弧垂观测方法

弛度观测档得选择原则:1、1紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档; 1、2紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;1、3紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档1、4弛度观测档得选择尽可能做到:档距大,相邻两杆塔得高差小,导线排列方式尽量一致,紧临耐张杆塔得两侧不宜选为观测档。1、5 选择弛度观测档时,若地形特殊应适当增加观测档数目。一、输电线路弧垂测量

2024-02-07
架空线路勘测档内法、档外法

架空线路勘测档内法、档外法

2024-02-07
架空电力线路导线弧垂观测记录表

架空电力线路导线弧垂观测记录DQ-29架空电力线路导线弧垂观测记录DQ-29

2024-02-07
新版弧垂观测方法-新版.pdf

弛度观测档的选择原则:1.1紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档; 1.2紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档; 1.3紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档 1.4弛度观测档的选择尽可能做到:档距大,相邻两杆塔的高差小,导线排列方式尽量一致,紧临耐张杆塔的两侧不宜选为观测档。 1.5 选择弛度观测档时,若地形特殊应适当增加观测档数目。一、输电线路弧

2024-02-07
高压架空输电线路的弧垂观测研究

高压架空输电线路的弧垂观测研究摘要: 高压输电线路弧垂观测在输电线路施工中是一项技术性很强的一项工作,对于线路施工和安全运行至关重要,准确的、符合设计要求的线路弧垂能够保证导线对地、对交叉跨越物保持足够的安全距离,同时避免由于弧垂过小引起杆塔受力过大而引起倒塔断线事故的发生。本文分析了高压架空输电线路弧垂观测中主要方法和使用条件。关键词:高压;输电线路;弧垂

2024-02-07
如何根据代表档距计算观测档弧垂!!

如何根据代表档距计算观测档弧垂1.运用等长法观测弧垂时应注意:在测量导(地)线弧垂时,若气温变化导致架空线温度发生变化,此时应调整观测的弧垂值。其方法是当气温变化不超过±10℃时,保持视点端弧垂板不动,在测站端调整弧垂板:当气温升高时,将弧垂板向下移动一段距离a;当气温降低时,将弧垂板向上移动a(其中a为因气温变化引起观测档弧垂变化值的2倍)。当气温变化超过

2024-02-07
选择观测档的原则及弧垂观测方法

选择观测档的原则及弧垂观测方法1. 弛度观测档的选择原则:1.1紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档;1.2紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;1.3紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档;1.4观测档宜选择档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;1.5弛度观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少;1.6观测档位置应分布比较均匀,相邻

2024-02-07
观测档弧垂的计算精编版

观测档弧垂的计算精编版

2024-02-07
弧垂观测方法 (2)

弛度观测档的选择原则:1、1紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档; 1、2紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档; 1、3紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档1、4弛度观测档的选择尽可能做到:档距大,相邻两杆塔的高差小,导线排列方式尽量一致,紧临耐张杆塔的两侧不宜选为观测档。1、5 选择弛度观测档时,若地形特殊应适当增加观测档数目。一、输电线路弧垂测

2024-02-07
弧垂观测方法

架空送电线路的弧垂观测一、观测档观测弧垂的计算如B回N6~N9耐张段,观测弧垂的计算步骤介绍如下:1.选定耐张段中档距较大、高差较小的档为观测档。如N7~N8;2. 观测档N7~N8的高差和档距h=(1758+27-1)-(1733.7+27-1)=24.3m (看断面图)L=430m3. 观测档所在耐张段的代表档距及其对应的降温后的弧垂:代表档距L0=36

2024-02-07
架空线路弧垂观测计算表

架空线路弧垂观测计算表

2024-02-07
弧垂观测

第五章:弧垂观测及调整第一节:观测弧垂的方法一、平行四边形法适用条件:h<20%L(f≤h a-2,f≤h b-2)式中:——观测档导线悬挂点间的高差,m;——观测档档距的中点弧垂,m;——测站端导线悬挂点至基础面的距离,m;——视点端导线悬挂点至基础面的距离,m。等长法观测弧垂的布置图如图所示:在观测档相邻杆塔上,由架空线悬挂点A、B处各向下量距离f 绑扎

2024-02-07
导线弧垂观测-孙建勋

导线弧垂观测-孙建勋

2024-02-07
架空线观测弧垂的方法

观测弧垂的一点见解电网公司李光胜随着现在工程对质量的要求越来越高,而对弧垂的检查也成了架线质检中最为重要的一部分。弧垂值一但超差,返工处理工作十分困难,所以在每个工程中把弧垂观测好成了大家口中一直讨论不休的问题。现就我多年来对看弧垂的一点见解,和大家分享一下。观看弧垂,大家一般所采用的有等长法、角度法两种。1:等长法,又称平行四边形法,是我们平常最常用的观测

2024-02-07
架空导线弧垂计算公式

架空导线弧垂计算公式: 档端角度法观测弧垂θ=arctan laf f h 44+-± ()2tan 41h l a a f ±-+=θ1、基础根开是指基础相临地脚螺栓几何中心之间的距离,它与塔腿主材角钢重心线重合。2、相临两杆塔中心桩之间的距离称为档距。3、送电线路中杆塔的水平档距为杆塔两侧档距长度之和的一半。4、送电线路中杆塔的垂直档距为相临档距中两弧垂

2024-02-07
架空线路弧垂施工说明

角度法观测弧垂施工技术手册目录前言 (1)相关人员职责 (1)第一章弧垂的概念 (1)一、弧垂 (1)二、弧垂的衡量方法 (1)第二章弧垂观测档的选择 (2)观测档的选择 (2)第三章弧垂观测 (3)一、弧垂观测步骤 (3)二、弧垂观测方法 (3)三、弧垂计算及观测注意事项 (5)四、经纬仪找平弧垂的方法和注意事项 (5)第四章角度法弧垂观测 (6)一、档端

2024-02-07
导线弧垂观测-孙建勋

导线弧垂观测-孙建勋

2024-02-07
架空线路导线弧垂测量方法探讨

架空线路导线弧垂测量方法探讨作者:吴重文别怀森来源:《地球》2013年第06期[摘要]随着我国电力系统地不断发展,输电形式也多种多样,架空线路就是其中最为常见的一种。导线弧垂作为评价架空线路是否安全运行的一个重要指标,对其实时监测已经成为了相关部门所面临的一项重大课题。为了更好的做到对导线弧垂运行情况充分掌握,选择正确的测量方法不容忽视。本文主要介绍一种不同