拉森钢板桩支护方案计算书

桂林市西二环路道路建设工程排水管道深基坑开挖施工方案计算书一、工程概况桂林市西二环路二合同段污水管道工程的起点K12+655,终点K17+748,埋设管道为聚氯乙烯双壁波纹管(Ф500)和钢筋砼管(Ф800),基础采用粗砂垫层,基础至管顶上50cm范围为粗砂回填,其上为级配碎石回填至路床;起点管道底部标高为,管道平均埋深为米左右,最深为米,地下水位较高,其中

2024-02-07
深基坑支护设计计算书(钢板桩)

深基坑支护设计计算书(钢板桩)

2024-02-07
拉森钢板桩支护方案计算书

桂林市西二环路道路建设工程排水管道深基坑开挖施工方案计算书一、工程概况桂林市西二环路二合同段污水管道工程的起点K12+655,终点K17+748,埋设管道为聚氯乙烯双壁波纹管(Ф500)和钢筋砼管(Ф800),基础采用粗砂垫层,基础至管顶上50cm范围为粗砂回填,其上为级配碎石回填至路床;起点管道底部标高为150.277m,管道平均埋深为5.2米左右,最深为

2020-01-08
基坑支护(钢板桩)设计及计算书

目录1 计算依据 (1)2 工程概况 (1)3 地质情况 (1)4 设计施工方案概述 (1)5 围堰结构计算 (2)5.1 设计计算参数 (2)5.1.1材料设计指标 (2)5.1.2单元内支撑支撑刚度计算 (3)5.1.3单元内支撑材料抗力计算 (3)5.1.4 设计安全等级 (4)5.2 拉森钢板桩封闭支护结构设计分析 (4)5.2.1 开挖过程结构分析

2020-01-17
钢板桩计算

钢板桩计算公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-深基坑拉森钢板桩计算计算依据为《建筑施工计算手册》。挡土钢板桩根据基坑挖土深度、土质情况、地质条件和邻近建筑管线情况,选用多锚(支撑)板桩形式,对坑壁支护,以便基坑开挖。根据现场实际情况,基坑深度~米,现按开挖深度米计算,宽米, 钢板桩施工深度按9m计算,单层支撑,撑杆每

2024-02-07
深基坑钢板桩支护计算

1、工程简介越南沿海火力发电厂3期连接井位丁电厂厂区内,距东边的煤灰堆场约100m,连接井最南侧距海边约30m~40m。现根据施工需要,将连接井及部分陆域段钢管段设置成干施工区域,即将全部连接井及部分陆域钢管段区域逐层开挖成深基坑,然后在基坑进行施工工作。基层四周采用CDM桩或者钢板桩进行支护。干施工区域平■面图如下所示2、设计资料1、钢板桩桩顶高程为+3.

2024-02-07
m钢板桩m深基坑计算

m钢板桩m深基坑计算文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)工程名称钢板桩围堰计算书编制:审核:项目部计算依据1、《钢结构设计规范》GB50017-20032、《软土地区工程地质勘察规范》JGJ83-913、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTGD63-20074、《铁路桥涵设计基本规范》5、施工图6、浙江省工程勘

2024-02-07
深基坑支护钢板桩计算

结构计算系列之三钢板桩支护结构计算公司范围内承台开挖使用钢板桩支护的越来越多。随着钢板桩支护在公司范围内的大规模广泛的应用,而如何合理的设计和运用钢板桩支护成为我们迫切要掌握的技术。下面以一陆上深基坑钢板桩支护设计为例,详细叙述钢板桩支护结构设计检算的计算过程:1、钢板桩围堰的结构验算1.1基本数据(1)钢板桩截面特性钢板桩性能参数表(2)土层性质淤泥质黏土

2024-02-07
深基坑钢板桩支护计算..

... ...1、工程简介越南沿海火力发电厂3期连接井位于电厂厂区,距东边的煤灰堆场约100m,连接井最南侧距海边约30m~40m。现根据施工需要,将连接井及部分陆域段钢管段设置成干施工区域,即将全部连接井及部分陆域钢管段区域逐层开挖成深基坑,然后在基坑进行施工工作。基层四周采用CDM桩或者钢板桩进行支护。干施工区域平面图如下所示图1.1干施工区域平面图+1

2024-02-07
钢板桩支护计算方法[za]

钢板桩支护计算方法[za]

2024-02-07
拉森钢板桩深基坑支护施工方案(新)

