基本逻辑控制

基本逻辑控制

2020-10-23
控制逻辑图说明

燃烧程序逻辑图:锅炉启动停机主气阀关、风门关到0位

2024-02-07
气动逻辑控制

气动逻辑控制

2024-02-07
典型逻辑控制图例

典型逻辑控制图例随着现代科技的进步,社会的发展,单机容量不断提高,机组所需控制的设备和监测参数越来越多,自动化程度越来越高,手动控制已不能满足现代机组的控制要求,分散控制系统(DCS)已开始得到广泛应用。DCS控制系统工程软件基本是由一些标准结构的软件模块即功能块组成,如与非门、函数块、PID调节块等,各基本单元简单而标准化,复杂功能的实现通过用标准基本单元

2024-02-07
控制系统逻辑图分析

重庆电力高等专科学校控制系统逻辑图分析报告专业:工业热工控制技术班级:热控0812班学号:31号姓名:王海光指导教师:向贤兵、曾蓉重庆电力高等专科学校动力工程系二〇一一年五月重庆电力高等专科学校《课程设计》任务书课程名称:控制系统逻辑图分析教研室:控制工程指导教师:曾蓉向贤兵说明:1、此表一式三份,系、学生各一份,报送实践部一份。2、学生那份任务书要求装订到

2024-02-07
系统逻辑图制图细则

图册(文件)编号内部共1册 第1册版次:A秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)工 程 号 0706子项号或系统号设 计 阶 段 施工图设计工 种 仪控图册(文件)名称 系统逻辑图制图细则图册(文件)序号批 准中国核电工程有限公司国家甲级设计证书编号:010003-sj二○○八年十二月系统逻辑图制图细则审 批:审 定:审 核:校 核:编 制:会签:目录1目的与

2024-02-07
逻辑控制图

参考 №签名.文档编号.I n v . № O r i g .格式 А3签名和日期日期页数签名和日期E r s . i n v . №第一次使用.复制通过修订.I n v . № D u p l .0123456789页数10开始按钮报警指示灯亮等待操作指令选择料罐第一液体罐第二液体罐第三液体罐第四液体罐第五液体罐第六液体罐第七液体罐第八液体罐电机前往料罐到

2024-02-07
第八章逻辑控制电路赵

第八章逻辑控制电路赵

2024-02-07
控制逻辑图

控制逻辑图

2024-02-07
继电逻辑控制电路电气图的绘制

继电逻辑控制电路电气图的绘制

2024-02-07
SAMA图及控制逻辑

SAMA图及控制逻辑

2024-02-07
整车控制功能逻辑图[1]

整车控制功能逻辑图[1]

2024-02-07
控制逻辑图说明

燃烧程序逻辑图:锅炉启动燃料选择1、天燃气2、煤气(和天燃气程序相同)燃烧启动复位天燃气检漏1.鼓/引风机正常 NO 1.报警(可保持)2.锅炉联锁条件正常 2.锁定YES风门开到大火位置(缓慢)5秒 (可设) 后燃烧机联锁条件1.风压正常 NO 1.报警(可保持)2.燃气压力正常 2.锁定(风门关到0位)YES前吹扫持续40秒 (可设)1.风门关到点火位置

2024-02-07
PLC基本逻辑控制

PLC基本逻辑控制

2024-02-07
图 计划控制逻辑框图

图2 计划控制逻辑框图

2019-12-16
HydroCOM系统控制逻辑参考图

HydroCOM系统控制逻辑参考图

2024-02-07
第七讲电梯逻辑控制系统设计

第七讲电梯逻辑控制系统设计

2024-02-07
BA控制逻辑图

1.系统启停顺序:1)制冷:启动顺序为:地源一次侧水泵→(冷却塔进出水阀、冷却塔水泵、冷却塔风机)→地源二次侧水泵;水泵故障时自动切换备用水泵。停止顺序为:地源二次侧水泵→地源一次侧水泵→(冷却塔风机、冷却塔水泵、冷却塔进出水阀)。2)制热:启动顺序为:地源一次侧水泵→地源二次侧水泵;水泵故障时自动切换备用水泵。停止顺序为:地源二次侧水泵→地源一次侧水泵。2

2024-02-07
SAMA图及控制逻辑

SAMA图及控制逻辑

2024-02-07
吹灰器控制逻辑图

吹灰控制逻辑图吹灰器吹扫流程说明一.吹扫流程1.确认各项条件满足吹灰器吹扫的要求(所有吹灰器退到位,主蒸汽阀关到位,所有疏水阀开到位,没有各种故障报警)。2.开启主蒸气阀。3.主蒸气阀开启完毕,开启减压阀调压(若有)。4.疏水和暖管。5-10分钟(参考值,此值可以按需求设定)后关闭疏水阀,若疏水阀前有温度开关(热电偶,热电阻等),待温度达到设定值动作后开始关

2024-02-07