变压器容量与母排选型配合表

变压器容量与母排选型配合表

2024-02-07
变压器低压侧出线电缆热稳定校验

变压器低压侧出线电缆热稳定校验设计人员常对变压器高压侧电缆作短路热稳定校验。但低压侧电缆的短路热稳定校验往往容易被忽略,尤其是配至消防控制中心和弱电机房等处的出线回路,由于负荷容量不大、所选电缆截面较小,有时并不满足规范对电缆热稳定的要求。1 电缆热稳定校验的重要性根据GB 50054—2011《低压配电设计规范》第3.2.14条、第6.2.3条和GB 50

2024-02-07
变压器容量与母排选型配合表

变压器容量与母排选型配合表

2024-02-07
变压器低压出线侧星槽选择表

一、说明:星槽内导线总面积不超过星槽内Βιβλιοθήκη Baidu面积的20%。 2 2 即:3πR1 +πR2 <A×B×20% 二、以500kVA变压器为例: 3×

2024-02-07
10KV变压器低压侧断路器的选 择与整定 - 2018.1.5

10KV变压器低压侧断路器的选择与整定一、低压侧断路器的选择与整定1、变压器低压侧进线断路器长延时过电流脱扣器的整定倍数在个别的设计中,进线断路器长延时过电流脱扣器整定值为I r=1.1I n,这是错误的,正确的应为I r=1.0I n (其中,I n为脱扣器额定电流)。因为变压器低压侧进线断路器一般采用框架断路器,通常选用的有ABB、施耐德、西门子、穆勒或

2024-02-07
变压器低压侧出线电缆热稳定校验

β — —— 导体在 0 ℃ 时电阻率温度系数的倒数,按 GB 50054 - 2011 附录 A 表 A. 0. 1 的规定确定, ℃; ρ — —— 导体在 20 ℃ 时电阻率

2024-02-07
变压器和母排选择

15*3 15*3 15*3 20*3 20*3 25*3 25*3 30*4 30*4 30*4 40*4 40*4 40*4有效值;短路电流计算以上级系统容量无穷大为计算条件。

2024-02-07
电变压器低压侧断路器的选择与整定

联断路器、出线断路器的选择、整定及保护配合等设计要点。 (& 6 、(& 7 、(& 8 、(& 9 、(& 95 、(& 98 、

2024-02-07
干式变压器的低压出线方式

干式变压器的低压出线方式干式变压器低压出线方式有哪些?SC(B)9系列大致含义?干式变压器低压出线方式有哪些?1、低压标准封闭母线:工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。2、低

2024-02-07
变压器低压侧出线选择

变压器低压侧出线选择变压器容量 (KV.A)百度文库变压器 阻抗电 压 (%)30 50 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 10

2024-02-07
变压器低压侧出线选择

百度文库

2024-02-07
变压器低压侧出线选择

变压器低压侧出线选择变压器容量 (KV.A)变压器 阻抗电 压 (%)30 50 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1

2024-02-07
变压器低压侧出线选择

变压器低压侧出线选择变压 器容量 (KVA) 200变压器低压侧出线选择 低压电缆(mm2)VVYJV3×240+1×1203×185+1×95低压铜母线 4(40×4)变压器低压

2024-02-07
变压器低压侧出线选择

变压器低压侧出线选择说明:1.变压器低压侧出线按环境温度选择铜芯电缆、铜母线、母线槽,过载系数取1.25。单芯电缆并列系数取0.8;多芯缆并列系数取0.9;VV电缆温度系数取0.94;YJV电缆温度系数取0.96;母线温度校正系数取0.887。2.中性点接地线按变压器D,yn11接法、变压器负序及零序阻抗等于正序阻抗、变压器低压侧出线5m、短路切除时间0.6

2024-02-07
变压器低压侧参数选择表

变压器低压侧参wenku.baidu.com选择表电缆截面(mm2) 电流(A) 变压器容量(KVA) 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 200

2024-02-07
变压器低压侧出线选择

BV电线VV电缆铜母线裸铜绞线镀锌扁钢VVYJVmm 2mm 2mm 2mm 2mm 22003*240+1*1203*185+1*954(40*4)1*501*5015*31*3525*42502(3*150+1*70)3*300+1*1504(40*4)6301*701*7015*31*5040*43152(3*240+1*120)2(3*150+1*7

2024-02-07
变压器容量与母排选型配合表

kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表变压器低压侧出线选择 母线槽 (A) 铜母线(TMY-)规格(mm2) VV电缆规格(mm2) YJV电缆规格(mm2) 铜母线 (mm

2024-02-07
KV变压器高低压侧电流计算

10KV变压器高低压侧电流计算三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(×变压器额定电压)1、快速估算法变压器容量/100,取整数倍,然后*=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量

2024-02-07
变压器低压侧出线选择

1.表中数据均参考《工业与民用配电设计手册》、《干式变压器安装》图集。2.表中低压铜母线的选择适用于变压器为Y,yn0接线方式,当采用D,yn11接线方式时,低压铜母线的中性线与相线为等截面。

2024-02-07
变压器低压侧出线选择

2低压铜母线 4(40×4) 4(40×4) 4(50×4) 4(63×6.3) 3(80×6.3)+1(63×6.3) 3(80×8)+1(63×6.3) 3(100×8)+1(