清水池工艺设计

清水池工艺设计

2019-12-31
清水池工程施工设计方案

单位工程施工组织设计工程名称:中水回用清水池施工单位:审核:编制:编制日期: 2010年3月8日目录一、工程概况二、编制依据三、施工总体布置四、施工准备计划五、分部分项工程的施工措施(一) 施工技术准备(二)材料的检验和试验(三)定位放线(四)基坑开挖回填施工(五)钻孔灌注桩施工(六)钢筋工程(七)穿墙套管安装注意事项(八)加强带、工作缝安装注意事项(九)模

2021-01-31
清水池工艺设计

清水池工艺设计

2024-02-07
清水池

平面尺寸计算1.清水池的有效容积清水池的有效容积,包括调节容积、消防贮水量和水厂自用水的调节量。清水池的总有效容积V KQ =式中 V —清水池的总有效容积m 3;K —经验系数,一般采用10%~20%;Q —设计供水量m/3d 。设计中取k=14%,Q=16⨯104m 3/dV=22500m 3清水池共设4座,则每座清水池的有效容积V 1为:3156254

2020-01-31
自来水厂清水池施工设计方案

目录1.总体概述 (4)1.1编制说明 (4)1.2编制依据 (4)1.3工程概况 (5)2.施工部署 (6)2.1项目管理目标 (6)2.2项目管理机构 (7)2.3施工准备 (11)3.施工平面布置 (12)3.1施工平面布置案说明 (12)3.2施工平面布置 (12)3.3主要生产施工布置 (12)3.4施工临时用水用电布置 (12)4.关键部位施工法

2024-02-07
清水池设计

试析清水池设计问题【摘要】本文从结构专业的角度谈谈对清水池设计中所涉及的地下水位的确定、伸缩缝的设置、后浇带的作法等问题。【关键词】清水池;地下水位;伸缩缝;后浇带随着我国综合国力的增强,城市的不断发展扩大,人们生活、工业生产和环境保护的需要,清水池类构筑物工程的建设逐年增多。下面从结构专业的角度对清水池设计所涉及的一些问题,谈谈本人的看法。1 设计地下水位

2024-02-07
清水池工艺的设计

清水池工艺的设计

2024-02-07
给水设计之清水池

设计流量Q=380000m ³/d自用水量d m d m Q Q /19000/38000005.005.033,=⨯=⨯= 储备水量d m d m d m Q Q Q /79800)/19000/380000(2.0)(2.0333,,,=+⨯=+⨯=设计总流量Q 总=Q ,,=79800m ³/d分4个系列,则s m h m d m d m Q Q /2

2024-02-07
给水厂清水池设计计算

给水厂清水池设计计算————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

2024-02-07
清水池清淤方案

清水池清淤方案清水池清淤方案一、概况清水池位于燕郊污水处理厂南侧。本工程主要由污泥贮池、配电间、清水池组成。泵站设有清水池体平面尺寸约为35×55m ,高度约为6 米,在地面以上建筑高度约1 米。由于长时间运行导致清水池内污泥量增加,长期运行会导致管道堵塞,无法正常输送,因此,清水池清洗工作应尽快进行。本方案为清水池单位工程清淤而编制的技术措施。二、清淤施工

2024-02-07
清水池设计说明

清水池设计说明一、主编单位:荆州市给水排水设计研究所二、适用范围:1、本图集为钢筋混凝土矩形清水池。适用于贮盛、常温、无侵蚀性的水。2、适用条件:抗震设防烈度:8度(Ⅰ~Ⅳ类场地土);7度(Ⅰ~Ⅳ类场地土);6度以下地区。复土条件:本图集中的水池池顶及池壁外均考虑复土,池顶复土厚500mm。地下水位:地下水允许高出底板面上的高度,详见各有关水池结构图。地基承

2024-02-07
清水池优化设计探讨

清水池优化设计探讨方伟(上海市政工程设计研究总院,上海 200092)摘 要 通过对清水池节能和优化消毒的相关理论探讨,提出了清水池节能与提高消毒效果,降低消毒副产物生成的初步工程措施,为清水池的优化设计提供了一种新思路。关键词 清水池 节能 消毒 T10/TAbstract:On discussion the principle of energy-sav

2024-02-07
矩形现浇钢筋混凝土清水池施工方法

施工组织设计一编制说明本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸、工程地质勘察报告、国家省市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良。应用于本工

2024-02-07
清水池施工组织设计

大连市城市供水系统改造工程沙河口新建净水厂清水池工程施工组织设计编制:牛金恺温连平审核:邬振军审定:李兴茂批准:王培民中化二建集团有限公司二○○二年五月二十八日目录1、工程概况2、编制依据和执行标准3、工程特点4、施工部署5、主要施工方法6、质量保证措施7、安全保证措施8、保证工期技术措施9、环境影响因素及控制10、文明施工措施11、施工用水、电计划12、附

2024-02-07
清水池设计改进原理和应用

清水池设计改进原理和应用

2024-02-07
清水池施工组织设计1

目录一、编制说明二、工程概况三、施工部署四、矩形现浇钢筋混凝土清水池施工方法和施工措施五、工期保证体系及措施六、工程质量保证体系及措施七、安全保证体系及措施八、创建文明工地及环境保护措施九、各类资源计划十、施工平面布置图十一、施工进度计划新疆心连心能源化工有限公司清水池施工组织设计一、编制说明本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸

2024-02-07
清水池工程施工组织设计方案

大连市城市供水系统改造工程沙河口新建净水厂清水池工程施工组织设计编制:牛金恺温连平审核:邬振军审定:李兴茂批准:王培民中化二建集团有限公司二○○二年五月二十八日目录1、工程概况2、编制依据和执行标准3、工程特点4、施工部署5、主要施工方法6、质量保证措施7、安全保证措施8、保证工期技术措施9、环境影响因素及控制10、文明施工措施11、施工用水、电计划12、附

2024-02-07
给水厂清水池设计计算

9清水池9.1 清水池的平面尺寸清水池有效容积为:W =W, W2 W3 W4式中,W,—调节容积,m,取最高用水量的10%,W1=0.1Q ;W2 —净水厂自用水量的5%-10%取10% W2 = 0.1Q i ;3W3 —消防贮水量,m;W4 —安全用水,m,取200m;3W1=0.10Q=0.10 172800=17280m3W2 = 0- 1Q1=

2024-02-07
清水池施工方案设计(100立方)

会宁县柴家门乡抗旱应急水源工程1000立方米清水池施工方案市水利水电工程局会宁2014年度抗旱应急水源工程项目部年月日一、工程概况:本工程是会宁县柴家门乡抗旱应急水源工程的高位清水池。该水池为一圆形钢筋混凝土结构。水池外径18.75m,池壁宽250mm,底板厚180mm,顶板厚120mm,池净空高度3.5m。水池地基垫层采用C15混凝土100厚。钢筋混凝土强

2024-02-07
给水厂清水池设计计算

9 清水池清水池的平面尺寸清水池有效容积为:4321W W W W W +++=式中,1W —调节容积,m 3,取最高用水量的10%,1W =Q 1.0;2W —净水厂自用水量的5%-10%,取10%,2W =11.0Q ;3W —消防贮水量,m 3; 4W —安全用水,m 3,取200m 3;1W =Q 10.0=1728017280010.0=⨯m 3