煤矿电气设备失爆判定标准

煤矿电气设备失爆判定标准失爆:就是使用中的电气设备(五小电器、缆线)失去耐爆性能和不传爆性能井下电气设备选型选用必须符合《煤矿安全规程》444条要求,否则为失爆。井下使用的防爆电气设备在入井前应由、考试合格的电气设备防爆检查员检查其防爆性能取得防爆合格证后方可入井,无防爆合格证的电气设备视为失爆。一、设备外壳:凡属于下列情况之一者,判定为失爆。(一)、外壳有

2019-12-09
隔爆型电气设备失爆原因及预防措施(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________隔爆型电气设备失爆原因及预防措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operat

2021-03-21
电气设备失爆判定标准

重庆市南川区东胜煤矿有限公司电气设备失爆判定标准失爆:就是使用中的电气设备(五小电器、缆线)失去耐爆性能和不传爆性能一、设备外壳:凡属于下列情况之一者,判定为失爆。(一)、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹、凸深度超过5 mm者。(二)、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装臵不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。(三)、隔爆观

2020-01-17
防爆电气设备失爆判定标准

防爆电气设备失爆判定标准一、《煤矿安全规程》第四百五十二条规定:防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。二、《煤矿安全规程》第四百八十九条规定:“井下防爆电气设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。

2024-02-07
电气设备失爆的原因及预防措施

隔爆型电气设备失爆的原因、预防措施和检查一、隔爆型电气设备(一)、隔爆型电气设备失爆的原因及预防措施:1.加强日常管理和维护2.勤检查设备和线路3.建立健全防爆管理措施3.尽量买本质安全型电气设备4.加强员工防爆知识培训1、电气设备维护和检修不当、防护层脱落,使得防爆面落上矿尘等杂物,紧固对口接合面会出现凹坑,有可能使隔爆接合面间隙增大。因此,维护人员在检修

2020-01-20
电气设备失爆判别及管理规定

防爆电气设备的失爆判别及管理规定根据《煤矿安全规程》及矿井安全生产的要求,井下在用电气设备须杜绝失爆。为普及井下电气设备失爆的判别知识、提高全员安全及质量意识,根据国家最新防爆标准制定本规定。一、电气设备防爆知识1、防爆电气设备的类型矿用防爆电气设备按《中华人民共和国国家标准》共分为以下9类:1.1、GB 3836.2 爆炸性气体环境用防爆电气设备隔爆型电气

2024-02-07
隔爆型电气设备失爆原因与预防

隔爆型电气设备失爆原因与预防1 、电气设备维护和检修不当防护层脱落,使得防爆面落上矿尘等杂物,紧固对口接合面时会出现凹坑,有可能使隔爆接合面间隙增大。因此维修人员在检修电气设备时,一定要注意防爆接合面,防止有煤尘、杂物沾在上面。2、井下发生局部冒顶砸伤隔爆型电气设备的外壳,移动和搬迁不当造成外壳变形及机械损伤都能使隔爆型电气设备失爆。为此电气设备应安装在支护

2024-02-07
矿用隔爆型电气设备的失爆

矿用隔爆型电气设备的失爆1、常见的失爆现象;① 螺栓固定结合面a缺螺栓、弹簧垫圈或螺母,螺栓或螺孔滑扣,螺栓折断在螺孔中,未上满扣。b弹簧垫圈未压平或螺栓松动,弹簧垫圈断裂或无弹性。② 电缆引出入a密封圈老化、失去弹性、变形、变质,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用b密封圈外径与进线装置内径差值超过表6-5的规定c密封圈内径与引入电缆外径差大于1mm

2024-02-07
电气设备失爆检查标准

.第一部分电气设备失爆检查标准一、设备外壳检查标准凡属于下列情况之一,均判定失爆。第一条外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50mm,同时凹、凸深度超过5mm。第二条隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械联锁作用的,防爆面锈蚀。第三条隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。第四条设备隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机

2024-02-07
(完整版)煤矿电气设备失爆判定实用标准

煤矿电气设备失爆判定标准失爆:就是失去耐爆性能和不传爆性能。一、设备外壳:凡属于下列情况为失爆。1.外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50mm,同时凹凸深度超过5mm。2.隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。3.隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。4.设备的隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆

2019-12-24
电气设备失爆标准

煤矿电气设备失爆判定标准(摘要)失爆:就是使用中的电气设备(五小电器、缆线)失去耐爆性能和不传爆性能一、设备外壳:凡属于下列情况之一者,判定为失爆。(一)、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹、凸深度超过5 mm者。(二)、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。(三)、隔爆观察窗的透明件松动

2024-02-07
电气设备失爆检查标准

第一部分电气设备失爆检查标准一、设备外壳检查标准凡属于下列情况之一,均判定失爆。第一条外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50mm,同时凹、凸深度超过5mm。第二条隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械联锁作用的,防爆面锈蚀。第三条隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。第四条设备隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机的

2024-02-07
井下电气设备失爆标准及图片讲解

井下电气设备失爆标准及图片讲解

2024-02-07
煤矿井下电气设备失爆标准及图片讲解

煤矿井下电气设备失爆标准及图片讲解

2024-02-07
电气设备常见失爆现象说课讲解

电气设备常见失爆现象电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性(即不传爆性)就是失爆。产生失爆的原因很多,如使用未经法定的检验单位发证所生产的防爆部件等,常见的失爆现象有:一、设备外壳1.外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹、凸深度超过5 mm。2.隔爆壳内外有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械闭锁作用的,防爆面锈蚀的。3.隔

2024-02-07
隔爆型电气设备的失爆原因、危害及措施

隔爆型电气设备的失爆原因、危害及预防措施⑴失爆原因:①由于维护和定期检修不妥,防护层脱落往往使隔爆面上出现砂泥灰尘等杂物,某些用螺钉紧固的平面对口接合面出现凹坑,使隔爆面间隙增大。②井下电气设备由于移动或搬运不当而发生磕碰,使外壳变形或产生严重的机械伤痕,或在使用中亦很可能发生撞击现象,严重时可能增加接合面间隙。③装配时产生严重的机械划痕。④隔爆面上产生锈蚀

2024-02-07
煤矿电气设备失爆判定标准..

防爆电气设备失爆检查检查标准

《防爆电气设备失爆检查标准》第一条:“失爆”判定凡发现防爆电气设备有下列情况之一者,即判定该台〔件〕设备为“失爆”。一、防爆外壳壳体1、防爆外壳严重变形〔变形长度超过50mm,凹凸深度超过5mm〕。2、隔爆外壳有裂纹,焊缝开焊。3、隔爆外壳内外锈蚀严重〔脱落绣块厚度超过2 mm者〕。4、隔爆外壳内不经国家法定机构批准增加元件、部件或改变原设计。5、接线柱、绝

2024-02-07
电气设备失爆检查规范标准