基坑钢板桩支护方案第一节工程概况本工程为XXXXXX,高度3700,顶标高-2.45,地下室顶面覆盖2000高土层,建设方拟在上部做圆形广场及旱地喷泉。地下室基坑深约5.1米,原采用放坡大开挖方式,基坑面标高约-1.82M,基坑底标高约-6.92M。当开挖至-4.3M左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,经与甲方及监理单位研究,决定采用钢板桩进行支护,

2024-02-07
钢板桩支护计算方法 2

钢板桩支护计算方法 2

2024-02-07
深基坑拉森钢板桩支护专项施工方案

中山公用工程有限公司中山市岐江河水环境综合整治工程(雨污分流)起湾道污水主干管工程WA1-WA2段施工方案编制:审核:审批:编制单位:中山公用工程有限公司编制日期:2014年3月10日目录一、工程概况 (1)二、施工工艺及方法 (2)三、安全施工措施 (3)四、拉森扣板桩受力验算 (4)五、附箱渠结构图 (13)WA1-WA2段施工方案一、工程概况本工程为起

2024-02-07
深基坑钢板桩支护计算

1、工程简介越南沿海火力发电厂3期连接井位于电厂厂区内,距东边的煤灰堆场约100m,连接井最南侧距海边约30m~40m。现根据施工需要,将连接井及部分陆域段钢管段设置成干施工区域,即将全部连接井及部分陆域钢管段区域逐层开挖成深基坑,然后在基坑进行施工工作。基层四周采用CDM桩或者钢板桩进行支护。干施工区域平面图如下所示227&)1000 2071X)笛山頑号

2024-02-07
深基坑钢板桩支护计算.doc

1、工程简介越南沿海火力发电厂3期连接井位于电厂厂区内,距东边的煤灰堆场约100m,连接井最南侧距海边约30m~40m。现根据施工需要,将连接井及部分陆域段钢管段设置成干施工区域,即将全部连接井及部分陆域钢管段区域逐层开挖成深基坑,然后在基坑进行施工工作。基层四周采用CDM桩或者钢板桩进行支护。干施工区域平面图如下所示图1.1干施工区域平面图1+1.30-0

2024-02-07
12m深基坑钢板桩支护结构计算书_secret

钢板桩支护结构计算书一、工程概况支护方案(钢板桩支护)基坑开挖深度为12m,采用板桩作围护结构,桩长为6.5m,桩顶标高为-8m。计算时考虑地面超载20kPa。基坑附近有附加荷载如下表和下图所示。二、地质条件场地地质条件和计算参数见表1。地下水位标高为-12.5m。()坑内进行加固,加固土层的计算参数见表。()三、工况工况简图如下:四、计算每天多一点点的努力

2024-02-07
m钢板桩计算

深基坑支护设计[ 支护方案 ]连续墙支护[ 结构计算 ]各工况:内力位移包络图:地表沉降图:[ 整体稳定验算 ]计算方法:瑞典条分法应力状态:总应力法条分法中的土条宽度: 0.40m滑裂面数据= 2.291整体稳定安全系数 Ks圆弧半径(m) R = 12.064圆心坐标X(m) X = -1.317圆心坐标Y(m) Y = 8.375[ 抗倾覆稳定性验算

2024-02-07
深基坑钢板桩支护方案教学内容

涿州市热电联产供热管网项目一期工程第二标段钢板桩支护方案涿州市热电联产供热管网项目一期工程第二标段工程项目经理部2016年9月1日目录一、编制依据 (4)1.1国家、行业和地方规程、规范及标准 (4)1.2相关设计图纸: (5)1.3施工合同 (5)1.4其它 (5)二、工程概况 (5)2.1工程基本情况 (5)2.2深基坑开挖情况 (6)2.3工程地质和水

2024-02-07
污水管道深基坑钢板桩的计算

污水管道深基坑钢板桩选用中交四公局山水工程有限公司王永强摘要:京津中关村科技城市政基础及其一期配套工程EPC总承包项目包含16条市政道路,其中主干路多有配套排水设施,而深基坑施工为危险性较大工程,经过对污水管道基坑施工的技术总结,为以后的同类基坑施工提供经验,提高工程质量质量和工作效率。关键词:基坑钢板桩污水管道排水一、工程概况西环北路规划为城市主干路,长1

2024-02-07
钢板桩设计计算

钢板桩设计计算钢板桩设计计算及施工方案本标段施工范围内共有75个承台,分8种类型:A类承台:下部采用9根φ1.0 m钻孔灌注桩,承台尺寸为8.4×7m(横×顺), 厚2.4m。主要适用于30+30m跨径组合;B类承台: 下部采用9根φ1.2m 钻孔灌注桩,承台尺寸为8.4×8.2m(横×顺), 厚2.6m。主要适用于40+40m跨径组合;C类承台: 下部采用

2024-02-07