箱涵模板支架计算书

箱涵模板支架计算书一、方案选择1、通道涵施工顺序通道涵分三次浇筑,第一次浇至底板内壁以上500mm,第二次浇至顶板以下500mm,第三次浇筑剩余部分。2、支模架选择经过分析,本通道涵施工决定采用满堂式模板支架,采用扣件式钢筋脚手架搭设。顶板底模选用18㎜厚九层胶合板,次楞木为50×100,间距为300㎜,搁置在水平钢管ø48×3.5上,水平钢管通过直角扣件把

2020-12-16
满堂楼板模板支架计算(板厚120mm高度2.88m)

满堂楼板模板支架计算(板厚120mm高度2.88m)

2019-12-03
满堂楼板模板支架计算(1)

扣件钢管楼板模板支架计算书模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。模板支架搭设高度为4.00米,搭设尺寸为:立杆的纵距b=1.5米,立杆的横距l=1.2米,立杆的步距h=1.20米。图1 楼板支撑架立面简图图2 楼板支撑架荷载计算单元采用的钢管类型为Φ48×3.5。一、模板面板计算面板为受弯结构,需要验算其抗弯强

2024-02-07
盘扣式满堂楼板模板支架计算书

盘扣式满堂楼板模板支架计算书楼板模板的计算参照《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、《混凝土结构工程施工规范》(GB506666-2011)、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《组合钢模板技术规范》(G

2024-02-07
满堂楼板模板支撑计算

扣件钢管楼板模板支架计算书依据规范:《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《钢结构设计规范》GB50017-2003《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008计算参数:钢管强度为205.0 N/

2021-06-24
满堂脚手架荷载计算

满堂脚手架荷载计算

2024-02-07
盘扣式满堂楼板模板支架计算书

盘扣式满堂楼板模板支架计算书楼板模板的计算参照《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008)、《混凝土结构工程施工规》(GB506666-2011)、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010)、《钢结构设计规》(GB 50017-2003)、《组合钢模板技术规》(GB5021

2024-02-07
(整理)地下室顶板200mm厚落地式楼板模板支架计算

地下室顶板200mm厚落地式楼板模板支架计算设计规范:《扣件式钢管脚手架安全技术规范》板底支撑参数板底支撑形式:托梁支撑木方的间隔距离(mm):300木方的截面宽度(mm):50木方的截面高度(mm):100顶托内托梁材料选择:木方100×100mm脚手架参数立柱横向间距或排距l(m):1.00立柱纵向间距b(m):1.00脚手架步距h(m):1.50脚手架

2024-02-07
满堂楼板模板支架计算1

满堂楼板模板支架计算1

2024-02-07
满堂楼板模板支架计算

扣件钢管楼板模板支架计算书模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。模板支架搭设高度为4.00米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.5米,立杆的横距 l=1.2米,立杆的步距 h=1.20米。图1 楼板支撑架立面简图图2 楼板支撑架荷载计算单元采用的钢管类型为Φ48×3.5。一、模板面板计算面板为受弯结构,需要验算其

2024-02-07
满堂楼板模板支架计算最新版

满堂楼板模板支架计算(350板厚)

满堂楼板模板支架计算(350板厚)

2024-02-07
楼板满堂钢管高支撑架设计计算书

楼板满堂钢管高支撑架设计计算书模板支架搭设高度为10.5米搭设尺寸为:立杆的纵距 b=0.90米,立杆的横距 l=0.75米,立杆的步距h=1.20米。梁顶托采用双钢管(48×3.0mm)。模板为18mm厚胶合板,木方规格80×80mm,间距300mm。图1 楼板支撑架立面简图图2 楼板支撑架荷载计算单元采用的钢管类型为 48×3.0。1.模板面板计算面板为

2024-02-07
满堂楼板模板支架计算(400乘以1100)

扣件钢管楼板模板支架计算书计算依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。计算参数:模板支架搭设高度为11.6m,立杆的纵距 b=0.80m,立杆的横距 l=0.80m,立杆的步距 h=1.50m。面板厚度15mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。木方50×80mm,间距315mm,剪切强

2020-12-23
满堂楼板模板支撑计算

扣件钢管楼板模板支架计算书依据规:《建筑施工模板安全技术规》JGJ -2008《建筑结构荷载规》GB50009-2012《钢结构设计规》GB50017-2003《混凝土结构设计规》GB50010-2010《建筑地基基础设计规》GB50007-2011《建筑施工木脚手架安全技术规》JGJ 164-2008计算参数:钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减

2024-02-07
扣件式钢管模板支架的设计计算

扣件式钢管模板支架的设计计算扣件式钢管模板支架的设计计算××省××市××建设有限公司二O一四年七月十八日前言近几年,国内连续发生多起模板支架坍塌事故,尤其是2000年10月,南京电视台新演播大厅双向预应力井式屋盖混凝土浇筑途中,发生了36m高扣件式钢管梁板高支撑架倒塌的重大伤亡事故。从此以后,模板支架设计和使用安全问题引起了人们的高度注意。虽然采用钢管脚手架

2020-01-28
满堂楼板模板支撑计算

扣件钢管楼板模板支架计算书依据规范:《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《钢结构设计规范》GB50017-2003《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008计算参数:钢管强度为205.0 N/

2024-02-07
承重脚手架计算书满堂脚手架

***********工程楼板满堂脚手架验算计算书计算:复核:审批:************工程项目经理部二〇一六年四月十九日.目录一、计算依据 (1)二、工程概况 (1)三、工程属性 (1)四、荷载设计 (1)五、模板体系设计 (2)(一)面板检算 (3)(二)小梁检算 (4)(三)主梁检算 (6)(四)立柱验算 (8)(五)可调拖座验算 (9)(六)立杆

2024-02-07
满堂楼板模板支架计算2(800乘以1300)

扣件钢管楼板模板支架计算书计算依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。计算参数:模板支架搭设高度为11.6m,立杆的纵距b=0.80m,立杆的横距l=0.50m,立杆的步距h=1.50m。面板厚度15mm剪切强度l/N/mm2,抗弯强度IS.ON/mm 2,弹性模量6000.0N/mm 2。木方50X 80mm间距400mm剪切强度IBN

2024-02-07
最新满堂楼板模板支架计算书

扣件式钢管楼板模板高支架计算书工程信息:工程名称:模板支架--计算;方案编制人:11;编制日期:2012/12/16。施工单位:11;结构类型:框架;计算依据:依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)、《建筑地基基础设计

2024-02-07