新防排烟规范防排烟计算书

新防排烟规范防排烟计算书

2020-07-16
暖通2017防烟排烟新规防排烟计算书

暖通2017版防烟排烟新规防排烟计算书————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一防烟系统计算防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.5条~第3.4.8条规定计算

2020-05-27
防排烟计算书

防排烟计算书 This manuscript was revised on November 28, 2020苏州森城建筑设计有限公司工程计算书通风空调专业建设单位:苏州函数集团有限责任公司工程名称:苏州美罗新区店室内装饰工程工程编号:2011-110子项名称:子项号码:计算人:日期:校对人:日期:审核人:日期:一、工程概况:1、本工程为美罗新区店配合装修工

2019-12-04
消防排烟计算书例子

8、消防排烟计算及风机选择一、中央圆筒A中庭体积为16200m3,换气次数按照6次计算。L=16200*6*1.1=106920m3/h选用消防排烟风机L=29172m3/h,P=661Pa,N=7.5Kw,风机位于架空层,四台,PY-WD-17~20。二、圆筒B三四层中庭体积为5043m3,换气次数按照6次计算。L=5043*6*1.1=33283m3/h

2024-02-07
通风量计算公式

系统通风量=房间容积*换气次数◆通风系统设计要求:*当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。*当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。*进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同

2024-02-07
防排烟计算书

暖通防排烟计算书1、地下室排烟计算地下室为汽车库排烟。汽车库面积1526m2,净高4.3m。共一个防火分区,不需要划分防烟分区。按换气次数计算排烟量:1526×4.9×6=44864m3/h。根据规范限定值,净高h 为4.1m~5.0m,排烟量不小于33000m3/h。故取最大值L=44864m3/h.计算排风量:1526×3×6=27468m3/h.地下汽

2024-02-07
排烟计算书(机械和自然排烟)

排烟计算书一、防火分区一1、机械排烟防烟分区1~4、6区域面积大于50平方米,内走道长度大于20m,采用机械排烟,其中防烟分区3空间净高为3.1m,清晰高度为2.2m,储烟仓厚度为0.9m;其他防烟分区净高为3m,清晰高度为2.2m,储烟仓厚度为0.8m。(1)防烟分区1房间面积168平米,排烟量=168X60=10080m3/h设多叶排烟口3个,尺寸为(5

2024-02-07
防排烟计算书

防排烟计算1、储烟仓高度(本工程走廊不做吊顶)地下室:机械排烟, 主梁高为0.4米,储烟仓高度取1.0米2、最小清晰高度:地下室:Hq=1.6+0.1xH’=1.6+0.1x3.15=1.915米满足储烟仓底部距地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度。3、排烟:1)、地下室机械排烟量计算:排烟系统计算风量按不小于60m3/(h.m2)计算。35#楼:地下一

2024-02-07
通风及排烟计算书

通风及排烟计算书

2024-02-07
防排烟计算书

苏州森城建筑设计有限公司工程计算书通风空调专业建设单位:苏州函数集团有限责任公司工程名称:苏州美罗新区店室内装饰工程工程编号:2011-110子项名称:子项号码:计算人:日期:校对人:日期:审核人:日期:一、工程概况:1、本工程为美罗新区店配合装修工程,工程地点:江苏省苏州市。装修范围为地下 1 层,地上 4 层,总建筑高度:23.75m,总建筑面积约4.7

2024-02-07
地下室通风排烟系统计算书.

地下室通风排烟系统计算书来源:互联网时间:2008年3月14日 9时17分发布评论进入论坛一、通风系统(一)方案1、水泵房、机修机房、物业用房自然通风。2、发电机房、变配电室排风采用防爆型排风机,自然补风。发电机房换气次数取15次/ h,变配电间换气次数取12次/ h。3、汽车库采用机械排风,利用车道补入新风,换气次数取6次/h。(二)风量计算 3 排风量L

2024-02-07
排烟系统计算公式

排烟系统计算公式001/已知排烟风机风量是22000CMH,275Pa,3Kw,排烟口为2个,尺寸是1000*500,请问风口风速是多少?2011-10-31 17:06qinge_2003 | 分类:工程技术科学| 浏览2356次如果换成800*500风口,风速相差多少呢?我有更好的答案分享到:举报| 2011-11-01 18:00网友采纳风口风速为:2

2024-02-07
防排烟计算书

通风、防排烟系统设计1、走廊长度超过60米,火灾时采用机械排烟,门窗缝隙自然补风方式。不同防烟分区采用顶板下设置500cm高的挡烟垂壁进行分隔,具体防烟分区的划分详见平面图。各防烟分区设置独立的电动排烟口,平时电动排烟口常闭,探测器报警后,相应防烟分区的电动排烟口打开,连锁排烟风机打开进行排烟。排烟风机风量计算方法:最大防烟分区面积*120m3/h*(1+1

2024-02-07
暖通 防排烟计算书

防排烟计算书1项目概况2机械排烟系统2.1系统名称:1系统计算排烟量:211000.000(m^3/h) 修正系数:1.200系统设计排烟量:253200.000(m^3/h)

2024-02-07
地下车库通风排烟计算书(车位数量计算比较法)

地下车库通风排烟计算书(车位数量计算比较法)

2024-02-07
排烟系统计算公式

排烟系统计算公式001/已知排烟风机风量是22000CMH 275Pa, 3Kw 排烟口为2个,尺寸是1000*500,请问风口风速是多少?2011-10-31 17:06q in ge_2003 | 分类:工程技术科学| 浏览2356 次如果换成800*500风口,风速相差多少呢?我有更好的答案分享到:举报| 2011-11-01 18:00 网友采纳风口

2024-02-07
防排烟设计计算书

课程设计计算书课程名称:防排烟工程题目:某综合楼防排烟系统设计学生姓名:***学号:**********专业班级:消防工程1002指导老师:**日期:二〇一三年七月第1章 防火、防烟分区划分1.1 防火分区划分1.1.1依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97》5.1.1条的规定,地下汽车库共划分为3个防火分区,其面积分别为222616,

2024-02-07
排烟计算书

附表---排烟计算书一、设计依据1.设计任务书民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012。二、计算第一防火风区第一防烟风区(350平方)(一)风量计算1.排烟风机风量计算L=350*120=42000m³/h(二)设备选型1、排风机选用:HTFⅡ-10型消防高温排烟风机一台火灾排烟Q=45679m³/h n=1450r/min H=630Pa

2024-02-07
暖通2017版防烟排烟新规防排烟计算书

一防烟系统计算防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.5条~第3.4.8条规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m 时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。1、楼梯间或前室的机械加压送

2024-02-07
排烟口最大排烟量计算表20190309