钢筋吊笼计算书-7.17

钢筋吊笼受力计算一、受力计算:取吊重一吨,每根钢筋受力:1*10/(2000/150+2)=0.8KN,考虑吊重时受力不均匀性,受力最大的钢筋承受均布荷载:0.8*1.2/1.8m=1KN/m。二、计算简图三、计算结果1、位移计算单位:位移(mm),转角(Rad)杆端位移值 ( 乘子 = 1)---------------------------------

2024-02-07
地下连续墙钢筋笼吊装及机械选用验算书

附件:地下连续墙钢筋笼吊装及机械选用验算书XX 市轨道交通3号线工程土建施工项目(首批)XX 标段地下连续墙深度为32m 、29.3.2m 、24.2m ,其中最重钢筋笼长度为32.456m ,重量约为23.77T ,墙厚800mm ,钢筋笼厚度为680mm 。本次验算按32.456m 最重钢筋笼进行计算,起吊机索具、吊钩、铁扁担按1.5T 计算,工字钢重7

2024-02-07
龙门吊轨道基础验算书

龙门吊轨道基础验算初步设计:龙门吊轨道基础截面尺寸暂定高*宽=0.4*0.6,纵向上下各布置3根Φ16通长钢筋,箍筋选用φ10钢筋间距25cm布置,选用C20砼1、荷载计算,荷载取80t龙门吊提一片16m空心板移动时的的荷载空心板混凝土取a=9m³空心板钢筋d=1.4t80T龙门吊自重取b=30t混凝土容重r=26KN/m³安全系数取1.2,动荷载系数取1.

2024-02-07
钢筋加工棚验算

1#钢筋厂钢结构大棚受力验算一、设计资料1#钢筋厂钢结构大棚由两个加工棚组合而成,是DK563+515~DK580+504.49段桥涵、路基工程所有半成品钢筋集中加工厂房,是原材料堆方、半成品加工场地。为保证厂房设计安全,该厂房设计为单跨双坡弧形门式刚架,主架采用镀锌钢管,四面采用彩钢板封闭,一侧留门的方式,为计算简便,在此只需验算大加工棚,刚架横跨度20m

2024-02-07
吊笼钢筋验算书

吊笼焊缝强度计算施工过程中通常采用吊笼吊运扣件、钢筋马镫、垫块等材料,为保证吊运安全,要求吊笼四角的吊环焊接强度必须满足大于钢筋的抗拉强度设计值。焊接的强度大小与焊缝的长度直接相关。下面就对钢筋的焊接长度进行计算:一根钢筋的抗力按照下面的公式进行计算:24d R f S y π= (公式1) 式中 R S ——钢筋的抗力(N )d ——钢筋的直径(mm )f

2024-02-07
简易垂直运输钢筋吊笼施工应用

简易垂直运输钢筋吊笼施工应用×××××××××××××(××××××××××××××××××)[摘要]目前大型机械设备(塔吊、施工电梯等)普遍应用于各个施工现场,大型机械设备的使用大大提高建筑施工的效率。但由于大型机械设备租赁费用高昂,因此在施工策划阶段应充分考虑大型机械设备的利用效率,有效减少机械设备的数量。结合本项目及以往项目的施工经验,主体施工阶段施工

2024-02-07
吊笼验收

吊笼验收表工程名称:1号办公商业楼等3项验收数量:使用单位:中建二局三公司序号验收项目质量要求检验结果1 材料要求吊笼吊耳部分使用20圆钢,不得使用螺纹钢、角铁等,笼体使用不得小于20钢筋2 焊接要求焊接要求满焊,焊缝不得小于3mm3 封闭要求吊笼内测采用15mm厚木胶合板封堵严密,且与钢筋吊笼绑扎牢固4 承载要求限重500kg5 使用要求吊笼用于现场散料垂

2024-02-07
吊笼验收

吊笼验收表工程名称:1号办公商业楼等3项验收数量:使用单位:中建二局三公司序号验收项目质量要求检验结果1 材料要求吊笼吊耳部分使用20圆钢,不得使用螺纹钢、角铁等,笼体使用不得小于20钢筋2 焊接要求焊接要求满焊,焊缝不得小于3mm3 封闭要求吊笼内测采用15mm厚木胶合板封堵严密,且与钢筋吊笼绑扎牢固4 承载要求限重500kg5 使用要求吊笼用于现场散料垂

2019-12-13
地连墙钢筋笼吊装验算书

附件:地下连续墙钢筋笼吊装及机械选用验算书苏州市轨道交通3号线工程土建施工项目(首批)Ⅲ-TS-05标段地下连续墙深度为32m、,其中最重钢筋笼长度为32.456m,重量约为23.77T,墙厚800mm,钢筋笼厚度为680mm。本次验算按32.456m最重钢筋笼进行计算,起吊机索具、吊钩、铁扁担按 1.5T 计算,工字钢重7.38吨(2根)即钢筋笼重量G=2

