梁底模板支撑架计算计算依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。一、计算参数:新浇混凝土梁名称KL12 新浇混凝土梁计算跨度(m) 3.8混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 300*700新浇混凝土结构层高(m) 5.8梁侧楼板厚度(mm) 130二、模板体系设计新浇混凝土梁支撑方式梁两侧有板,梁板立柱共用(A) 梁跨度方向立柱间距la(mm)

2019-12-14
梁侧模板计算书.

梁侧模板计算书计算依据:1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20112、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20124、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性承04k c4k1×[1.35×0.9×34.213+1.4×0.9×2]=44.089kN/m2左上翻部分:承载能力极限

2020-03-04
大梁侧模板计算400X600

大梁侧模板计算400X600

2020-06-11
梁侧模板计算书预应力梁

梁侧模板计算书计算依据:1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20112、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20124、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性4k c0c min{0.28×24×4×0.9×21/2,24×0.9}=min{34.213,21.6}=21.6kN

2024-02-07
梁侧模板计算书标准层

梁侧模板计算书(标准层)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:梁侧模板计算书计算依据:1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20112、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB50009-20124、《钢结构设计规范

2020-08-17
500×600梁模板计算书

梁模板(扣件式)计算书计算依据:1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20082、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20113、《混凝土结构设计规范》GB50010-20104、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20125、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性二、荷载设计三、模板体系设计设计简图如下:平面

2024-02-07
梁侧模板计算书

附件8:450x1100梁侧模板计算书计算依据:1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20082、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20124、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性承4k2k1.35G4k+1.4×0.7Q2k]=0.9max[1.2×26.4+1.4×4,1.

2024-02-07
模板计算书

400x1600梁模板支架计算书一、梁侧模板计算(一)参数信息1、梁侧模板及构造参数梁截面宽度B(m):0.40;梁截面高度D(m):1.60;混凝土板厚度(mm):100.00;采用的钢管类型为Φ48×3;次楞间距(mm):300;主楞竖向道数:4;穿梁螺栓直径(mm):M12;穿梁螺栓水平间距(mm):600;主楞材料:圆钢管;直径(mm):48.00;

2020-05-13
梁侧模板计算书1

梁侧模板计算书一、梁侧模板基本参数计算断面宽度500mm ,高度1100mm ,两侧楼板厚度400mm 。模板面板采用普通胶合板。内龙骨布置5道,内龙骨采用35×80mm 木方。外龙骨间距600mm ,外龙骨采用双钢管48mm×3.0mm。对拉螺栓布置1道,在断面内水平间距350mm ,断面跨度方向间距600mm ,直径14mm 。面板厚度18mm ,剪切强

2024-02-07
梁模板(承插型盘扣式支撑)计算书(依据JGJ300-2013)

梁模板(承插型盘扣式支撑)计算书(依据JGJ300-2013)

2024-02-07
300×750梁模板支撑计算书

梁模板(扣件式,梁板立柱共用)计算书计算依据:1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-20162、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-20113、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20084、《混凝土结构设计规范》GB 50010-20105、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20126、《钢结构设计标准》GB

2024-02-07
(整理)一侧有板梁模板(盘扣式)计算书

梁模板(盘扣式)计算书计算依据:1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-20102、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20124、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性平面图立面图四、面板验算W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/1

2024-02-07
梁侧模板方案及计算书

梁侧模板计算书计算依据:1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20082、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20124、《钢结构设计规范》GB 50017-2003一、工程属性二、荷载组合新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γc t0β1β2v1/2,γc H]=min[0.22

2024-02-07
梁模板(扣件钢管架)计算书

梁模板(扣件钢管架)计算书铜陵同方信息港一期数字电视及3C应用产品研发楼工程工程;工程建设地点:市泰山大道与翠湖二路交叉口;属于框架结构;地上12层;地下1层;建筑高度:50.3m;标准层层高:3.6m ;总建筑面积:16050.72平方米;总工期:300天。高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设

2024-02-07
梁侧模板计算书

一、工程属性4k c0cmin{0.28×24×4×0.9×21/2,24×0.9}=min{34.213,21.6}=21.6kN/m2承载能力极限状态设计值S承=γ[1.35×0.9×G4k+1.4×φcQ4k]=1×[1.35×0.9×21.6+1.4×0.9×2]=28.764kN/m2正常使用极限状态设计值S正=G4k=21.6 kN/m2三、支撑

2024-02-07
梁侧模板计算书范文.docx

梁侧模板计算书一、工程概况二、荷载组合4k c0cmin{0.28×24×5×0.85×2.51/2,24×0.8}=min{45.157,19.2}=19.2kN/m2承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q4k,1.35G4k+1.4×0.7Q4k]=0.9max[1.2×19.2+1.4×2,1.35×19.2+1.4×0.7×

2024-02-07
梁侧模板计算书(会堂小梁)

梁侧模板计算书一、梁侧模板基本参数计算断面宽度900mm,高度700mm,两侧楼板厚度180mm。模板面板采用普通胶合板。内龙骨布置3道,内龙骨采用50×100mm木方。外龙骨间距1100mm,外龙骨采用双钢管48mm×3.0mm。对拉螺栓布置2道,在断面内水平间距100+300mm,断面跨度方向间距1100mm,直径14mm。面板厚度15mm,剪切强度1.

2021-05-04
梁侧模板计算书标准层

梁侧模板计算书(标准层)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:11 梁侧模板计算书计算依据:1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20112、《混凝土结构设计规范》GB50010-20103、《建筑结构荷载规范》GB 50009-20124、《钢结构

2024-02-07
梁侧模板计算书.