习题和思考题3-1.什么叫短路?短路的类型有哪些?造成短路故障的原因有哪些?短路有哪些危害?短路电流计算的目的是什么?答:所谓短路,就是指供电系统中不等电位的导体在电气上被短接,如相与相之间、相与地之间的短接等。其特征就是短接前后两点的电位差会发生显著的变化。在三相供电系统中可能发生的主要短路类型有三相短路、两相短路、两相接地短路及单相接地短路。三相短路称为

2020-08-26
短路电流计算案例

短路容量及短路电流的计算1、计算公式:同步电机及发电机标么值计算公式:rjd d S S x X ⋅=100%""* (1-1) 变压器标么值计算公式: rTjk T S S u X ⋅=100%* (1-2)线路标么值计算公式: 2*jj L L US L X X ⨯⨯= (1-3)电抗器标么值计算公式: j jr r k k U I I U x X ⋅⋅

2020-12-07
短路电流计算案例之欧阳家百创编

短路容量及短路电流的计算欧阳家百(2021.03.07)1、计算公式:同步电机及发电机标么值计算公式:rjd d S S x X ⋅=100%""*(1-1)变压器标么值计算公式:rTjk T S S u X ⋅=100%*(1-2) 线路标么值计算公式:2*jj L L U S L X X ⨯⨯=(1-3)电抗器标么值计算公式:jjr r k k U I

2024-02-07
短路电流计算案例

1、计算公式:同步电机及发电机标么值计算公式:rjd d S S x X ⋅=100%""* (1-1)变压器标么值计算公式: rTjk T S S u X ⋅=100%* (1-2) 线路标么值计算公式: 2*jj L L U S L X X ⨯⨯= (1-3)电抗器标么值计算公式: j jr r k k U I I U x X ⋅⋅=100%* (1-4

2024-02-07
2013年短路电流计算案例平时复习用习题

案例题1,有一台三绕组变压器,容量为25MV A ,电压为110/35/10KV ,阻抗电压U k %按第二种组合方式(即降压型)为U k12%=10.5,U k13%=18,U K23%=6.5,接入110KV 供电系统,系统短路容量S S ”=1500MV A,见下图。(1)阻抗电压的这种组合,则高、中、低三个绕组排列顺序自铁芯向外依次为(C )。A 、

2024-02-07
5-2短路电流计算方法及实例.

5-2短路电流计算方法及实例.

2024-02-07
历年注电考试短路电流计算题目解析

2005年发输变电解:取基准容量60B S =MV A,则1*2*0.1G G X X ==11%(201010)102K U =+-=,因此1*0.1T X =,同理可得2*0.1T X =,3*0T X =*(0.10.1)||(0.10.1)0.1X j j j ∑=++=,32.99f I ==,选A 。解:1*1000.11000G X ==,1*

2024-02-07
3短路电流及其计算课后习题解析(精选、)

短路电流计算(案例分析)

4-10 某工厂变电所装有两台并列运行的S9-800(Y,yn0接线)型变压器,其电源由地区变电站通过一条8km 的10kV 架空线路供给。已知地区变电站出口断路器的断流容量为500MVA ,试用标幺制法求该厂变电所10kV 高压侧和380V 低压侧的三相短路电流k I 、sh i 、sh I 及三相短路容量k S 。 解:(1)取100=dS MVA ,

2024-02-07
短路电流计算方法及习题

三相短路的有关物理量1)短路电流周期分量有效值:短路点的短路计算电压(或称平均额定电压),由于线路首端短路时 其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比 线路额定电压高5%,按我国标准有,, ,,,37,69,…… 短路电流非周期分量最大值:2)次暂态短路电流:短路电流周期分量在短路后第一个周期的有效值。3)短路全电流有效值:指以时间t 为

2024-02-07
短路电流及其计算教学教材

短路电流及其计算教学教材

2024-02-07
短路电流计算案例

短路容量及短路电流的计算1、计算公式:同步电机及发电机标么值计算公式:rjd d S S x X ⋅=100%""* (1-1) 变压器标么值计算公式: rTjk T S S u X ⋅=100%* (1-2)线路标么值计算公式: 2*jj L L US L X X ⨯⨯= (1-3)电抗器标么值计算公式: j jr r k k U I I U x X ⋅⋅

2024-02-07
短路电流计算的matlab算法

河南城建皇家学院电力系统短路计算的MATLAB算法姓名:学号:专业班级:指导老师:所在院系:电气与信息工程学院2014年11月22 日摘要本设计是利用设计相关的MATLAB程序实现对不同类型电力系统短路故障进行计算机计算。随着人类生产生活对电力日加依赖,电网正向着跨国界的巨型电网发展,随着电网规模的扩大,人类对电力系统的稳定性要求也日益提高。电力系统的短路故

2024-02-07
第六章 短路电流计算习题-案例题

案例题1,有一台三绕组变压器,容量为25MV A ,电压为110/35/10KV ,阻抗电压U k %按第二种组合方式(即降压型)为U k12%=10.5,U k13%=18,U K23%=6.5,接入110KV 供电系统,系统短路容量S S ”=1500MV A,见下图。(1)阻抗电压的这种组合,则高、中、低三个绕组排列顺序自铁芯向外依次为( )。A 、中

2024-02-07
第三章 短路电流及其计算习题及答案

第三章短路电流及其计算习题及答案3—1 什么叫短路?短路的类型有哪些?造成短路的原因是什么?短路有什么危害?解: 短路是不同相之间,相对中线或地线之间的直接金属性连接或经小阻抗连接.短路种类有三相短路,两相短路,单相短路和两相接地短路.短路的原因主要有设备长期运行,绝缘自然老化,操作过电压,雷电过电压,绝缘受到机械损伤等.短路的危害:1 短路产生很大的热量,

2024-02-07
短路电流计算方法及习题

三相短路的有关物理量1)短路电流周期分量有效值:短路点的短路计算电压(或称平均额定电压),由于线路首端短路时 其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比 线路额定电压高5%,按我国标准有0.4,0.69, 3.15,6.3,10.5,37,69,…… 短路电流非周期分量最大值:2)次暂态短路电流:短路电流周期分量在短路后第一个周期的有效值。

2024-02-07
3短路电流及其计算课后习题解析

电力系统短路电流计算例题与程序

电力系统短路电流计算例题与程序佘名寰本文用导纳矩阵求逆计算节点阻抗矩阵,运用复合序网络图计算各节点对称故障和不对称故障时短路电流、节点电压和各支路故障电流。2、1用阻抗矩阵计算短路的基本公式:⑴ 节点三相对称短路,注入节点的短路电流 Id=-Vd(0)/Zdd (2-1)式中Vd(0)故障点在短路发生前的电压,简化计算时Vd(0)=1 Zdd 故障点d的自阻