暖通2017防烟排烟新规防排烟计算书

暖通2017版防烟排烟新规防排烟计算书————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一防烟系统计算防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.5条~第3.4.8条规定计算

2020-05-27
防排烟计算书

防排烟计算书 This manuscript was revised on November 28, 2020苏州森城建筑设计有限公司工程计算书通风空调专业建设单位:苏州函数集团有限责任公司工程名称:苏州美罗新区店室内装饰工程工程编号:2011-110子项名称:子项号码:计算人:日期:校对人:日期:审核人:日期:一、工程概况:1、本工程为美罗新区店配合装修工

2019-12-04
新版防排烟规范排烟计算表

新版防排烟规范排烟计算表

2024-02-07
防排烟快速计算表格

防排烟快速计算表格

2024-02-07
防排烟计算书

防排烟计算1、储烟仓高度(本工程走廊不做吊顶)地下室:机械排烟, 主梁高为0.4米,储烟仓高度取1.0米2、最小清晰高度:地下室:Hq=1.6+0.1xH’=1.6+0.1x3.15=1.915米满足储烟仓底部距地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度。3、排烟:1)、地下室机械排烟量计算:排烟系统计算风量按不小于60m3/(h.m2)计算。35#楼:地下一

2024-02-07
暖通版防烟排烟新规防排烟计算书

一防烟系统计算防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第条~第规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表表的值中的较大值确定。1、楼梯间或前室的机械加压送风量应按下列公式计算:L j=L1+L2 ()L s=

2020-09-11
商场防排烟系统计算书

1~3层防排烟系统设计计算书该防排烟系统共分四个放烟分区,其中1 号防烟分区和4 号防烟分区相同,2 号防烟分区和3号防烟分区相同。排烟风机的排烟量=最大防烟分区的面积X 120一、1号防烟分区和4号防烟分区设计计算1 、排烟量计算这两个防烟分区的最大防烟分区面积都为400 m2实际排烟量=400X 120=48000m3/h考虑1.2的漏风系数排烟风机的排

2024-02-07
商场防排烟系统计算书

1~3层防排烟系统设计计算书该防排烟系统共分四个放烟分区,其中1号防烟分区和4号防烟分区相同,2号防烟分区和3号防烟分区相同。排烟风机的排烟量=最大防烟分区的面积×120一、1号防烟分区和4号防烟分区设计计算1、排烟量计算这两个防烟分区的最大防烟分区面积都为400㎡实际排烟量=400×120=48000m³/h考虑1.2的漏风系数排烟风机的排烟量=48000

2024-02-07
新版防排烟规范排烟计算表 (1)

新版防排烟规范排烟计算表 (1)

2024-02-07
防排烟消防工程预算知识大全

防排烟、消防工程预算知识大全2016-03-09山西旭晖消防设备有限公司消防防排烟系统如何计算工程量?1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。2、按计算规则计算通风管道工程量,(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含)3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。5、注意楼道内的正压送风口

2024-02-07
防排烟计算书

通风、防排烟系统设计1、走廊长度超过60米,火灾时采用机械排烟,门窗缝隙自然补风方式。不同防烟分区采用顶板下设置500cm高的挡烟垂壁进行分隔,具体防烟分区的划分详见平面图。各防烟分区设置独立的电动排烟口,平时电动排烟口常闭,探测器报警后,相应防烟分区的电动排烟口打开,连锁排烟风机打开进行排烟。排烟风机风量计算方法:最大防烟分区面积*120m3/h*(1+1

2024-02-07
暖通 防排烟计算书

防排烟计算书1项目概况2机械排烟系统2.1系统名称:1系统计算排烟量:211000.000(m^3/h) 修正系数:1.200系统设计排烟量:253200.000(m^3/h)

2024-02-07
防排烟工程量计算式

防排烟工程量计算式

2024-02-07
防排烟设计计算书

课程设计计算书课程名称:防排烟工程题目:某综合楼防排烟系统设计学生姓名:***学号:**********专业班级:消防工程1002指导老师:**日期:二〇一三年七月第1章 防火、防烟分区划分1.1 防火分区划分1.1.1依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97》5.1.1条的规定,地下汽车库共划分为3个防火分区,其面积分别为222616,

2024-02-07
暖通2017版防烟排烟新规防排烟计算书

一防烟系统计算防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.5条~第3.4.8条规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m 时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。1、楼梯间或前室的机械加压送

2024-02-07
防排烟系统计算方法分析

楼梯间及其前室机械加压送风量计算方法分析1、前言高层建筑的楼梯间、电梯井、管道井等竖向管井,如没有考虑防排烟措施,由于烟囱效应,在发生火灾时,将成为火势迅速蔓延的主要途径。高层建筑每一个水平防火分区根据人员的疏散流程,是从第一安全地带(走廊),到第二安全地带(楼梯间前室),到第三安全地带(疏散楼梯),再到室外的过程。所以,防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合

2024-02-07
新防排烟规范防排烟计算书-自动计算

新防排烟规范防排烟计算书-自动计算

2024-02-07
防排烟设计计算书

课程设计计算书课程名称:防排烟工程题目:某综合楼防排烟系统设计学生:居晓宇学号: 1208101613 专业班级:消防工程1002 指导老师:易亮日期:二〇一三年七月第1章防火、防烟分区划分1.1 防火分区划分1.1.1依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规GB50067-97》5.1.1条的规定,地下汽车库共划分为3个防火分区,其面积分别为222616,1

2024-02-07
新版防排烟规范排烟计算表

新版防排烟规范排烟计算表

2024-02-07
防排烟计算

防排烟计算

2024-02-07