV欧变、环网柜、35kV/10kV箱变、35kV/10kV 开关柜三、铜排选择原则:1.满足载流量要求;(35℃)2.变压器对应额定电流按照倍过载系数考虑。3.满

2024-02-07
额定电流下TMY铜母排选择表

铜母排载流量统计表1时2母排345、带底纹的规格为常用铜排规格;主母线与保护导体(PE)规格选择推荐备注:在设计院或用户给出具体规格时不按此表执行;

2021-03-02
标准铜排的选型指南

1.目的规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。2.适用范围所有电工用铜和铜合金母线。3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导低压开关柜柜内铜排的正常使用条件铜排材料:符合GB/标准的TMY、THMY;使用条件:环境温度35℃,允许温升70K;海拔高度:额定工作频率:50/60Hz。若使用条件与

2024-02-07
铜芯线及铜排选用标准

。。。公司铜芯线及铜排选用标准注备说明:①本表定值适用于每个接线端子连接一根导线②该值均取自于GB7251.1~2005 8.2.1.1章节满足于型式试验,符合导线长期截流不超过7.3条的规定;试验导线最小距离≤35㎡时为1m 最小距离为≥35㎡时为2m③结合建筑电气工程验收规范GB50303~2002及北京地区电气规程:750V铜芯BV、BVR塑料长期连续

2024-02-07
开关柜配线、铜排选用表

开关柜配线、铜排选用表

2024-02-07
铜芯线及铜排选用标准样本

。。。公司铜芯线及铜排选用标准注备说明: ①本表定值适用于每个接线端子连接一根导线②该值均取自于GB7251.1~ 8.2.1.1章节满足于型式试验, 符合导线长期截流不超过7.3条的规定; 试验导线最小距离≤35㎡时为1m 最小距离为≥35㎡时为2m③结合建筑电气工程验收规范GB50303~ 及北京地区电气规程: 750V铜芯BV、 BVR塑料长期连续负荷

2024-02-07
铜排选型指南

直流100 130 155 175 220 285 250 325 370 305 370 700 420 860 715 1400 590 1150 700 875 1700 7

2020-08-17
铜排选用表

2页免费—2010中共...公选干部考试基础知识之政6页免费治知识—中共党史更多与“中共党史考试”相关的文档>>高低压开关柜型号14页 免费总结高低压开关柜二次 配线工

2024-02-07
铜排导线电流选型表

铜排载流量计算法,简易记住任何规格的矩形母排的载流量矩形母线载流量:40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]4层铜

2024-02-07
变压器容量与母排选型配合表

3(80×8)+1(63×6.3)3×2(1×400)+1(1×400) 3×2(1×300)+1(1×300) 25×3 50×5 1×150 1×150

2024-02-07
铜排 规格

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

2024-02-07
(完整版)铜排载流量计算表及母线槽铜排规格

矩形母排载流量计算法1、40°时铜排载流量=排宽*厚度系数:E(排厚:D)此表是根据lyq137********的建议和进一步核算,将原厚度系数分别加了0.5,更加接近。例:当厚度为10排宽度为100的铜母排载流量为100*18.5=1850A2、双层铜排【40°】=1.56~1.58倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度);例: 100*18.5=1850A

2024-02-07
铜排选型标准2012-10

客户有特殊要求时 客户有特殊要求时 客户有特殊要求时BM60HBN,BM100HN BM160SN/HN BM250SN/HN BM400SN/HN BM630SN/HN BM80

2020-08-06
铜排及导线规格表

(修)太原市电气控制设备厂/2019.03

2024-02-07
铜排选用设计规范

铜排选用设计规范一、目的:为减少设计人员在选择铜排时出现选择不合理、与元器件排头不适配或不能满足安全距离及动热稳定性要求的情况,方便生产施工,特制定本设计规范。二、范围:适用于本公司设计生产的10kV欧变、环网柜、35kV/10kV箱变、35kV/10kV开关柜。三、铜排选择原则:1.满足载流量要求;(35℃)2.变压器对应额定电流按照1.1倍过载系数考虑。

2024-02-07