2024-02-07
钢筋吊笼安装设施验收表

钢筋吊笼安装设施验收表

2024-02-07
塔吊基础验算书

塔式起重机基础计算书华阳北站安装的塔式起重机QTZ80(臂长55m,端部起重量1.3t,最大起重量6吨),独立安装高度不大于43m、采用基础5m×5m×1.5m、配筋HRB335双层双向27-φ20@188、地面承载力0.2Mpa时,能满足使用要求,符合技术和安全规范。1 抗倾覆稳定性计算塔式起重机独立安装时,基础上所承受的载荷如图1所示。取其工作状态和非工

2024-02-07
钢筋加工棚验算书

宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4015标钢筋加工棚验算书编制:审核:审批:中铁一局集团有限公司宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4015标项目经理部二Ο一六年一月宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4015标钢筋加工棚验算书1、工程概况宁波市轨道交通4号线土建工程TJ4015标钱湖大道站主体围护结构施工期间,为满足地连墙钢筋笼施工需求,项目部特制作钢筋加工棚。钢

2024-02-07
龙门吊验算书

钢筋场10T龙门吊验算书一、荷载1、活荷载(1)龙门吊最大设计吊重:100 KN(2)电动葫芦重量:13 KN(3)吊具2I25a:6.0×2×0.381=4.5 KN2、恒载(1)桁架(总重):130 KN/M3、偶然荷载根据现场实际情况,本龙门吊偶然荷载仅考虑风荷载。风荷载按9级风工况进行验算。(1)、风压计算风压按以下公式计算:W N=K1 K2 K3

2024-02-07
钢筋加工棚验算书

南通至上海路段钢筋大棚受力验算一、设计资料1#钢筋结构大棚由两个加工棚组合而成,是DK563+515~DK580+504.49段桥涵、路基工程所有半成品钢筋集中加工厂房,是原材料堆方、半成品加工场地。为保证厂房设计安全,该厂房设计为单跨双坡弧形门式刚架,主架采用镀锌钢管,四面采用彩钢板封闭,一侧留门的方式,为计算简便,在此只需验算大加工棚,刚架横跨度20m,

2024-02-07
吊笼说明

吊笼用钢筋作为龙骨焊接成方型。尺寸为长:1.4m宽:0.75m高:0.65m。吊笼最大允许载物重量为300Kg。为塔吊配套吊装工具。底面及四周用木模板封死防止物品吊装时坠落砸伤伤人员。严禁吊笼载人吊装。遵循塔吊等起重机械吊装规定。河北中瑞建设集团有限公司吊笼用钢筋作为龙骨焊接成方型。尺寸为长:1.9m宽:1.25m高:0.9m。吊笼最大允许载物重量为500K

2024-02-07
钢筋加工棚验算书(建筑类别)

南通至上海路段钢筋大棚受力验算一、设计资料1#钢筋结构大棚由两个加工棚组合而成,是DK563+515~DK580+504.49段桥涵、路基工程所有半成品钢筋集中加工厂房,是原材料堆方、半成品加工场地。为保证厂房设计安全,该厂房设计为单跨双坡弧形门式刚架,主架采用镀锌钢管,四面采用彩钢板封闭,一侧留门的方式,为计算简便,在此只需验算大加工棚,刚架横跨度20m,

2024-02-07
地连墙钢筋笼吊装验算书

附件:地下连续墙钢筋笼吊装及机械选用验算书厦门市轨道交通3号线厦门本岛至翔安过海通道工程五会区间施工斜井明挖段地下连续墙深度为27.73m 、25.47m 、22.64m 、19.26m ,其中最重钢筋笼长度为27.73m ,重量约为20.188T ,墙厚800mm ,钢筋笼厚度为660mm 。本次验算按27.73m 最重钢筋笼进行计算,起吊机索具、吊钩、铁

2024-02-07
钢筋笼起吊笼内物体掉下案例分析

钢筋笼起吊笼内物体掉下案例分析

2024-02-07
塔吊单桩基础验算书

Q T Z 80塔吊单桩基础的计算书 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。一. 参数信息塔吊型号:QT80-TC6013-6, 塔吊自重(包括压重)G: 624.5kN ,最大起重荷载Q: 60.000 kN , 塔吊起升高度H: 120 m ,塔身宽度B:1.800 m ,混凝土的弹性模量E c :31500.000

2024-02-07
脚手架架在楼板上验算书

脚手架架在楼板上计算书计算依据:1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20082、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010一、工程属性二、支架搭设参数1、模板支架搭设参数2、脚手架搭设参数设计简图如下:脚手架楼板_平面图脚手架楼板_立面图三、荷载参数每根立杆传递荷载q k(kN) 9.16 板上活荷载标准值Q k(kN/m2) 2 钢筋混凝土自