低应变法检测桩身完整性

低应变反射波法目前国内外普遍采用瞬态冲击方式,实测桩顶加速度或速度响应时域曲线。籍一维波动理论分析来判定基桩得桩身完整性,这种方法称之为反射波法(或瞬态时域分析法)。传感器得安装方法:实心桩得激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3 半径处;空心桩得激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成得夹角宜为90 度,激振点

2021-03-23
2014基桩检测规范桩身完整性检测标准及判定方法

声波透射法检测标准及判定方法试验执行中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014。桩身的完整性类别应结合桩身缺陷处声测线的声学特征、缺陷的空间分布范围,按照下列两表所列特征进行综合判定。桩身完整性分类表表1桩身完整性判定表2低应变检测标准和判定方法试验执行《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95和《建筑基桩检测技术规范》JGJ

2019-11-30
基桩检测规范桩身完整性检测标准及判定方法

低应变法检测桩身完整性分析论文

低应变法检测桩身完整性分析摘要:桩基工程属于隐蔽工程,由于施工方法的特点和地质条件的复杂性使成桩质量往往难以控制。本文通过对低应变反射波法的理论介绍,结合在钻孔灌注桩完整性检测中的应用实例,阐述了低应变反射波法在控制基桩质量、消除安全隐患方面所起的重要作用。关键词:低应变反射波法钻孔灌注桩完整性中图分类号:u443.15+4文献标识码: a 文章编号:随着我

2024-04-13
工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测

复合地基荷载试验要点1、复合地基荷载试验用于测定承压板下应力主要影响范围内复合土层的承载力和变形参数。复合地基荷载试承压板应具有足够风度。单桩复合地基载荷试验的承压板可用圆形或方形。面积为一根桩承担的处理面积:多桩复合地基荷载试验的承压板可用方形或矩形,其尺寸按实际桩数所承担的处理面积确定。桩的中心(或形心)应与承压板中心保持一致,并与荷载作用点相重合。2、

2024-02-07
桩身完整性检测技术和检查方法

桩身完整性检测技术和检查方法

2024-02-07
桩身完整性检测报告

XX防洪护岸综合治理工程桩身完整性检测报告委托单位:XX水利建设有限公司工程名称:XX防洪护岸综合治理工程检测项目:桩身完整性(声波透射法、低应变法)检测类别:现场检测检测日期:2017年4月24日报告页数:共20页检测单位:XX检测公司报告日期:2017年4月26日建设单位:XX城乡建设(集团)有限公司设计单位:XX设计研究院监理单位:XX监理有限公司施工

2024-02-07
桩身完整性检测技术规定(内部)

桩身完整性检测技术规定(内部)一、编制的主要依据1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)2、《建筑地基基础设计规范》(DBJ50-047-2006)3、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003、J256-2003)4、《建筑桩基技术规范》(JGJ106-94)二、一般情况下的检测数量及方法(D表示桩径)(一)柱下单桩检测数量:全数检测

2024-02-07
桩身完整性检测方案

工程桩身完整性检测方案审核:编写:北京铁五院工程试验检测有限公司2008年3月11日一、项目概况工程名称:工程位置:委托单位:设计单位:施工单位:拟建建筑物主要数据和特点见下表:拟建建筑物概况一览表楼号地上层数地下层数结构类型基础型式±0.00标高(m)基底相对标高(m)复合地基承载力标准(kPa)备注拟建建筑物基底持力层主要为层,其承载力特征值为 kPa,

2024-02-07
低应变桩身完整性检测报告模板

检测检验报告工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxx i X检测项目:桩身完整性检测性质:委托检测工程地点:xxx 县xx 村10 组报告编号: DJ-2016xxx检测日期:2016年9月1 日检测单位全称二零一六年九月三日声明一.检测报告未盖检测单位计量认证章、资质专用章、检验检测专用章和骑缝章无效;二.复制、复印报告未重新加盖检测单位计量认证章、

2024-02-07
桩基低应变完整性检测

桩基低应变完整性检测引言近几十年,我国工程建设蓬勃发展,桩基础在高层建筑、大型厂房、桥梁码头、海上钻井平台及核电站等重要工程中被广泛应用。由于桩基属于地下隐蔽工程,桩基施工过程中受到所处地质条件、施工技术工艺等多种因素的影响,成桩难免存在各种不足,影响成桩的质量和使用效果,比如缩径、扩径、离析或夹泥,甚至断桩等不利缺陷。如何快速、准确的评价桩身质量,是桩基检

2024-02-07
桩身完整性判定.

低应变检测桩身完整性《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003第8.4.3条规定,低应变检测中的桩身完整性分为四类:桩身完整性通常的判别标准如下:Ⅰ类桩桩身结构完整;Ⅱ类桩为基本完整桩,不影响桩身结构承载力的正常发挥;Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;Ⅳ类桩为严重缺陷桩,应进行工程处理。即Ⅰ类、Ⅱ类桩为合格桩,Ⅲ类、Ⅳ类桩为不合格桩。检测过程

2024-02-07
桩基高应变完整性检测

桩基高应变完整性检测引言基础工程是建筑工程的主要组成部分,地基质量直接关系到整个建筑物的机构安全,直接关系到人民生命财产安全。桩基础是主要的基础形式之一,随着高层建筑的层高增加,结构体型复杂、层数相差悬殊的建筑以及地下空间的开发利用越来越广泛,桩基础是许多高层建筑的首选或必选基础形式。而桩基础单桩承载力的测试是保证桩基隐蔽工程的重要保证之一。而高应变检测结合

2024-02-07
工程桩桩身完整性检测技术

工程桩桩身完整性检测技术

2024-02-07
桩基检测规范要求

桩基检测规范要求:1.1、工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。1.2、基桩检测方法应根据检测目的。检测方法及检测目的检测方法检测目的:单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。单桩竖向抗拔静载试验,确定单桩竖向抗把极限承载

2024-02-07
桩身完整性判定

低应变检测桩身完整性《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003第8.4.3条规定,低应变检测中的桩身完整性分为四类:桩身完整性通常的判别标准如下:Ⅰ类桩桩身结构完整;Ⅱ类桩为基本完整桩,不影响桩身结构承载力的正常发挥;Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;Ⅳ类桩为严重缺陷桩,应进行工程处理。即Ⅰ类、Ⅱ类桩为合格桩,Ⅲ类、Ⅳ类桩为不合格桩。检测过程

2024-02-07
桩基桩身完整性检测培训

桩基桩身完整性检测培训

2024-02-07
桩基低应变完整性检测(精制实操)

基桩检测规范桩身完整性检测标准及判定方法公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-声波透射法检测标准及判定方法试验执行中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014。桩身的完整性类别应结合桩身缺陷处声测线的声学特征、缺陷的空间分布范围,按照下列两表所列特征进行综合判定。桩身完整性分类表表1桩身完整性

2024-02-07
桩基完整性试验办法

1桩基完整性(低应变试验)一般规定:(1)低应变反射波法适用范围为:混凝土灌注桩、混凝土预制桩、预应力管桩及CFG桩。(2)对桩身截面多变且变化幅度较大灌注桩,应采用其他方法辅助验证低应变法检测的有效性。(3)受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa。检测原理:低应变法目前国内普遍采用低应变反射波法,为狭义低应变法,其通过采用瞬态冲击的

2024-02-07